artplanet

Активный участник
  • Публикаций

    262
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о artplanet

  • Звание
    Студент
  • День рождения
  1. а что? в логи ариста писать инфу не умеет ?
  2. У нас вопрос не про нагиусы и т.д. А как понять по какой именно ошибке упал порт, петля, шторм и т.д. И чтобы это можно увидеть по команде show log
  3. Сегодня у нас в сторону dataix упал порт на Arista Et3 data-ix errdisabled 29 full 10G 10GBASE-LR show int Et3 Ethernet3 is down, line protocol is down (errdisabled) Hardware is Ethernet, address is 001c.7308.b1f2 (bia 001c.7308.b1f2) Description: data-ix Но вот в логах по команде show log пусто show logging Syslog logging: enabled Buffer logging: level debugging Console logging: disabled Synchronous logging: disabled Trap logging: level informational Sequence numbers: disabled Syslog facility: local4 Hostname format: Hostname only Repeat logging interval: disabled Facility Severity Effective Severity -------------------- ------------- ------------------ aaa errors errors acl errors errors agent errors errors bgp errors errors bridging debugging debugging clear errors errors dataplane debugging debugging envmon errors errors eth errors errors eventmon debugging debugging extension errors errors focalpoint errors errors fru errors errors fwk errors errors hardware errors errors igmpsnooping errors errors intf errors errors ip6routing debugging debugging lacp errors errors lag debugging debugging launcher errors errors lineproto errors errors lldp errors errors logmgr errors errors mdio debugging debugging mirroring errors errors mlag errors errors mroute errors errors msdp debugging debugging nat debugging debugging ntp debugging debugging ospf errors errors ospf3 debugging debugging portsecurity errors errors procmgr debugging debugging ptp debugging debugging pwrmgmt errors errors qos errors errors queuemonitor errors errors redundancy errors errors routing errors errors security debugging debugging servermonitor debugging debugging spantree errors errors sys errors errors sysdb errors errors tapagg debugging debugging tcp debugging debugging transceiver errors errors vm errors errors vmtracersess errors errors vmwarevi errors errors vmwarevs debugging debugging vrf debugging debugging vrrp errors errors vxlan debugging debugging xmpp debugging debugging ztp informational informational Last clearing of system log messages 79 days, 13:57:58 ago by artful Log Buffer: Aug 25 13:50:33 bmor18 Thermostat: %ENVMON-3-FANFAILED: Fan 1 on power supply 2 failure detected Aug 25 13:50:48 bmor18 Thermostat: %ENVMON-3-FANOK: Fan 1 on power supply 2 has recovered Больше никаких записей нет. Что нужно подкрутить чтобы были логи подения поднятия линков да и более подробные логи по какой причине свитч отключил порт show errdisable detect Errdisable Reason Detection Status ------------------------------ ---------------- acl Enabled bpduguard Enabled link-flap Enabled mlagissu Enabled multi-lane-intf Enabled no-internal-vlan Enabled port-channel-shutdown Enabled portchannelguard Enabled portgroup-disabled Enabled portsec Enabled tapagg Enabled uplink-failure-detection Enabled xcvr-unsupported Enabled
  4. фаны фанами - но тут условие датацентра - или фаны дуют с блока питания на порты - или фанов нет. Другие свитчи ставить в стойку запрещено.
  5. Это да - но если вланы создать один раз и забыть про свитч - то потянет. наверно и cisco small business пойдет - вот только не знаем бюджетных моделей на 48 портов кто знает у модели SF300-48 есть фаны ? или там пассивное охлаждение ?
  6. свитч будет использоваться только для подключения ipmi модулей серверов. То есть 1 мак адрес в каждом влане, итого 48 портов, и один порт 1 гигабит транком в аплинк. Реально трафика 10 мегабит в пике.
  7. а если моделька DES-1210-52 ? она ведь тоже без фан модулей ?
  8. нужен свитч без вентиляторов L2 уровня 1U, с 48 портами 10/100 и парой портов RJ45 гигабит. рассматриваем вариант Dlink 3052 - но их не купить бу - а у новых цена кусается. кто какие модели посоветует ?
  9. Вы отошли от темы, линк уже заработал спустя обычный ребут свитча супермикро.
  10. Конечно, не завтра же в запуск.
  11. рассматривали вариант - но сразу минус - блейдов 14, то есть 14 портов по гигу нужно. А аплинков всего 10ть. Да и витух сразу нужно 10 штук тянуть вместо 3-4. А порты не резиновые на л3 свитчах ничего - даже не спрашивали их. Быстрее тут подумать чем ответа дождаться.
  12. разводить тоже не вариант - так как на серверах будут виртуалки - и будет такое понятие как живая миграция с ноды на ноду виртуальной машины - то в этом случае будет трафик 1 гиг в полку с одного сервера на другой, и чтобы он мешался не такому большому количеству клиентов - лучше все же портчанел, хоть и статик и сейчас случилась магия - вчера ради интереса просто перезагрузил свитч и ушел спать, просыпаюсь - портчанел работает. http://test.artplanet.su/magic.webm how etherchannel 12 detail Group state = L2 Ports: 2 Maxports = 8 Port-channels: 1 Max Port-channels = 1 Protocol: - Minimum Links: 0 Ports in the group: ------------------- Port: Gi1/0/43 ------------ Port state = Up Mstr In-Bndl Channel group = 12 Mode = On Gcchange = - Port-channel = Po12 GC = - Pseudo port-channel = Po12 Port index = 0 Load = 0x00 Protocol = - Age of the port in the current state: 0d:00h:00m:44s Port: Gi1/0/44 ------------ Port state = Up Mstr In-Bndl Channel group = 12 Mode = On Gcchange = - Port-channel = Po12 GC = - Pseudo port-channel = Po12 Port index = 0 Load = 0x00 Protocol = - Age of the port in the current state: 0d:00h:00m:43s Port-channels in the group: --------------------------- Port-channel: Po12 ------------ Age of the Port-channel = 1d:00h:30m:56s Logical slot/port = 10/12 Number of ports = 2 GC = 0x00000000 HotStandBy port = null Port state = Port-channel Ag-Inuse Protocol = - Port security = Disabled Ports in the Port-channel: Index Load Port EC state No of bits ------+------+------+------------------+----------- 0 00 Gi1/0/43 On 0 0 00 Gi1/0/44 On 0 Time since last port bundled: 0d:00h:00m:43s Gi1/0/44 Time since last port Un-bundled: 0d:00h:00m:49s Gi1/0/44
  13. не единственная - но более современный свитч стоит дороже 2000$ и ехать будет месяца полтора.
  14. http://owncloud.su/index.php/s/2NSsHBVtQR58ow2 свитч стоит слева сверху с задней стороны (как раз курсор мышки на скрине на него наведен)