  1. В 14.03.2024 в 19:11, secandr сказал:

    Так что у нас "школа" из единомышленников и там нормативки никакой нет вообще. Покрайней мере пока нет.

    вообще-то есть, при желании можно подтянуть ФЗ 436 от 2010 года

    в РФ не стоит сюда лезть, ИМХО

  2. 3 часа назад, engseek сказал:

    Почему то проектировщик у меня просит какую-то емкость сети, способы учета трафика и коммутационное оборудование для учета, способы установления соединения.

    потому что это фактически цитата из требований к ПД по 87 ППРФ. вы проект заказали, проектировщику надо эти пункты в ПД отразить

  3. автору вопроса - по-моему, вы не в тот форум обратились.

     

    тут вам насоветуют по самые помидоры

    К.О. сигнальные лампы в шкафу автоматики включаются по сигналу от реле, ПЛК или чего то подобного

    вариантов решить вашу задачу - масса, начиная с ардуино или малинки собранной на коленке гаражным кулибиным или +/- проф. решение на программируемом реле или ПЛК с выходом на выбор RS485, GSM, WiFi, Ethernet, etc.

    я бы оценил стоимость решения с железом  от 10 000 руб

    простой поиск на ютубе по мониторингу котельной дает массу вариантов решений

  4. В 26.02.2022 в 14:47, Bachaa сказал:

    Волокно могут и у нас сделать. Заводов полно. Остальная комплектуха, вестимо, с Китая.

    Я отстал от жизни. Действительно заводов полно? Три года назад был один. 

    Можно список?

  5. В 16.01.2022 в 10:20, mining сказал:

    Да, тема для меня новая, чуть выше упомянул об этом.

     

    А если нужно послать СМС/ММС на внутреннюю нумерацию, тоже нужны какие-то дополнительные телодвижения?

    К.О. Внутри частной сети через свое оборудование, наружу через шлюз с точкой присоединения.

  6. В 16.01.2022 в 10:03, mining сказал:

    А, ну вот. Это мне и непонятно, как на внутреннюю нумерацию будут совершаться звонки, приходить СМС/ММС и т.п.

     

    Получится этакий аналог NAT'а, как в IP-сетях? Внешний номер один, а за ним внутренняя нумерация?

    Вы тролите что-ли или вообще не в теме?

    Так и работают приватные телефонные сети со своей системой нумерации с начала распространения PBX, т.е. лет 30 минимум.

    В общем случае вызовы из публичной сети через донабор, выход с подстановкой А-номера из публичной сети

  7. В 11.01.2022 в 16:28, tma сказал:
    В 10.01.2022 в 07:10, MobileOneWiFi сказал:

    Voxbone вернул эту нумерацию взад в ITU в 2020 году.

    Не шмогли...
    Ну и что от них ожидать - они делают бабки именно на старой нумерации, на PSTN, продавая всяким гуглам номера, у iNUM была другая идеология и она шла вразрез с бизнесом самого Voxbone

    Как-то не до конца они ее вернули

    Про это в Википедии написано, там лучше знают и врать не будут¯\_(ツ)_/¯.

    Тема с iMUM, кмк, мертвая уже лет 5. 

     

  8. Для "финансово ограниченных" есть бесплатная легальная версия nanocad 5.1 free. Да, с ограничением по функционалу, но для схем хватает на 100%.  Открывает dwg с последнего на сегодня autocada, сам создаёт нормальные  dwg. 

    Лицензия на коммерческий nanocad адекватный прайс имеет.

    Зачем танцы с бубном "...лучше спиз...ть и молчать"?

  9. В 06.11.2020 в 10:25, Стич сказал:

    есть документация по протоколу. Или опыт реализации.

    попробуйте 

    https://github.com/Sergey-Zorin/sorm3

    https://sudact.ru/law/prikaz-minkomsviazi-rossii-ot-29102018-n-573/prilozhenie/prilozhenie-n-9/

     

     

  10. 2 часа назад, p9160ff сказал:

    Все довольно просто, хоть сам делай. 

    вы рассматриватете изготавливать и продавать?

    тема совсем не новая

    https://habr.com/ru/company/megafon/blog/328446/

    ценник озвучте, пож-ста

     

  11. 3 часа назад, danon18rus сказал:

    Зачем нужен второй способ?

    начиная с простого, под телефоны ставят отдельный свич с PoE, который остальным устр-вам не нужен и заканчивая какой-нибудь хитрой сетью для передачи аудио по IP (не путать с голосом) или другого мультимедиа контента.

  12. 13 часов назад, ALEX_SE сказал:

    170 а не 700 это раз

    указал по публичному прайсу 775 р..

    https://shop.bolid.ru/catalog/803660864/808049538/808054719/tovar_711608786.html

     

    13 часов назад, ALEX_SE сказал:

    они сработают а тем более два тушить там будет уже нечего это два

    "не верю" ибо ложь,  если правильно установить и подключить

    13 часов назад, ALEX_SE сказал:

    ставьте аспирационники

    так-то да, но не жирно ли будет на помещение в 6 квадратов?

     

  13. 4 часа назад, LostSoul сказал:

    ( одновременное задымление двух датчиков )  от просто мирно  сгоревшего внутри сервера блока питания

    извещатели дымовые, типа ДИП?

    Это сколько дыма же д.б. выделено от "мирно  сгоревшего внутри сервера блока питания"? чтоб аж два сработали

    чего-то "не верю" (с) Станиславский.

    установлены были правильно?

     

    "косячат" дымари - ставьте тепловые 700 р /шт.

     

  14. 6 часов назад, LostSoul сказал:

    с учетом вашего опыта

     

    6 часов назад, LostSoul сказал:

    простой кустарный вариант

    кустарные варианты не использовали. Зачем нам лишняя ответственность? 

    6 часов назад, LostSoul сказал:

    просто балон "из под пропана" , заправленный нужным видом газа

    в поиск вбиваете, на выбор,  "Инерген заправка", "Novec 1230 купить" и т.п. находите конторы, которые ближе к вам географически/ментально, звоните и спрашиваете: заправят вам в "просто балон "из под пропана"" или нет. Я вам не отвечу. 

    я потребитель.

     

    6 часов назад, LostSoul сказал:

    вариант для помещения <=6м2

    для 6 квадратов - посчитайте сами от стоимости оборудования, возможных последствий и т.п.  

    Я безусловно, за ГОТВ, но без фанатизма. 

    М.б. выгодней аэрозолью (порошком) все засыпать по самые помидоры, оборудование похерить (чтобы здесь не говорили, оборудование гибнет от порошка безвозвратно не всегда, проверено лично), но людей+ чердак(подвал, подъезд, офис) не поджечь и разбирательств избежать. 

    конторы с которыми мы работаю и у кого покупаем не называю сознательно. поиск в и-нете на 3 минуты.

  15. В 13.09.2019 в 14:36, AlexPan сказал:

    Обычно за этими рассуждениями ничего путного не следует! Ну зачем на их конкурентном рынке денег зарабатывать, проще рассуждать, что все дураки!

    я лично пожаротушение не продаю, не проектирую и даже сам не монтирую.

    в моей личной практике больше (много больше) 500 объектов пожаротушением на  СО2, аэрозолями, Новек, Инерген и их комбинациями, на объектах, где я выступал от  заказчика.

    Автоматика:  от Болид до Хоневелл/Эссер. 

    Объекты:  от термошкафов на кровле/грунте на мет. раме, блок-контейнеров и помещения связи от 10 до 100++ квадратов.

    Затраты на пожарную автоматику/пожаротушение в отношении с прогнозными потерями рассчитаны на 100500 раз.

    Имею право иметь свое мнение и верить своим расчетам.

    95% написанного авторами выше: лютый бред или устойчивые заблждения от отсутсвия знаний и опыта.

    В 13.09.2019 в 14:36, AlexPan сказал:

    Если кто то сделает типовой проект такого решения, будем у него покупать. Пока только бла-бла от пожаростроителей, а толку нуль...

    Удачи в поиске.

     

     

  16. 8 часов назад, RialCom.ru сказал:

    отдельные балоны с газом и нетолько внутрь стойки

    но на помещение дороговато

    я вижу в построении фразы противоречие: где у вас пожарная нагрузка, требующая АУГПТ, внутри стойки или во всем помещении?

    использование нг кабелей и материалов, огнестойких кабельных проходок, документов, где ответственный за пом-е, отвечает (рублем) за его содержание и прот./пож-е мероприятия, отсутствие хлама и т.п. у вас не предусмотрено? 

    К.О. тушить аэрозолью внутри стойки нельзя, тушить газом помещение связи, превращенное, по совместительству, в склад с коробками, бухтами кабеля, etc. не рационально, потому что дорого.

    перефразируя слова проф. Преображенского про разруху, пожар тоже надо сначала тушить в головах.

    К.О. никакая автоматика и самый дорогой газ от дурака не спасут.

    8 часов назад, RialCom.ru сказал:

    проще сварить трубопроводы разводки от большихбаллонов

    по нашим (скромным) оценкам это +/- оправдано для помещения с 7+ стоек.

    К.О. одной разводкой с баллонами не обойтись, нужна автоматика, табло "Газ уходи" "Газ не входи", вытяжка для удаления и прочая прочая

     

    выше, я писал про случай и дал оценку по стоимости

    18 часов назад, jffulcrum сказал:

    типа серверная 6 м2

  17. 1 час назад, jffulcrum сказал:

    Так и живут, все практически.

    не соглашусь. "Все" так не живут. 

    ценник на Автономное устройство пожаротушения в шкафах на Новек будет на один шкаф ~26 тыр,  если шкафы +/- герметичны.

    В самом помещении с кабелями /лотками/вводами/кабель-каналами/соплями/бумагой и мебелью, если шкафы +/- герметичны, можно аэрозоль (порошок) поставить, это  на 48 кубов ~ 5тыр.   

    это розница.

     

  18. 20 часов назад, jffulcrum сказал:

    Вот по сигнализации и пожаротушению для локальных размещений - очень актуально было бы почитать авторитетных в вопросе граждан.

    Авторитетный гражданин какого уровня вам нужен?

    Решений АУГПТ/АПС на рынке - на любой кошелек. 

     

    Контор на этом поле, т.е. производителей, проектировщиков, монтажников (в т.ч. с лиценз. МЧС) - как г..на за баней.

    Этот рынок пересыщен, конкуренция высокая, ценник на уровне рентабельности.

     

    Универсальных решений, ест-но, нет.

    Типовых решений - полно. Мы используем 3-5 решений от типа пож. нагрузки, типа объекта, кубатуры. 

    Крайняя сработка/тушение без последствий в январе 2019.