Перейти к содержимому
Калькуляторы

Владимир1982

Новичок
  • Публикации

    5
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем Владимир1982


  1. 2 часа назад, Bad_cemka сказал:

    Да, действительно есть баг в прошивке, когда тип выхода не сохраняется в памяти. Сегодня исправим и выложим новую версию, заодно добавим возможность перезагружать DO в не зависимости от состояния.

    если не стоит перемычка +24В на клемму +5В при изменении состояния DI 3 или DI 4 срабатывает DO1.

    Как обойтись без перемычки?

    Гидролок не испольгуем как и пид регулятор 

    Сетевая диагностика завязана на Реле

  2. SNR-PROject-2, как реализована функция Watchdog в данном устройстве.
    Возможна реализация работы функции Watchdog как у SNR-ERD-PRO-Mini(снятого с производства), т.е. не посредственно с выхода SNR-PROject-2 перезагрузить оборудование, в частности коммутатор.

  3. 30 минут назад, Bad_cemka сказал:

    Добрый день, Владимир. В каком состоянии находятся DIO, когда вы их перезагружаете?(вкл/откл) и какие еще сервисы вы используете?(термостат, планировщик и т.д.)

    DO1(нормально замкнут в режиме термостата)- нагрузка (реле 24В со встоиным обратным диодом) хотели сделать нормально разомкнутый но при перезагрузке дивайса происходит сброс на нормально замкнутый, поэтому оставили НЗ.

    Реле - нагрузка (реле 24В со встоиным обратным диодом) управляет питанием коммутатора в режиме перезагрузка.

    DI 3 - c.к (нормально-разомкнутый)

    DI 4 - c.к (нормально-разомкнутый)

    если не стоит перемычка +24В на клемму +5В при изменении состояния DI 3 или DI 4 срабатывает DO1.

  4. 14 часов назад, a.kazancev сказал:

    Добрый день, Владимир.

     

    Схема актуальна. Если обратный диод в реле присутствует, то внешний источник 24В  нужно подключать минусом только к контакту 3 (GND). Реле подключите между плюсом источника 24В и 4 (DIO1) контактом с соблюдением полярности. Настройте DIO1 в режим DO. 

     

    Реле это обычные NC/NO контакты. Как подключите так и будет работать. Например можно COM подключить к минусу 24В, а плюс к внешнему реле. Обратный провод внешнего реле подключаем к NO. Соответственно в обмотке внешнего реле ток будет только когда встроенное реле включено.

     

    DI3 и DI4 подключаются без изменений между соответствующим контактом DIO и 3(GND) контактом. На них в разомкнутом состоянии будет напряжение около 3В.

    Да подключили минусом только к контакту 3 (GND), но при этом при изменении состояния DI3 и DI4 срабатывает DO1. Вылечили только установкой перемычки +24В на клемму +5В.

    Не смогли настроить DIO1... DIO5 на режим  перезагрузка. Только Реле работает в данном режиме.

     

  5. приобрели и тестим SNR-ERD-4s, прошивка 1.8

    Вопрос как правильно задействовать DO и DI при внешнем напряжении питания 24В на реле.

    DO1- нагрузка (реле 24В со встоиным обратным диодом)

    Реле - нагрузка (реле 24В со встоиным обратным диодом)

    DI 3 - c.к (нормально-разомкнутый)

    DI 4 - c.к (нормально-разомкнутый)

     

    Актуальна ли схема во вложении?

    Doc1.docx