Goog
-
Публикации
313 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем Goog
-
-
Так вот, необходимо разработать проект по переносу оборудования. Какие согласования и/или экспертиза нужны для сдачи проекта.
Функции какие? Это ЛСО или ДГГС/СОУЭ?
ЛСО с РАСЦО имеет связь?
По моей практике, изменения в ЛСО надо согласовывать с ГОиЧС.
-
Теперь вопрос насколько удаленно между собой могут находиться средства связи и считаться 1-им узлом связи?
Теоретически, хоть в разных галактиках, если связность обеспечите.
Практически - см. соответствующие ППРФ в части построения сетей связи.
Вы сами себе "любите" мозг.
-
Как вы думаете, оформление титула таким образом будет правильным?
Что -то одно
или модернизация (по сути не ваш случай)
или расширение (КМК - ваш случай)
или тех. перевооружение
-
Кто может подсказать в каком документе можно найти определение УЗЛА СВЯЗИ? Не могу найти...
ГОСТ Р 53801-2010. Связь федеральная. Термины и определения
-
Топикстартеру - удачи.
Совет - рассмотреть направление типа http://olegart.ru/wordpress/2016/04/01/4862/
в наемники или свое дело поднимать.
-
grifin, задача Ваша проста как яйцо.
Рынок специалистов по этой теме переполнен чрезвычайно.
Найдите специалиста/контору, которая Вам за еду все начертит, посчитает и если нужно сдаст ГПН.
Расставит извещатели, повесит указатели "Автоматика включена" "Газ не входи" (снаружи помещ-я), "Газ уходи" (внутри), сделает расчет, чтобы выпущенный газ не вынес к херам двери и окна и т.п., вывод на АРМ, и прочее.
Вы, как я понимаю, не в теме АПС, отдайте это специалистам, тем более, что ценник, даже в Москве, копеечный, про остальные города и говорить нечего.
-
... так вот вопрос правильно ли диспетчеризацию кидать в технологические решения, по моей логике она должна быть в сетях связи? непонятно мне...
Правильно.
Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Автоматизация инженерных систем
Шифр "АК"
-
Опубликовано · Изменено пользователем Goog · Жалоба на ответ
У Juniper есть свои иконки на их сайте.
https://www.juniper.net/us/en/products-services/icons-stencils/
-
1) Должны ли МЫ(!) запрашивать какое-либо разрешение на прокладку этой ВОЛС от А до Б? Если да, то у кого?
Очевидно. У владельца канализации + у владельцев здания/зданий, где организуете кабельные вводы, и т.п.
2) После того, как ВОЛС будет проложена и сдана нам на баланс, у нас появляется новый фрагмент нашей сети. Должны ли мы в данном случае получать у РКН разрешение на эксплуатацию этого фрагмента? Если да, то в какой срок после прокладки (ввода в эксплуатацию?) мы должны запросить данное разрешение?
Определитесь, у вас новый фрагмент сети или новое абонентское подключение? От этого и пляшите.
-
2 нормокотролера - 3 мнения.
наименования разделов/подразделов ППРФ №87 не противоречат.
в самом п 4.1 указано, "как правило", т.е. необязательно. Приложение "А" упомянутого ГОСТ имеет статус "рекомендованное". Объединение подразделов в один альбом (брошюру) с общей обложкой и титульным листом, с указанием обоих шифров на обоих - возможно, если такое решение принял Заказчику и не вызывает возражений у ГИПа.
Я сам не сторонник подобного деления, но такие проекты проводил через ГГЭ и ФГУ.
-
В таком виде разделение не верно.
Обоснуйте, какой пункт ГОСТ 21.1101-2009 и/или иной документ этого не позволяет.
-
В чем сомнения?
-
ЭИИМ точно можно измерить путём математического вычисления, основываясь на мощности передатчика и коэффициенте усиления антенны
Гуманитарий?
Научите меня проводить измерения путем математического вычисления.
-
наличными от 25 до 50 рублей за порт 8p8c (RJ-45) на патчпанели, не в Москве.
-
цирк уехал, кони клоуны остались
Присоединюсь к просьбе, 2006-й, не уходи с темы, никто тебя не перепетросянит
-
гу, когда DAMPS работал устойчиво на бОльшем расстоянии от БС-ок (450 МГц всё-таки)
DAMPS на 450 Мгц - Это 5, в анналы однозначно.
Остальной текст Novossyol на том же уровне.
-
Это нормальный ценник?
Это конский ценник. Разводят Вас.
У вас какая радиофикация положена по СПшке?
Какая длина выноса фидерной линии радиофикации напряжением 120 В?
-
Опубликовано · Изменено пользователем Goog · Жалоба на ответ
Я ресурс указал (никкаго отношения к РСВО не имею, работал с ними как представитель проектровщика/строителя).
http://rsvo.ru/moscow/developers/samples-of-design-applications.php
Имена, теелефоны указаны.
Повоторюсь, ни белым ни черным пиаром этой конторы НЕ занимаюсь. Пишу то, что знаю.
-
Ничего технически сложного ни в проекте ни в строительстве нет.
Пишете запрос на предприятие Российские сети вещания и оповещения, бланки тут:
http://rsvo.ru/moscow/legal-entities/application-forms/
Цирк начинается потом, а в чем он заключается, вы поймете, пообщавшись с контактным лицом от РСВО.
Успехов.
-
Опубликовано · Изменено пользователем Goog · Жалоба на ответ
Экспертизы проекта не надо. Проектанту ОПС СРО и лицензия МЧС, в вашем случае не нужна. Монтажникам и обслуживающей фирме нужна. ИМХО, или спрашивайте в МЧС.
ОПС, АУГПТ, релейные модули для вент-ции и кондиционеров и СКУД и прочая инженерка нужны вам, а не МЧС.
-
Опубликовано · Изменено пользователем Goog · Жалоба на ответ
Подскажите, какой нормативный документ регулирует этот параметр.
Есть 2 башни связи, одна 45м, другая 75м, между ними 200м , хотим между ними воткнуть еще 1.
Вам нужна сумма параметров.
Опасная зона - 1/3 высоты башни ПОТ РО-45-010-2002
Границы санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки - смотрите проекты на соседние башни.
Расчет зон делают проектировщики.
СП 42.13330.2011 и МУК 4.3.1677-03 вам в помощь.
-
Горите в аду!
ППКС
-
Опубликовано · Изменено пользователем Goog · Жалоба на ответ
Можно по подробнее?
Можно и подробнее. Только, эта тема в не проблематике этого форума. Писать вхолостую не хочется.
Про ГО и ЧС и прочее есть свой пласт нормативки, м.б. еще больше, чем про связь.
Кто проекты строительные делает и делает ли вообще типа МПБ с СОУЭ, СУКС (сист. упр-я в криз. ситуациях)и т.п. Что там написано?
Если есть интерес по железкам погуглите, например, КТСО П-166М. Мы такие в своем проекте использовали (не реклама).
Есть под эти задачи и импортные железки, на них спец. ТУ от МЧС получали.
-
Опубликовано · Изменено пользователем Goog · Жалоба на ответ
Ну у нас же форум не МЧС, а операторов:)
Тему еще раз перечитайте.
был ответ про ГО и ЧС, я про то и ответил,с позиции оператора ПД.
ЛСО
в Работа с бумагами
Опубликовано · Жалоба на ответ
2 kalmyk
ЛСО регламентируется документами ( в том числе ФЗ "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ, ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени" от 1 марта 1993 г. N 177, "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 1 марта 1993 г. N 178 и совместного приказа МЧС России, Минсвязи России и ВГТРК "Об утверждении Положения о системах оповещения гражданской обороны" от 7 декабря 1998 г. N 701/212/803.
Локальная система оповещения (ЛСО) предназначена для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до:
• руководителей и персонала объектов;
• объектовых сил и служб гражданской обороны;
• руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия соответствующей локальной системы оповещения;
• оперативных дежурных служб органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации, города, городского района;
• населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения.
Система состоит из трех крупных частей: оповещение территории (интеграция с ДГГСиГО), автодозвон и целевая рассылка sms руководителям (интеграция с УАТС), оповещение населенных пунктов в радиусе поражения от периметра (рассчитанный в случае, если объект является официально опасным). Должен быть обеспечен стык с ГОиЧС (ТАСЦО).
Чтобы вести предметный разговор про ЛСО надо иметь информацию:
1. Документ об утверждении класса опасности объекта (декларация ОПО)
2. Утвержденный документ о том, является ли объект официально "опасным объектом"
3. Расчеты по радиусу поражения при ЧС (должны быть разработаны на стадии П для прохождения экспертизы)
4. Техническое задание на создание локальной системы оповещения (разрабатывается штабом ГО объекта с участием объектового подразделения связи на основе типового технического задания)
5. Документы, на которые ссылаются МЧС при этом запросе
6. Документ, в котором МЧС запрашивает этот проект.