Спасибо. получилось избавиться от зависаний. Отключил rstp и забокировал трафик между вланами.
Но появилась новая проблема.
Когда на компьютере подкючённом к нетэгированному порту клиентского микротика пытаюсь пингать устройства из сети влана 1000 - нету пинга и не видно мак оборудования.
Однако пингуется сам микротик, а с микротика пингуются устройства из сети и компьютер пордключённый к нетэгированному порту. Подскажите пожалуйста куда копать?
Клиентский компьютер подключён к ether3-master-local.
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 ;;; default configuration
1 ;;; office
...
10.108.1.222/24 10.108.1.0 ether1-gateway
3 10.1.2.3/24 10.1.2.0 vlan_gw_1000
4 D 192.168.5.2/32 192.168.5.1 filial_connection
[admin@MikroTik] > interface vlan print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
# NAME MTU ARP VLAN-ID INTERFACE
0 R vlan_gw_500 1500 enabled 500 ether1-gateway
1 R vlan_gw_1000 1500 enabled 1000 ether1-gateway
2 R vlan_tag_500 1500 enabled 500 ether3-master-local
3 R vlan_tag_1000 1500 enabled 1000 ether3-master-local
[admin@MikroTik] > interface bridge print
Flags: X - disabled, R - running
0 R name="vlans" mtu=1500 l2mtu=1594 arp=enabled mac-address=4C:5E:0C:CC:57:0C protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
[admin@MikroTik] > interface bridge port print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
# INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST HORIZON
0 I (unknown) vlans 0x80 10 none
1 vlan_gw_500 vlans 0x80 10 none
2 vlan_gw_1000 vlans 0x80 10 none
3 D filial_connection vlans 0x80 10 none
4 ether3-master-local vlans 0x80 10 none