danevs Posted August 22, 2016 Posted August 22, 2016 Здравствуйте! Возник вопрос по поводу команд rate-violation и storm control В чём существенная разница в работе? Что лучше использовать? Спасибо) Вставить ник Quote
ShumBor Posted August 24, 2016 Posted August 24, 2016 danevs, несколько помню - storm control отрабатывает аппаратно (отбрасывает пакеты сверх лимита) без сообщений в логах, а в обработке rate-violation уже участвует CPU, но есть возможность шутдаунить порт и писать в логи Вставить ник Quote
danevs Posted August 26, 2016 Author Posted August 26, 2016 Спасибо, более менее разобрался. Возник вопрос по трапам, есть 2 варианта: rateViolationShutdownPort - .1.3.6.1.4.1.40418.7.101.105.1 rateViolationNoShutdownPort - .1.3.6.1.4.1.40418.7.101.105.2 Начинаю мониторинг и вижу, что коммутатор не отсылает трап о состоянии ShutdownPort, точнее приходит 1 или 2 из 10. Причем NoShutdownPort приходят все. Может я что-то не понимаю? Я ещё начинающий, если что, извиняюсь за тупые вопросы. Вставить ник Quote