Перейти к содержимому
Калькуляторы

RialCom.ru

VIP
  • Публикации

    3965
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем RialCom.ru


  1. 5 часов назад, labi сказал:

    Чёрт, я забыл, как здесь отвечать. 

    RialCom, сегодня пулемётчик обычно несёт на себе 600 патронов. 1 короб на пулемёте, 2 короба на ремне и 3 снаряжённых мягких короба должны лежать в рюкзаке.  Хотя есть примеры, когда мягкий короб работает первым. Ибо лёгкий и нешумный. 

    И я не вижу необходимости снаряжать мягкий короб в условиях боя. В грязи и пр. Это долго и ненадёжно. В таком случае лучше работать с ленты. 

    Тем более, я нарисовал жёсткий короб с быстрой загрузкой без снятия с пулемёта. 

    понятно, что заполняется боезапас где то в спокойном месте

    просто липучка и ничем не защищенная молния, из моего понимания пользования пулеметом, самое первыми будут в грязи

    критикуешь-предлагай ? я бы в свою армию так сделал: молнию было бы неплохо пустить по контуру металлической панели, она и не изламывалась бы, и меньше была подвержен загрязнению

     

  2. молния и липучки хорошо, пока нет пыли и влаги

    как все это в эксплуатации в реалиях - жестянку в луже ополоснул, травой протер и заправляй

    а вот лично из моего опыта с молниями при постоянном ее заломе раскрывается и еще попробуй закрыть, да и липучки чуть загрязнятся и не держат

    если не военная тайна, какая была основная задача  - снизить вес? сделать возможность складывания для переноски пустого? а ленты где то отдельно

  3. 1 час назад, sdy_moscow сказал:

    Они еще хотят 5 копеек с каждого звонка....

    так не более 220тыр в месяц ;)

    4,4 миллиона минут однако не так и мало в наше время, когда вся телефония скукоживается с каждым месяцем

  4. кому нужна крупносерийная? может кому надо - нужна чудовищная стоимость?

    будут закрыты практики любого импорта и на аукционе будем биться за каждый барабан с гасзаказчиками

  5. откровенно говорят на 20 акб в плече 280в в пике вполне есть автоматы

    у меня есть в эксплуатации Eaton 93 без средней точки 40АБ и там 3 полюсные АВВ на постоянный ток разрывают + и - и средний провод между , что бы уменьшить напряжение между полюсами и исключить дугу

  6. продам связи с расширением отличный источник бесперебойного питания ABB Newave DPA-75

    резервированный - 3 параллельных модуля 20кВа

    с комплектом АКБ в одном стативе 800х600х2000

    плата мониторинга

    в работе до настоящего момента с нагрузкой 10 проц, будет выведен для заинтересованного

    под нагрузкой 4 года с момента установки с новыми акб, думаю они еще послужат

    на юге Московского региона

    готов рассмотреть разумные предложения по стоимости 

     

    могу к нему предложить

    - дизель-генератор JCB 60ква на очень хорошем автоприцепе

    - 2/3 внутрирядных стоечных кондиционеров по 35 квт

  7. я всех удивлю, но строительная техника, такая желтая и красивая, и через 10 лет будет выглядеть так же в глазах обывателя и свой куб грунта ни чуть не хуже перемесит, если все эти годы эксплуатировалась в нормальных условиях, а не тонула по кабину в болотах

  8. и конечно автомобильные реле рассчитаны для работы на 230в ;)

    что не купить нормальные промышленные с группами контактов на АС3

  9. В 19.06.2023 в 13:53, niktih сказал:

    Спасибо за обратную связь, по заданным вопросам ситуация следующая:

    1) Оператор связи регионального значения

    2) Офис + серверные помещения по одному адресу

    3) Текущее потребление ядра + СОРМ(в процессе модернизации, скоро с Яровой 10%) + ТСПУ = 12кВт

    4) Помещение мы уже априори не поменяем

    5) Здание на III категории, есть еще другие арендаторы соседних помещений

    6) Хотелось бы только для себя минимум 50А 380, сейчас 32А, в перспективе 80А

    7) ЮФО, в каждом помещении сплит-система и несколько АРМ

     

     

     

    если пункт 4 основополагающий - начните неформальное общение с кем то из энергетиков, не тратьте время на объяснения про свое региональное значение и прочий СОРМ - для них ваши 80А в перспективе просто ничтожны ;(

    80 ампер они примут как серьезную задачу только по высокой стороне 6/10кВ

    лучшее решение - вечером поищите в момент отключения своего узла те здания, где горит свет и попробуйте понять от какой подстанции они работают

    просите как то запитать оттуда ваше помещение

    в принципе запросить ТУ на отдельное электроснабжение арендованного помещения Вы имеете полное право, единственное - могут попросить выделить в здании помещение отдельным кадастровым номером, но если у Вас это УЗЕЛ СВЯЗИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ! это для долгосрочного договора аренды с регистрацией  должно быть сделано

  10. В 19.06.2023 в 11:18, niktih сказал:

    Добрый день, коллеги. Есть ли в нормативных документах возможность ввода второго источника электроэнергии по II категории? На текущий момент энергетики разводят руками и говорят только об одном подключении на здание. 

    а еще у меня на памяти есть правило, что одно здание просто так записать от разных источников или разными электроснабжающими организациями недопустимо!

    это ограничение вводится для исключения ошибок при эксплуатации электроустановок, например что бы случайно не соединили две подстанции по низкой стороне

    фактически Ваша задача должна решаться электроснабжающей организацией  - переустройством трансформаторной подстанции и дооборудованием еще одним трансформатором и обеспечения на эту ТП второго фидера!

  11. имхо хотите - называйтесь системообразующим, только договор техприсоединения и расчет оплаты получите строго в соотвествии с принятыми нормативами в регионе

    можно по факту выполнения попробовать потом попросить местные власти все или частично компенсировать из бюджета, если сможете обосновать

    щас очень любят помогать всяким модернизируемым или вновь создаваемым IT и  прочим производственным компаниям

  12. имхо все зависит от "отношений" с электриками

    у меня был объект, где хотелось ну очень стабильного питания

    было 2 ввода по II категории от подстанции в 40 метрах, но стабильностью не отличалось

    доводы про то, что электросеть обязаны ее обеспечивать не возымели к действию, нам да же пытались всучить переподписать договор и АРБП с понижением на III категорию

    итогом нашли подрядчика-решалу, кто плотно работает с сетями и они нам за "договор на строительство третьего ввода за 700тыр" получили ТУ на 50 кВа от подстанции с другого края района, в итоге где то 500 метров СИП и третий счетчик в договор

  13. из моего опыта общения с коллегами часто находят фактически сарай в поле, а потом пытаются из него создать мега защищенный узел связи вселенского значения

     

    проще может оказаться подобрать помещение на хорошо обеспеченном промышленном объекте - электрика, подъезд, доступ и прочее

  14. наверное Ваше здание не обеспечивается по 2 категории, а подключено по 3

    если по типовому решению и при соблюдении правил построения  - обычно  здание с ответственным потребителями записывают от одной подстанции с парой трансформаторов, и каждый из них должен быть запитан от разных секций по высокой стороне, что б в случае выхода из строя одного ввода одна часть сети могла принять нагрузку в здании

    но часто бывает так, что да же два транса по разным причинам - повреждение кабелей, вывод в долгий ремонт и тп соединяют в схему с одним фидером и при неприятностях отваливаются оба ввода

    если Вам выдали ТУ на электроснабжение по 2 категории - просто требуйте, что бы схема работы у электросетевой компании обеспечивалась от разных секций шин питающего центра

     

    опять же какая Вам мощность нужна? да же если добиваться второго ввода и электрики может и пойдут навстречу и предложат второй источник от другой подстанции - стоимость такого решения может быть очень высокой

    проще поставить акб побольше и неспеша привозить ДГУ