Hawk128 Posted October 17, 2016 · Report post Добрый день. На данной железке есть два rs232 порта, распиновка у них немного отличается от стандартной. Надо заставить их работать в режиме reverse telnet (ssh). Делал по разным мануалам, в том числе и официальному - максимум чего добился - односторонняя связь. То что отправяляется с терминала присоединенного по telnet или ssh к соответствующему порту - уходит в serial порт и принимается на другой стороне, а вот на прием ни в какую не работает, какие только конфигурации не пробовал. Прошивка 15.6Т. Еще есть IR809G - то же самое. На старых цисках проблем нет, сразу работает в обе стороны без скрипа. Кто-нибудь настраивал подобное на этой серии? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hawk128 Posted November 10, 2016 · Report post На всякий случай отвечу для других. Проблема решена. У данной циски несколько особенностей для при работе с Serial портами: - для проброса портов через Reverse SSH (Telnet) помимо обчного transport in ssh надо поменять encapsulation Relay-... в Async блоке, - Распиновка портов у 829-й и 809 отличается от всех других цисок, в мануалах есть таблица, - но в мануле указано что оба порта DTE, по факту Serial0 - DCE, Serial1 - DTE. Надеюсь кому-нибудь поможет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...