Перейти к содержимому
Калькуляторы

Alf

Активный участник
  • Публикации

    525
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем Alf


  1. Чердаки бывают разные. У нас в основном (90%) тёплые. Зимой не ниже 15 градусов, а летом не более 25-35. Так что сейфы мы не утепляем. Хотя есть у нас один недавно смонтированный сейф с DES-3226S. Там на чердаке температура сего на 1-2 градуса выше чем на улице. Свитч работает на ура. Хотя вентилятор гонит очень холодный воздух.

    Бороться будем следующим образом:

    Внутри обклеим весь ящик фольгированным утеплителем.

    Установим термостат (http://www.telesys.ru/projects/proj065/index.shtml). Который через нехитрую схемку будет включать две 100 ваттные лампочки включённые последовательно.

    Вообще по подогреву ящика вариантов уйма.

  2. Теперь все ясно, это по провилам, но многие ли домашние сети разводят кабеля на патч панели, а потом от туда патчкордами со свичами???

    Если вопрос про медные кабеля, то мы патч панели используем редко.

    Обычно все кабеля от клиентов включаем напрямую в свитч.

     

    С оптикой поступаем иначе.

    Там где оптических жил мало (не более 4) делаем напрямую. На стенку ящика прикручиваем сплайс пластину, в ней всё свариваем, а из неё уже коннекторы сразу вставляем в медиаконвертеры.

    А вот где оптики много делаем только через кросс.

  3. Искать засранца... И как можно быстрее. Как найдёте руки откручивать.

    Сначала найдите свитч при отключении которого проблема исчезает, а затем вытыкайте из него по очереди юзеров.

  4. Извените за серость :)), но для чего служит оптический кросс??

    По правилам оптический кабель должен заходить в коммутационную панель (оптический кросс). Это некая коробка, в которой осуществляется разделка и сварка оптических волокон к готовым пигтейлам.

    7383_1.jpg

    Пигтейл - отрезок оптоволокна с коннектором на конце.

     

    На ружу из этой коробки торчат только адаптеры (Синие "I"-образные переходники позволяющие соединить два одинаковых оптических разъема).

    Оптические кроссы бывают разных типов. Самые распространённые, это настенные и под стойку (как 19" так и 10")

    http://www.sonet.ru/catalogue/sks_other_fo...els/8151_1b.jpg

    http://www.sonet.ru/catalogue/sks_other_fo...els/8150_1b.jpg

    http://www.sonet.ru/catalogue.html?catalog...CurrentVendor=0

    И вот когда ты установил шасси и воткнул в него кучу медиаконвертеров (например 10шт) ты берешь 10 медных патчкордов и подключаешь каждый медиаконвертер в порт свитча, а затем ты берешь оптические патчкорды и соединяешь ими медиаконвертеры с оптическим кроссом как тебе ннужно.

  5. Alf' date='
    Roman Ivanov' date=' а случайно не многопарником проведено ? вообще было бы интересно узнать, можно ли например 25парник использовать для 100 мбит, или там будут слишком большие наводки ?[/quote']

     

    25 парник ДОРОЖЕ чем 6 витух ;)

    Согласен. Потому делаем по-разному. Там где слишком много геморроя по протаскиванию кучи кабелей без раздумий кладём многопарник. Либо там где домик элитный и всё оплачено...

    А в домах по проще можно и сэкономить :) (монтажники, правда, не довольны... им многопарник нравится) Затаскиваем 6-7 коробок кабеля на дом и вперёд засорять чердаки медью...

  6. Дык медиоконвертеров нужно не больше чем в схеме кольца.

    Зато бесперебойное питание на домах уже не важно.

    Если в доме нет света не работает связь только в этом доме.

    А так как нет света компы тоже у пользователей выключены.

     

    Да я все это понимаю, только вот если домов этак 60-80 - это ж куда все эти медаиконверторы то расположить?? Шутка ли 80 штук, а питание для этих уродцев?? (Я имею ввиду центральный узел) Или же всетаки на центральном узле должны бать комутаторы с оптоволоконными портами?? И существуют ли в природе комутаторы на 24 оптоволоконных порта??

     

    В природе существуют ШАССИ.

    http://www.brownbear.ru/products.php?id_to...page_products=1

    А можно и вообще с мониторингом :)

    http://www.brownbear.ru/products.php?id_to...page_products=1

  7. Звезда мне нравится больше.  

    И отказоустойчивость будет повыше (во всяком случае, центр звезды укрепить как следует, а то что дом выключится, так это не беда) и работать будет пошустрее.

     

    Да, но тогда получится в центральном узле ставить комутаторы с большим кол-вом оптических портов или очень много медиаконверторов.

    Да ну и что...

    Мы вот выбрали коммерческий домик с охраной. На чердаке выскребли себе комнатку 3х2.5 метра. Поставили мет. дверку, а внутрь комнатки стоечку. На этот дом приходят два оптических кабеля по 12 жил и один 24 жильный. В стойку вставили одно шасси MC-1500, а как понадобилось, установили второе.

    Сейчас там трудятся 22 WDM 100 мегабитных медиаконвертера воткнутых в DES-3326S. А в сам DES-3326 вставлено 2 гигабитных модуля и организовано кольцо ещё с 2 такими же коммутаторами. Ну и там соответственно Smart-UPS RT 2000VA RM с модулем мониторинга.

    С этого дома подключено 23 дома включая этот. На других домах установлены DES-3226S или что то по проще (в зависимости от количества народу).

  8. Звезда мне нравится больше.

    И отказоустойчивость будет повыше (во всяком случае, центр звезды укрепить как следует, а то что дом выключится, так это не беда) и работать будет пошустрее.

  9. Наверняка задаю 100 раз ранее поднимавшийся вопрос, но перерыть 157 страниц форума не реально

    Но попробовать стоило...

     

    Цена антенн завышена, цена точек доступа вместе с ящиками занижена...

    например тут http://www.info.radiolink.ru/

  10. При необходимости переделать то что уже есть, нужно купить витую пару для внешней прокладки (чёрная полиэтиленовая изоляция).

    Например, вот такую:

    http://www.sonet.ru/catalogue.html?catalog...CurrentVendor=0

    Или вот такой гибрид внутренней витухи запиханной в полиэтиленовую оболочку производства Саранского завода. http://www.sonet.ru/catalogue.html?catalog...CurrentVendor=0

    IMHO Правда сам внутренний LAN кабель этого завода полная бяка...

    Внешние LAN кабели значительно прочнее обычной внутренней витой пары, так что вешать можно и стяжками, не сильно их затягивая.

    Или ещё как вариант витая пара для внешней прокладки завода “Эликс-кабель” со встроенным тросом.

    http://www.lanset.ru/gvpve064strosom.htm

    С ней вообще всё просто.

    А можно и П296.

     

    P.S. Аль может быть и на оптику позариться...

  11. Roman Ivanov, а случайно не многопарником проведено ? вообще было бы интересно узнать, можно ли например 25парник использовать для 100 мбит, или там будут слишком большие наводки ?

    25 парник 5 категории Nexans используем. Всё ок работает.

  12. и на нее прикреплен стяжками кабель витая пара 5 категории

    К тому же стяжками кабель к стальке пристёгивать нельзя. Фигня выйдет. Стяжки кабель пережимают да и перепады температур делают своё дело. Так что нормальный кабель вам поможет.

  13. Если всё нормально работает, то через все твои 6ть свитчей пинг должен проходить с нулевыми потерями самым большим пакетом 65500 байт. Время ответа в пределах 12-15мс.

    Исправлять следующим способом:

    Берешь ноутбук, настраиваешь ip и всё остальное. Выключаешь все фаерволы. и включаешь ноутбук в ближний к серверу свитч. Пингуешь сервер 64 килобайтами. Потерь быть не должно. Если их нет идешь к следующему по цепи. В результате находишь глючную воздушку, а может и несколько. Мы первым делом пробуем включать воздушку без грозозащиты, если не помогает можно попробовать поменять свитч. Так же воздушку можно включить напрямую в ноутбук без свитча и посмотреть на результат. Если есть подозрения на обжим конекторов то переобжать, проверить скрутки. Не знаю, как другие, но мы как-то всегда скрутки П296 с витой парой пропаивали и хорошо изолировали, потому туда даже не лазим. Питание свитча тоже не стоит исключать. При себе желательно иметь парочку свитчей с БП.

     

    И вот, что должно в итоге получиться:

    http://www.acorsa.xost.ru/img/ping.jpg

  14. Одного столба хватит :), 200-250 м на прочной струне/тросе вешать можно

    Кто-то здесь недавно хвалился, что 700 м одним пролетом повесили

    Ну всёже не очень хороший вариант. Столб этот должен быть очень высокий. Да ипровиснет значительно. Метров по 50-100. Хотя цена этого сооружения будет не маленькой. Проще если там уже есть столбы :) Согласовывать тада надо с электросетью видимо.

  15. SIS это что то... Тут был у нас случай, когда у одного клиента неожиданно перестала работать сеть. Поскольку клиент был включен в управляемый длинк 3226S и включён порт секюрити начали смотреть, в чём дело. Долго копались, но ничего так и не заработало, а на следующий день из того же подъезда позвонил ещё один клиент и сказал что поменял комп и теперь у него нефига не работает. Я выключил на его порту порт секюрити и он сказал спасибо.

    После того как я с ним пообщался я включил ПС обратно. и у него всё опять перестало работать. Спустя ещё некоторое время выяснилось что у обоих клиентов материнки одной модели на чипсете sis... и у обоих матерей на встроенных сетевухах одинаковые мак адреса!!!

    Так вот пришлось одним клиентам писать инструкцию как менять мак в винде после переустановки. Тока вот они это иногда забывают делать.

  16. Поле Gateway нужно для того, чтобы точка доступа знала адрес шлюза. А вообще нужно это для того чтобы управлять точкой доступа из других подсетей. Использовать можно во всех режимах т.к. этот параметр вообще не имеет ни малейшего отношения к режиму в котором работает устройство.