Добрый день, прошу помощь в настройке мультикаста.
Имеется вынос на котором продолжается строительство PON, ранее был установлен один P3608-2TE, с целью экономии физических волокон до узла, второе ус-во P3608-2TE подключил последовательно.
Выявил отсутствия мультикаста на втором ус-ве, на пермом всё работает хорошо, когда подключил второй P3608-2TE непосредственно от узла (паралельное включение) всё работает.
Устройства аналогичны, версия ПО одинаковая. Ради эксперимента на первом ус-ве настраивал медный порт access vlan pvid мультикаст и эфект тот же, не работает.
sho ver
BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 46085
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2017-9-15 15:20:39 by SYS, Image text-base: 0x10000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.5, Serial num:00315001456
System image file is "Switch.bin"
hardware version:V1.0
PCB version:A
sho ip mcst
Global multicast configuration:
-----------------------------------------------------------------
Globally enable : Enabled
IGMPv3 mode : Disabled
Multicast Compatible : Disabled
Multicast mode : IGMP Snooping
Dlf-frames filtering : Enabled
Querier : Enabled
Querier address : 10.0.0.200
Router age : 600 s
Response time : 120 s
volum : 512
double-tag-mode : Disabled
double-tag outer vlan id : 0
Router Port PVID VLANMAP=3423
Router Port List:
-----------------
TGigaEthernet0/1(static)(querier);
sho run | inc mcst
ip mcst enable
ip mcst timer router-age 600
ip mcst timer response-time 120
ip mcst querier enable
ip mcst series-connection
ip mcst mrouter interface TGigaEthernet0/1
ip mcst mc-vlan 29 range 225.66.221.21 , 225.74.23.2 - 225.74.23.15 , 225.74.23.17 - 225.74.23.34 , 225.74.23.36 - 225.74.23.61