Diman_xxxx Posted December 15, 2014 · Report post Добрый день ! Попался чудный свич DGS-3100-24TG, прошивка и загрущик актуальные на сегодня. Делаю так: create vlan VLAN122 tag 122 config vlan VLAN122 add tagged 1-24 config vlan default delete 1-24 config ipif System vlan VLAN122 ipaddress 192.168.13.16/24 DGS-3100# save Overwrite file [startup-config] ?[Yes/press any key for no]....Copy succeeded (нажал Y) Success. Отдал - поставили - невижу - привезли - а там все настройки сохранены кроме IP адреса. DGS-3100# show switch Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch MAC Address : 00:24:01:30:c2:2d IP Address : 0.0.0.0 VLAN Name : default Subnet Mask : 255.255.255.255 Default Gateway : 0.0.0.0 Boot PROM Version : 1.0.1.05 Firmware Version : 3.60.45 Hardware Version : 04 Serial Number : F3Q318C000460(unit 1) System Name : DGS-3100 System Location : System Contact : System Up Time : 0 days 0 hours 0 mins 50 seconds Spanning Tree : Disabled GVRP : Disabled IGMP Snooping : Disabled TELNET : Enabled WEB : Enabled (TCP 80) Повторная смена IP на столе - не помола. На нем две прошивки, актуальная стартовая, старую не удалял. Незнаю что с ним делать, подскажите пожалуйста если есть еще какие варианты. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mcdemon Posted December 15, 2014 · Report post а через веб интерфейс если попробовать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diman_xxxx Posted December 15, 2014 · Report post а через веб интерфейс если попробовать? Не работает сохранялка через web. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted December 15, 2014 · Report post Шлюз не задавали? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrst Posted December 15, 2014 · Report post Обратите внимание что у Вас IP Address : 0.0.0.0VLAN Name : default Т.е. VLAN управления у вас тоже не назначился. На похожей железке команда config ipif System vlan VLAN122 ipaddress 192.168.13.16/24 имеет вид config ipif System ipaddress 192.168.13.16/24 vlan VLAN122. На сколько это категорично не разбирался. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DeLL Posted December 15, 2014 · Report post Настройте через вэб, после подключитесь по SSH и сохраните Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diman_xxxx Posted December 15, 2014 · Report post Шлюз не задавали? Через web - но все также. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diman_xxxx Posted December 15, 2014 (edited) · Report post Обратите внимание что у Вас IP Address : 0.0.0.0VLAN Name : default Т.е. VLAN управления у вас тоже не назначился. На похожей железке команда config ipif System vlan VLAN122 ipaddress 192.168.13.16/24 имеет вид config ipif System ipaddress 192.168.13.16/24 vlan VLAN122. На сколько это категорично не разбирался. но, Менеджмет влан сохранился, на нужных портах несколько иной синтаксис ввода систем ип - тоже непомог. После save (перед перезапуском) свич имеет вид DGS-3100# show switch Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch MAC Address : 00:24:01:30:c2:2d IP Address : 192.168.13.16 VLAN Name : VLAN122 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.13.1 Boot PROM Version : 1.0.1.05 Firmware Version : 3.60.45 Hardware Version : 04 Serial Number : F3Q318C000460(unit 1) System Name : DGS-3100 System Location : System Contact : System Up Time : 0 days 0 hours 4 mins 8 seconds Spanning Tree : Disabled GVRP : Disabled IGMP Snooping : Disabled TELNET : Enabled WEB : Enabled (TCP 80) Edited December 15, 2014 by Diman_xxxx Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diman_xxxx Posted December 15, 2014 · Report post Настройте через вэб, после подключитесь по SSH и сохраните Про SSH он говорт что telnet должен быть выключен, перед тем как включить ssh. тоесть если это не поможет то я на него несмогу зайти но SSH не помог. Насторйки по нему сохранил, но после перезапуска IP нет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mcdemon Posted December 15, 2014 · Report post а если этот влан удалите, сохраните, перезагрузите он случайно обратно не возвращается? :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diman_xxxx Posted December 15, 2014 · Report post а если этот влан удалите, сохраните, перезагрузите он случайно обратно не возвращается? :) Если про default то после перезапуска влан 1 наместе но портов в нем нет. А новый менеджмент влан успешно сохраняяеться. Свич НОВЫЙ !! ( физически!) Прикол вв том что два я уже поставил... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diamont Posted December 15, 2014 · Report post Значит в сервис. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mcdemon Posted December 15, 2014 · Report post Я говорю про VLAN122 если его удалить и сохранить настройки, он случайно не вернется ли обратно после перезагрузки? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrst Posted December 15, 2014 · Report post Еще обратил внимание на странную вещь - Hardware version 04 - это как ? Были А типа А1, А2, были B, были C. Обычно так Длинки свои ревизии маркируют. Кстати, если чем поможет, то на той железке которой обладаю Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch ... Boot PROM Version : 1.0.1.05 Firmware Version : 3.60.28 Hardware Version : a2 ... Версия Firmware старовата, но подобных проблем с ней не было, хотя были некие проблемы другого рода, но на работу это не влияет.Попробуйте накатить эту версию ПО и проверить догадку о глюке именно в ПО, а не в железе. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diman_xxxx Posted December 15, 2014 (edited) · Report post Еще обратил внимание на странную вещь - Hardware version 04 - это как ? Были А типа А1, А2, были B, были C. Обычно так Длинки свои ревизии маркируют. Кстати, если чем поможет, то на той железке которой обладаю Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch ... Boot PROM Version : 1.0.1.05 Firmware Version : 3.60.28 Hardware Version : a2 ... Версия Firmware старовата, но подобных проблем с ней не было, хотя были некие проблемы другого рода, но на работу это не влияет.Попробуйте накатить эту версию ПО и проверить догадку о глюке именно в ПО, а не в железе. А Вы может мне ее скинуть ? или ткнуть где взять. На формуме длинк только актуальная вроде.. Оп, нашол - Спасибо Edited December 15, 2014 by Diman_xxxx Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diman_xxxx Posted December 15, 2014 (edited) · Report post Я говорю про VLAN122 если его удалить и сохранить настройки, он случайно не вернется ли обратно после перезагрузки? Удалил вот таким образом config vlan VLAN122 delete 1-24 перезапустил - и тожесамое Обратил внимание что и на ЧЕТВЕРТОМ экземпляре таже херня! Но заметил что при включении как ни странно IP 10.90.90.90 но после пререпрошивки БЕЗ смены IP - он становиться 0.0.0.0 После прошивки DGS-3100-xx-3.60.45 пробовал DGS-3100_series_FW_3.60.28 и DGS-3100_series_A1A2_FW_v3.50.23 но все одинаково. Остался последний девственный экземпляр! Наверно надо попробовать сначала сменить IP а потом обновить ПО !! (помоему я так с первыми двумя делал - но не уверен - но они РАБОТАЮТ ОК) Может еще есть варианты что с ним сотворить ? Edited December 15, 2014 by Diman_xxxx Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zhenya` Posted December 15, 2014 · Report post у нас в стэке чот подобное наблюдалось.. когда на одном из членов софт отличался.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mcdemon Posted December 15, 2014 · Report post Diman_xxxx, я тебя не понял... Когда ты удалил VLAN122 и сохранил, он у тебя обратно вернулся после перезагрузки или сохранение в этом плане прошло успешно? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diman_xxxx Posted December 16, 2014 · Report post Ура Всем, Спасибо всем ! Помог БАНАЛЬНЫЙ reset config )))) IP стал сохраняться Смена ПО была слишком координальная видимо, но я так и непонял почему два первых образца завелись безовсякий танцев... Спасибо всем тема закрыта Diman_xxxx, я тебя не понял... Когда ты удалил VLAN122 и сохранил, он у тебя обратно вернулся после перезагрузки или сохранение в этом плане прошло успешно? из списка вланов, Влан122 удалился. но все было по прежнему Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diamont Posted December 16, 2014 · Report post А чё после смены по не делал сброс? Мда. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
satboy Posted December 16, 2014 · Report post Сброс конфига по дефолту- это первое, что обычно говорят в поддержке всех вендоров... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diman_xxxx Posted December 16, 2014 · Report post Сброс конфига по дефолту- это первое, что обычно говорят в поддержке всех вендоров... так она и была дефолтная:-) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...