ORION Alpha A10E - помогите с настройками

Добрый день.

Прошу помощи с настройками данного коммутатора.

NOS  Version NOS_4.14.1921.Alpha-A10E.000.20130808.(Compiled Aug  8 2013, 17:57:58)
Bootstrap  Version Bootstrap_3.1.6.Alpha-A10E.1.20130729
FPGA Version
Hardware Alpha-A10E. Version Rev.A.0

System MacAddress is :f8f0.8271.0000
Serial number: 140207000100B13801B0001G

Имеется:

1 порт: за ним стоит керио, необходимо работать с vlan 1, vlan 3

2 порт: vlan 1

8 порт: за ним микротик ждёт vlan 3 (просто раздача WiFi интернета через керио)

9 порт: за ним микротик (вход "планеты") ждёт vlan 69, vlan 5 (Vlan 5 подаётся IGMP траффик с IPTV)

10 порт: за ним другой коммутатор с транковым портом ждёт Vlan 1, Vlan 5, Vlan 69

 

Доступ на коммутатор настроил по телнету

 

Alpha-A10E#sho run

System current configuration:
!NOS  Version NOS_4.14.1921.Alpha-A10E.000.20130808
!command in view_mode
!
!command in config_mode first-step
create vlan 5,69 suspend
!
!command in aclmap_mode
!
!command in enable_mode
!
!command in region_mode
!
!command in ip igmp profile mode
!
!command in service_mode
!
!command in port_mode
!
!command in vlan configuration mode
vlan 1
name Friends
vlan 5
name IPTV
vlan 69
name GUEST
!
!command in ip interface mode
interface ip 0
ip address 10.0.0.5 255.0.0.0 1
!
!command in cmap_mode
!
!command in pmap_mode
!
!command in config_mode
!
Alpha-A10E#

 

немного понимаю в ком***х циски, но тут что то не взлетает.

спасибо.

 

 

выполнил следующее:

(config)#int port 10

(config-port)#switchport mode trunk

(config-port)#switchport trunk allowed vlan 1,5,69

 

траффик проверяю на 69 влане - не работает. что я забыл?

Edited by -SAM-

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день,

нашёл статью по 18 альфе, можно ли использовать её как инструкцию к действию?

Да можете , A10E/A18E/A28E/A28F настраиваются одинаково.

 

И не забудьте перевести Vlan-ы в состояние active, у Вас сейчас они suspend и трафик ходить в них не будет.

create vlan 5,69 suspend

Share this post


Link to post
Share on other sites

не могу обновить прошивку

Failed! (File to operate too large error)

скачал вот эту прошивку (NOS_4.14.1968.A10E-revA-6.002.20160511)

ещё вопрос: натив влан 1 его тоже надо активным делать ?

Edited by -SAM-

Share this post


Link to post
Share on other sites

С NOS_4.14.1921.Alpha-A10E.000.20130808 обновляться только из загрузчика по протоколу FTP

http://shop.nag.ru/article/orion-a10ea18ea28e-faq

Edited by ShumBor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.