  1. Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2s Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-2S Программа для обновления прошивки SNR Flasher инструкция ERD-2S MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  2. Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-4s Адрес тестового устройства: 82.112.58.117:51080 (Web-интерфейс) 82.112.58.117:51161 (161 порт SNMP) Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_ERD-4.bin инструкция SNR-ERD-4 MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  3. Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-3c Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-3S Основные отличия от версии SNR-ERD-3.4: - это последняя версия устройства мониторинга и управления - на лицевой части устройства, теперь один двеннадцатиконтактный разъём - цифровой вход 1-wire переехал с лицевой части на второй коннектор, и расположен на 9ом контакте - в устройстве отсутствует второй аналоговый вход. В целом устройство получилось удобнее для подключения различных датчиков, мы постарались учесть пожелания пользователей. Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-3S Программа для обновления прошивки SNR Flasher инструкция ERD-3S MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  4. Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-PROject-2 Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_ERD-Project.bin инструкция SNR-ERD-PROject MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  5. Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-2.2 под АЦП с пределом в 76 вольт firmware_SNR-ERD-2.3_ADC36V под АЦП с пределом в 36 вольт Программа для обновления прошивки SNR Flasher инструкция ERD-2.3 MIB файл Адрес технической поддержки Методы применения устройства: Мониторинг заряда батареи с помощью SNR-ERD-2.0 Последние изменения в прошивке:
  6. Gerda

    Get ERD Access - Программа для опроса SNR-ERD Скачать Возможности: - опрос устройств по SNMP протоколу - вывод показаний в трей рабочего стола - управление выходами устройства - получение Trap'ов - всплывающие сообщения и звуковая индикация о приходе Trap'ов - отправка e-mail сообщений при получении Trap'ов - поддержка устройств SNR-ERD-4 / SNR-ERD-Project Последняя версия программы, поддерживающая такие типы устройств как SNR-ERD-2/SNR-ERD-3/SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM, доступна по адресу Адрес технической поддержки Changelog:
  7. Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4

    11.05.2018 - v1.7 - добавлена поддержка SNR-Shunt- добавлена поддержка проводных датчиков влажности SNR-RSSensor-HTP- добавлена автоматическая перезагрузка устройства при зависании- добавлена функция проверки целостности прошивки переданной через веб-интерфейс или TFTP- добавлено динамическое обновление web-интерфейса- конвертер интерфейсов перенесён на отдельную вкладку веб-интерфейса- конвертер интерфейсов: добавлено отображение статуса соединения- ups: добавлена функция уведомлений по событиям Utility_fail и Utility_ok- ups: добавлена поддержка опроса ИБП APC- ups: добавлен OID даты замены батареи- ups: перенесение раздела Параметры УПС на вкладку Сервисы- snmp: данные датчиков dallas и беспроводных датчиков отображаются в виде SNMP-таблиц- snmp: добавлена возможность записи стандартных OID sysContact, sysName, sysLocation- snmp: oid-ветви sensstate, management и counters отображаются в snmp-таблицах DI и DO- добавлена возможность присваивать имена проводным датчикам через web или snmp- термостат: добавлена возможность выбора датчика температуры- pid: выбор датчика температуры производится в соответствии с его именем или идентификатором- gsm: добавлена возможность смены IMEI gsm-модуля- web: перенесение разделов настройки L2TP и Email на вкладку Настройки- фикс бага отображения отрицательной температуры датчиков RFSensor- фикс бага, при котором состояние DIO не сбрасывалось при переключении выхода на вход- pid: фикс бага сброса направленности регулятора после перезагрузки и сохранения номера датчика- термостат: фикс бага, при котором термостат работал некорректно на DIO5 в режиме охлаждения- обновление MIB файла Обратите внимание, что в новой версии прошивки изменились адреса OID'ов. В основном это касается дискретных входов и выходов, а также датчиков температуры, теперь они представлены в виде SNMP-таблиц.
  8. http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Programs/SNR_Flasher Использование: Output/ubuntu/SNR_Flasher file.hex ERD_IP где ERD_IP - IPv4 адрес ERD device. example: 192.168.15.20 file.hex - файл прошивки устройства Проверено на linux i386 Поддерживаемые устройства: SNR-ERD-2.3 SNR-ERD-3.2 SNR-ERD-3S SNR-ERD-GSM-1.0 SNR-ERD-GSM-1.1 Octopus-GSM (SNR-GSM-SERIAL-1.2) Octopus-GSM (SNR-GSM-SERIAL-1.1) SNR-ERD-COUNTER-1.0 SNR-ERD-COUNTER-1.1 Отпишитесь, кто попробует
  9. При этом есть пинг до устройства? Какое время ответа? Приложите, пожалуйста, trace лог
  10. Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-Pro-mini Основные отличия от версий ERD-2 и ERD-3: - это последняя версия устройства мониторинга и управления выполненная на базе современного высокопроизводительного процессора c ARM архитектурой - поддерживает 100 Mbit/s Ethernet - имеет универсальное питание - крепление на DIN рейку - расширен диапазон для замера наличия напряжения - датчик фазы - кнопка сброса доступна с лицевой панели - эргономичный WEB интерфейс - поддерживает DHCP - имеет планировщик заданий В целом устройство получилось удобнее для подключения различных датчиков, мы постарались учесть пожелания пользователей. Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-PRO-Mini.bin инструкция ERD-PRO-Mini MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  11. Устройство поддерживает фантомное POE питание. Пары 4,5 - положительный контакт, пары 7,8 - отрицательный контакт. Для питания устройства по POE нужен источник питания 5В 5Вт, например, SNR-PS-AC/DC-5/1. При подключении можно можно воспользоваться инжектором RBPOE. Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-3.4 Программа для обновления прошивки SNR Flasher инструкция ERD-3.4 MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  12. Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4

    27.12.2017 - v1.6 - добавлено автоматическое получение сетевых настроек по DHTP по умолчанию - добавлена поддержка платы устройства ревизии 4.5 - добавлена поддержка датчиков Температуры/Влажности DHT11/DHT22 - добавлена поддержка DNS - добавлена поддержка SSL - добавлена поддержка L2TP - добавлена поддержка NTP - добавлена отправка оповещений по Email при наступлении событий - снижение фрагментируемости TCP данных при работе функции конвертера интерфейсов - добавлено время жизни TCP соединения при работе функции конвертера интерфейсов - fix некорректного измерения отрицательных температур датчиками, подключенными по интерфейсу 1-Wire - fix бага, при котором устройство могло зависнуть при использовании функции ПИД-регулятора - fix бага, при котором в приемный буфер последовательных интерфейсов могли попасть данные после закрытия TCP соединения при использовании функции конвертера интерфейсов - gsm: повышение скорости активации GPRS-сервиса - gsm: добавлена поддержка подключения sim-карты и антенны ко включенному устройству - gsm: добавлена отправка показаний датчика влажности при получении SMS-запроса "Get hum" - gsm: замена текста SMS-запроса "Get smart" на "Get DIO" - gsm: замена текста SMS-запросов "Smart* switch password" / "Smart* reset password" на "DIO* switch password" / "DIO* reset password", где "*" - номер выхода - gsm: изменение текста SMS-оповещений при включении / выключении термостата - http: добавлен вывод предупредительного сообщения при изменении сетевых настроек устройства - http: добавлена настройка режима работы входа 1-Wire - http: добавлен вывод показаний датчиков Температуры/Влажности DHT11/DHT22 - http: добавлена настройка DNS серверов - http: добавлена настройка Email клиента - http: добавлена настройка L2TP клиента - http: добавлен вывод настроек NTP - http: добавлен вывод статуса работы DHTP-клиента при неудачной попытке получения сетевых настроек - http: fix бага, при котором не удавалось сохранять настройки оповещений по входам DIO - snmp: добавлена поддержка SNMPv2c - snmp: увеличение количества OID'ов, обрабатываемых Get-запросом - snmp: добавлен вывод показаний датчиков Температуры/Влажности DHT11/DHT22 - snmp: изменение текста Trap'ов при включении / выключении термостата - обновление MIB файла
  13. Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4

    Отрицательные температуры будут решены в следующей версии ПО. Счетчик ошибок растет - это плохо. Может так же влиять на показания датчика. Какая длинна шины датчиков?
  14. Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4

    Добрый день! Проблема наблюдается только в условиях отрицательных температур? При этом так быстро растет счетчик ошибок на интерфейсе [err: 151069]?
  15. Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4

    18.10.2017 - v1.5 - добавлена поддержка работы GPRS сервиса - gsm: добавлен номер администратора 2 - web: добавлена настройка сетевого интерфейса "по умолчанию"
  16. Устройство удалённого контроля и управления с GSM интерфейсом SNR-ERD-GSM-1.1 Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-GSM-1.1 Программа для обновления прошивки SNR Flasher инструкция SNR-ERD-GSM MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  17. 18.08.2017 - v1.7 - добавлена 38400 скорость последовательного порта - добавлено ограничение на отправку ARP запросов - добавлена отправка тестового trap'а при получении UDP сообщения "TRAPTEST" (1200 порт)
  18. Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4

    04.08.2017 - v1.4 - добавлена функция автоматического выбора канала частоты Wireless интерфейса - добавлена функция фильтрации MAC-адресов для устройств Wireless Network - web: добавлена опция включения автоматического выбора канала частоты Wireless интерфейса - web: добавлена настройка канала частоты Wireless интерфейса - web: добавлена страница настроек фильтрации MAC-адресов для устройств Wireless Network - web: добавлена настройка точки доступа GPRS (APN) - web: добавлен вывод статуса GPRS сервиса и IP адреса полученного по GPRS интерфейсу - web: перенос элемента управления аналоговым выходом на вкладку "Управление" - web: изменение названия радио-датчиков RFsensor-W/T/H - web: добавлено поле для изменения названия радио-датчиков RFsensor-W/T/H на странице параметров - snmp: добавлены OID'ы для чтения/записи названий радио-датчиков RFsensor-W/T/H - snmp: обновление MIB файла
  19. Датчик влажности, температуры, давления с радиоинтерфейсом SNR-RFsensor-H/T/P Работает совместно с SNR-ERD-4s-RF Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  20. Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2S

    20.07.2017 - v1.1 - добавлено ограничение на отправку ARP запросов - web: изменение некорректно указанных номеров контактов нагрузок SMART
  21. Gerda

    04.07.2017 - v2.0 - добавлена поддержка устройства SNR-ERD-4 - добавлена поддержка устройства SNR-ERD-Project - изменение названий кнопок управления нагрузками - добавлен IP адрес в название устройств - прекращена поддержка таких типов устройства как SNR-ERD-2/SNR-ERD-3/SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM. Последняя версия программы, поддерживающая эти устройства доступна по адресу
  22. Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4

    27.06.2017 -v1.3.5 - повышена точность измерения напряжения - повышена точность работы аналогового выхода
  23. Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4

    Понятно, что поддерживаются вероятно любые ИБП бренда SNR. А поддерживаются ли ИБП других производителей, если да, то каких брендов? Поддерживаются все ИБП, в которых используется протокол Megatec
  24. Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4

    30.05.2017 - v1.3 - добавлена поддержка ревизии платы устройства версии 4.3 - добавлена поддержка работы датчика температуры/влажности/давления SNR-RFsensor-H/T/P v1.2 - добавлена функция автоматической настройки скорости последовательных портов при получении специального TCP пакета - добавлена функция ПИД-регулятор - добавлен режим управления нагрузками "ПИД-регулятор" - fix бага, при котором во время работы функции конвертера интерфейсов "портились" данные в режиме 7E1 последовательных портов - fix работы аналогового выхода во время включения устройства - http: добавлен вывод показаний датчиков температуры в десятичном формате - http: добавлена настройка сервиса PID-регулятор - snmp: добавлена ветка OID'ов для вывода ID и показаний с радио-датчиков температуры/влажности/давления SNR-RFsensor-H/T/P - snmp: добавлена ветка OID'ов параметров PID-регулятора - snmp: добавлена возможность получения показаний датчиков температуры в десятичном формате - snmp: изменение текста trap при снижении и восстановлении измеренного напряжения - обновление MIB файла