Мониторинг PBAC zabbix snmp

Хочу мониторить модуляцию и isolated capacity, нашёл вот такую таблицу

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-GicrlaFiZh7dzLPSogDrHauYe9Q_QSJG6aC4e9K_70/edit#gid=0

 

На сервер забикса добавил нужные мибы

 

с сервака

$ snmpwalk 10.x.x.x -c public -v1 ubntStaTxRate

UBNT-MIB::ubntStaTxRate.1.'......' = INTEGER: 780000000

 

В заббиксе SNMP error: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB.

 

Куда копать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

snmpwalk проходит и "внутрь" указанной ветки.

а заббиксу нужно укзакть коненчый OID с котроговзяоь значение,а не коренвую ветку.

 

Сравните OID по которому Вам выдал значение snmpwalk и что у Вас в заббиксе.

Как правило большинство проблем из-за того что в заббиксе забывают в конце OID добавить .0 или .1 какой,а указываюбт лишь начало ветки.

 

В общем проверяйте OIDс помощью snmpget, а не snmpwalk