rezoor Posted August 30, 2017 · Report post В стек из 2 цисок воткнуто 3 esx ноды на которых 50 витруальных хостов. Каждая нода находится в своем ether-channel. (1 gig) UPlink 10gig. Но на портах куча Xmit-Err... Я так понимаю что это переполнение Tx буфера. Может кто сталкивался? Может есть у кого идеи на этот счет? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezoor Posted August 30, 2017 · Report post Нагуглил qos queue-softmax-multiplier 1200 По дефолту это значение 100, ошибок пока нет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...