default_vlan
-
Публикации
303 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем default_vlan
-
-
Приветствую.
Приволокли мне тело из сабжа. Влючаю его, оно громко орут кулерами, но не стартует. Ну ок думаю. Покопался в доках, там сказано за светодиод IMM Heartbeat, на плате:ЦитатаThe following steps describe the different stages of the IMM heartbeat sequencing process.
- When this LED is blinking fast (approximately 4Hz), this indicates, that the IMM code is in the loading process.
- When this LED goes off momentarily, this indicates that the IMM code has loaded completely.
- When this LED goes off momentarily and then starts blinking slowing (approximately 1Hz), this indicates that IMM is fully operational. You can now press the power-control button to power-on the server.
-
If this LED does not blink within 30 seconds of connecting a power source to the server, complete the following steps:
- (Trained service technician only) use the IMM recovery jumper to recover the firmware (see System-board switches and jumpers).
- (Trained service technician only) replace the system board.
Светодиод постоянно моргает с частотой 4Гц, примерно 4 раза в секунду, а то скажете, что у меня осциллограф в глазу. Оставил в standby на ночь, утром сервер запустил, а проблема не ушла. Также не завелся.
Сколько ждать загрузки IMM ПО?Может тут проблема глубже?
Спасибо.
-
В 20.11.2018 в 12:38, micho сказал:
Там же написано "системный администратор". Но зп для МО маловата, конечно.
А сколько - норма? В Иркутске для системщика 25 - потолок.
-
В 15.11.2018 в 11:32, AlKov сказал:
клиент -->NAS(FreeBSD + mpd)--->NAT(CentOS)----> Интернет
я в этой схеме одного понять не могу. У меня NAT крутится на NAS. Клиентам выдаю ip из серой подсети (172.16.0.0/16), далее все натится в белые IP. Другие клиенты получают белые IP. Вот с белыми IP у меня и вопросы.
спасибо.
-
В 12.11.2018 в 19:45, AlKov сказал:
Два года имел регулярный аналогичный секс. Вынос NAT на другую машину с CentOS проблему решил кардинально.
Чуть подробнее можно?
На аутсорсе висит 3 сервера, периодически обслуживаю. mpd5 + pptp. Внешних IP всего 254, из них 40 отдано под белые IP, все остальные натятся из серых в "белые". Схему хотя бы, если можно.
Спасибо. -
А не, все норм. Вкурил значение слова allow-recursion.
Кто какую версию использует, если не секрет?
Спасибо. -
Что-то мне начинает подсказывать, что recursor корректно работает только в alpha версии, которая у меня периодически падает.
-
Подскажите, как recursor в Powerdns настроить?
Спасибо. -
6 часов назад, Cramac сказал:
и вопрос, как часто нужно делать выгрузку? Не могу найти про это.
я запрашиваю раз в 15 минут
6 часов назад, Cramac сказал:и 30 пропусков, это все? Статья?
нет. не более 1%. Но не стоит забывать, что часть исполняется по 139-ФЗ - срок блокировки сутки, а по другим ФЗ должна быть немедленная блокировка. Это все валится в один общий лист.
Учитывая бардак в реестре, я отделяю ip от доменов. Список IP кидаю на брас, а домены в ДНС. Параллельно пашет свой сервис тестирования блокировок - аля мамкин_ревизор.
просто скрипт на питоне бежит по списку доменов из выгрузки и делает хеши. Если хеш от страницы "не обычный" - шлем текст втелегрампочту о том, что сайт открылся и надо принять меры.
раз в сутки для пробега достаточно. Блокирую, естественно по мере поступления. -
В 19.10.2018 в 00:59, stalker86 сказал:
Есть смутное ощущение
Ощущениями настраиваете?)
tcpdump что говорит? Логи в nginx отключены?
извиняюсь, за такие вопросы, самого в это тыкали "улицы" сетевого администрирования))Лично мне интересно, каким образом будет работать редирект для того же гугл, с его 443 на внутренний 443/80. Вроде как вообще ничего показать не должно будет ибо ssl, sni и прочее.
-
37 минут назад, tov_marshal сказал:
СЗФО
у меня ПФО
-
1 час назад, epollia сказал:
С 19 числа не формируются и висят в состоянии новый. Никто не сталкивался?
Я уж думал, что я один такой)
-
2 часа назад, Morphus сказал:
Добавил в неё - тут же всё подхватывается
Чуть подробнее можно?
-
Привет всем. Не стал создавать новую тему, ибо буду забит тряпками.
Кто какой dns использует? стоит bind9 на freebsd и тот же bind, но на центосе.
Freebsd на xeon 775 - 1 gb ОЗУ, centos на xeon e3 - 8 Gb. Проблема с добавлением этих over90K зон. Сервер просто зависает на 5 минут, пока не обработает новый файл зон. Куда копать?Загружаю зоны через include "....". Может есть ограничение какое?
Спасибо.
-
12 минут назад, VolanD666 сказал:
Т.е. вы настроили, не потестили и сразу поставили клиентам?
а сколько её тестить можно было? Оно ж работало.
13 минут назад, VolanD666 сказал:По делу, удалось выяснить где проблема?
запросы не уходят на сервер из vlan.
-
Привет всем.
На уровне агрегации стояла Cisco WS-C3550-24-FX-SMI. Руководство решило, что фтопку эту стомегабитнуюсеть, будем делать кольца на 1 гигабите (шутка). купили SNR 2990G, распечатали, настроили, перевесили и пошли жалобы, что сетка мастдай, админказёл и перейдем мы к другому провайдеру. После недолгих разбирательств, оказалось, что клиенты не получают IP от DHCP сервера.
Ранее vlan интерфейс cisco был настроен так:interface Vlan120 ip address 10.103.1.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.10.254.128 !
SNR делает все по-своему:
! interface Vlan17 ip address 10.10.0.122 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 10.10.254.128 !
Собственно, вопрос, что за непонятное такое с этими SNR? Ранее покупали 2950 - там свои заморочки, в т.ч. и кольца. Тут вообще не пойми откуда проблема берется.
Спасибо. -
Опубликовано · Изменено пользователем default_vlan · Жалоба на ответ
5 минут назад, alibek сказал:Просто она может быть неожиданной.
Я перепроверил все устройства уровня агрегации и 3 раза перетряс уровень ядра. Пока что остается предположение, что у кого-то из клиентов, на тех же wifi-маршрутизаторах, используются эти маки.
Если у меня появляется петля, то foundry заваливается под 99% процентов, но этого не происходит.
-
В 24.09.2018 в 16:19, ne-vlezay80 сказал:
это надо как то реализовывать через surucat
Что такое surucat?
-
В 24.09.2018 в 13:08, Butch3r сказал:
Всё в одном влане (в 1ом)
Да. Сетка изначально была разношерствная - 3Com, Foundry, cisco, snr, nortel, пара устройств ubquiti.
На группу клиентов выдается свой vlan.
В 24.09.2018 в 09:31, azhur сказал:Дак IP или MAC?
mac. Под конец дня пальцы путаются.
В 24.09.2018 в 11:29, alibek сказал:99% без "либо".
нет петли. Проверял
Еще интересно то, что данная проблема фиксируется только на cisco. Другие вендоры это в логах не пишут.
-
Приветствую всех.
Достала ошибка в логах.
ЦитатаSep 19 20:20:30.510: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host *** in vlan 1 is flapping between port Gi0/1 and port Gi0/10
В целом, на работе сети не сказывается, но хотелось бы убрать это.
nmap'ом собрал все маки в сети и оказалось, что некоторый cisco 3548 и 2950 имеют такой же ip, что и некоторое беспроводное оборудование + snr 2950.
Я понимаю, что пока не упало - не лезь, но также я понимаю, что 2 девайса с одним маком в сети очень плохо уживаются.
Как быть?
Спасибо. -
В 21.09.2018 в 18:06, ne-vlezay80 сказал:
это iptables не может.
dpi может... и не такое
-
В 16.09.2018 в 20:28, ne-vlezay80 сказал:
connmark по идее должен
Да никто никому ничего не должен, если разобраться.
Цитата$ nslookup google.ru
Server: 127.0.1.1
Address: 127.0.1.1#53Non-authoritative answer:
Name: GOOGLE.ru
Address: 173.194.44.31
Name: GOOGLE.ru
Address: 173.194.44.24
Name: GOOGLE.ru
Address: 173.194.44.15
Name: GOOGLE.ru
Address: 173.194.44.23
Цитата$ nslookup youtube.com
Server: 127.0.1.1
Address: 127.0.1.1#53Non-authoritative answer:
Name: youtube.com
Address: 173.194.44.3
Name: youtube.com
Address: 173.194.44.14
Name: youtube.com
Address: 173.194.44.7
Name: youtube.com
Address: 173.194.44.2
Name: youtube.com
Address: 173.194.44.1
Name: youtube.com
Address: 173.194.44.8
Name: youtube.com
Address: 173.194.44.9
Name: youtube.com
Address: 173.194.44.6
Name: youtube.com
Address: 173.194.44.5
Name: youtube.com
Address: 173.194.44.4
Name: youtube.com
Address: 173.194.44.0
А все это раунд-робин мативоити.
Разумеется, вы скажете, что ip разные и бла бла бла. Но если прописать соответствия в /etc/hosts, то вопросы отпадут.
В 16.09.2018 в 20:28, ne-vlezay80 сказал:запоминать ip источника и назначения, исходящий и входящий порт, а также состояние сессии
тут доменное имя надо запоминать или ssl-сертификат.
-
-
Потому что Гугл сервисы в 80% случаев висят на одном и том же ip. К тому же ssl у Гугла волшебные
-
Опубликовано · Изменено пользователем default_vlan · Жалоба на ответ
3 минуты назад, Глеб Высоцкий сказал:Ольга Юферова там больше не работает :(
после публикации объявления тут?)) Хотя, аккаунт остался, а переименовываться не хотят.
IBM x3550 M4 не стартует
в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Опубликовано · Жалоба на ответ
Ранее заводилось, сейчас вообще не хочет. Но попробую. Вот только линк на IMM1 не поднимался вообще
там стояла IBM память, только доставал её из слота. И вернул обратно.