Владимир1982
-
Публикации
5 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем Владимир1982
-
-
SNR-PROject-2, как реализована функция Watchdog в данном устройстве.
Возможна реализация работы функции Watchdog как у SNR-ERD-PRO-Mini(снятого с производства), т.е. не посредственно с выхода SNR-PROject-2 перезагрузить оборудование, в частности коммутатор. -
30 минут назад, Bad_cemka сказал:
Добрый день, Владимир. В каком состоянии находятся DIO, когда вы их перезагружаете?(вкл/откл) и какие еще сервисы вы используете?(термостат, планировщик и т.д.)
DO1(нормально замкнут в режиме термостата)- нагрузка (реле 24В со встоиным обратным диодом) хотели сделать нормально разомкнутый но при перезагрузке дивайса происходит сброс на нормально замкнутый, поэтому оставили НЗ.
Реле - нагрузка (реле 24В со встоиным обратным диодом) управляет питанием коммутатора в режиме перезагрузка.
DI 3 - c.к (нормально-разомкнутый)
DI 4 - c.к (нормально-разомкнутый)
если не стоит перемычка +24В на клемму +5В при изменении состояния DI 3 или DI 4 срабатывает DO1.
-
14 часов назад, a.kazancev сказал:
Добрый день, Владимир.
Схема актуальна. Если обратный диод в реле присутствует, то внешний источник 24В нужно подключать минусом только к контакту 3 (GND). Реле подключите между плюсом источника 24В и 4 (DIO1) контактом с соблюдением полярности. Настройте DIO1 в режим DO.
Реле это обычные NC/NO контакты. Как подключите так и будет работать. Например можно COM подключить к минусу 24В, а плюс к внешнему реле. Обратный провод внешнего реле подключаем к NO. Соответственно в обмотке внешнего реле ток будет только когда встроенное реле включено.
DI3 и DI4 подключаются без изменений между соответствующим контактом DIO и 3(GND) контактом. На них в разомкнутом состоянии будет напряжение около 3В.
Да подключили минусом только к контакту 3 (GND), но при этом при изменении состояния DI3 и DI4 срабатывает DO1. Вылечили только установкой перемычки +24В на клемму +5В.
Не смогли настроить DIO1... DIO5 на режим перезагрузка. Только Реле работает в данном режиме.
-
Опубликовано · Изменено пользователем Владимир1982
уточнение · Жалоба на ответприобрели и тестим SNR-ERD-4s, прошивка 1.8
Вопрос как правильно задействовать DO и DI при внешнем напряжении питания 24В на реле.
DO1- нагрузка (реле 24В со встоиным обратным диодом)
Реле - нагрузка (реле 24В со встоиным обратным диодом)
DI 3 - c.к (нормально-разомкнутый)
DI 4 - c.к (нормально-разомкнутый)
Актуальна ли схема во вложении?
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
в Автоматизация на основе SNR-ERD
Опубликовано · Изменено пользователем Владимир1982
уточнение · Жалоба на ответ
если не стоит перемычка +24В на клемму +5В при изменении состояния DI 3 или DI 4 срабатывает DO1.
Как обойтись без перемычки?
Гидролок не испольгуем как и пид регулятор
Сетевая диагностика завязана на Реле