Добрый день Уважаемые форумчане.
Вопрос в первую очередь к представителям НАГ.
В эксплуатации SNR-UPS-ONRT-3-MPL и 2 блока батарей SNR-UPS-BCRT-3-MPL. В работе 2,5 года ресурс батарей заметно снизился. Преобретен Модуль удаленного мониторинга SNR-UPS-ODC-SNMP-CARD.
В Инструкции на UPS и блок батарей, в разделе Помощь к NetAgent, в информации на сайте так и не разъяснены следующие вопросы.
1. Параметр в инструкции (Количество параллельных линеек аккумуляторной батареи) нужно расчитывать по таблице - в моем случае 5 - по факту из меню UPS не вводиться - уточнял в ТП НАГ по телефону - сказали вводить не по инструкции 2(количество доп блоков)- до сих пор не исправлено в инструкции и не уверен, что правильно. Например через конфигурацию в NetAgent можно ввести как по рассчету - 5. Как всетаки правильно и на что влияет данный параметр?
2. Как соединены друг с другом доп блоки батарей? Все параллельно? Как происходит заряд - разряд доп блоков? У каждого доп блока имеется свой зарядник. Время заряда батарей расчитано из условия подключения зарядки каждого доп блока или от зарядника UPS?
3. Очень быстро показания заряда батарей становятся 100% (настораживает), заметно снизилось время работы от батарей, при этом расчет времени работы не совпадает с реальным.
4. При изучении параметров настройки через NetAgent обнаружены следующие параметры
Напряжение полного заряда батарей (V)2.267
Напряжение заряда разряженной батареи (V)1.667
Нигде не разъяснено что должно быть в этих ячейках. В параметрах на аккумуляторы SNR-BAT-12-9S не указаны эти значения, в инструкции и на сайте имеются разночтения, какие всетаки аккумуляторы установлены в батареях SNR-UPS-ONRT-3-MPL и SNR-UPS-BCRT-3-MPL 7ач или 9ач и какие параметры Напряжение полного заряда батарей и Напряжение заряда разряженной батареи для них должны быть выставлены? Вообще это параметры ячейки аккумулятора 12в или собранной батареи 72в? Необходимо ли изменять эти параметры с течением времени по результатам калибровки батареи итп.
5. Похоже подходит срок замены батарей. Нет информации по процедуре и замене, калибровке, влияет ли на что-то параметр дата замены батарей, или это чисто информационное сервисное поле? Изменяются ли параметры зарядки батарей ( напряжение, токи, ступени) в процессе эксплуатации (старения батареи) и обнуляются ли при замене?