Jump to content
Калькуляторы

DGS-3100-24TG Не сохраняет IP

Добрый день !

Попался чудный свич DGS-3100-24TG, прошивка и загрущик актуальные на сегодня.

 

Делаю так:

 

create vlan VLAN122 tag 122

config vlan VLAN122 add tagged 1-24

config vlan default delete 1-24

config ipif System vlan VLAN122 ipaddress 192.168.13.16/24

 

DGS-3100# save

Overwrite file [startup-config] ?[Yes/press any key for no]....Copy succeeded (нажал Y)

Success.

 

Отдал - поставили - невижу - привезли - а там все настройки сохранены кроме IP адреса.

 

DGS-3100# show switch

 

Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch

MAC Address : 00:24:01:30:c2:2d

IP Address : 0.0.0.0

VLAN Name : default

Subnet Mask : 255.255.255.255

Default Gateway : 0.0.0.0

Boot PROM Version : 1.0.1.05

Firmware Version : 3.60.45

Hardware Version : 04

Serial Number : F3Q318C000460(unit 1)

System Name : DGS-3100

System Location :

System Contact :

System Up Time : 0 days 0 hours 0 mins 50 seconds

Spanning Tree : Disabled

GVRP : Disabled

IGMP Snooping : Disabled

TELNET : Enabled

WEB : Enabled (TCP 80)

 

Повторная смена IP на столе - не помола.

 

На нем две прошивки, актуальная стартовая, старую не удалял.

 

Незнаю что с ним делать, подскажите пожалуйста если есть еще какие варианты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обратите внимание что у Вас

IP Address : 0.0.0.0

VLAN Name : default

Т.е. VLAN управления у вас тоже не назначился.

На похожей железке команда

config ipif System vlan VLAN122 ipaddress 192.168.13.16/24
имеет вид
config ipif System ipaddress 192.168.13.16/24 vlan VLAN122
. На сколько это категорично не разбирался.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обратите внимание что у Вас

IP Address : 0.0.0.0

VLAN Name : default

Т.е. VLAN управления у вас тоже не назначился.

На похожей железке команда

config ipif System vlan VLAN122 ipaddress 192.168.13.16/24
имеет вид
config ipif System ipaddress 192.168.13.16/24 vlan VLAN122
. На сколько это категорично не разбирался.

 

но, Менеджмет влан сохранился, на нужных портах

 

несколько иной синтаксис ввода систем ип - тоже непомог.

После save (перед перезапуском) свич имеет вид

DGS-3100# show switch

Device Type         : DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 00:24:01:30:c2:2d
IP Address          : 192.168.13.16
VLAN Name           : VLAN122
Subnet Mask         : 255.255.255.0
Default Gateway     : 192.168.13.1
Boot PROM Version   : 1.0.1.05
Firmware Version    : 3.60.45
Hardware Version    : 04
Serial Number       : F3Q318C000460(unit 1)
System Name         : DGS-3100
System Location     :
System Contact      :
System Up Time      : 0 days 0 hours 4 mins 8 seconds
Spanning Tree       : Disabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Disabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)

Edited by Diman_xxxx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Настройте через вэб, после подключитесь по SSH и сохраните

 

Про SSH он говорт что telnet должен быть выключен, перед тем как включить ssh.

тоесть если это не поможет то я на него несмогу зайти

 

но SSH не помог. Насторйки по нему сохранил, но после перезапуска IP нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а если этот влан удалите, сохраните, перезагрузите

он случайно обратно не возвращается? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

а если этот влан удалите, сохраните, перезагрузите

он случайно обратно не возвращается? :)

Если про default то после перезапуска

влан 1 наместе но портов в нем нет.

 

А новый менеджмент влан успешно сохраняяеться. Свич НОВЫЙ !! ( физически!)

 

Прикол вв том что два я уже поставил...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я говорю про VLAN122

если его удалить и сохранить настройки, он случайно не вернется ли обратно после перезагрузки?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще обратил внимание на странную вещь - Hardware version 04 - это как ?

Были А типа А1, А2, были B, были C. Обычно так Длинки свои ревизии маркируют.

Кстати, если чем поможет, то на той железке которой обладаю

Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch

...

Boot PROM Version : 1.0.1.05

Firmware Version : 3.60.28

Hardware Version : a2

...

Версия Firmware старовата, но подобных проблем с ней не было, хотя были некие проблемы другого рода, но на работу это не влияет.

Попробуйте накатить эту версию ПО и проверить догадку о глюке именно в ПО, а не в железе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще обратил внимание на странную вещь - Hardware version 04 - это как ?

Были А типа А1, А2, были B, были C. Обычно так Длинки свои ревизии маркируют.

Кстати, если чем поможет, то на той железке которой обладаю

Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch

...

Boot PROM Version : 1.0.1.05

Firmware Version : 3.60.28

Hardware Version : a2

...

Версия Firmware старовата, но подобных проблем с ней не было, хотя были некие проблемы другого рода, но на работу это не влияет.

Попробуйте накатить эту версию ПО и проверить догадку о глюке именно в ПО, а не в железе.

 

А Вы может мне ее скинуть ? или ткнуть где взять. На формуме длинк только актуальная вроде..

 

Оп, нашол - Спасибо

Edited by Diman_xxxx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я говорю про VLAN122

если его удалить и сохранить настройки, он случайно не вернется ли обратно после перезагрузки?

 

Удалил вот таким образом

config vlan VLAN122 delete 1-24

перезапустил - и тожесамое

 

Обратил внимание что и на ЧЕТВЕРТОМ экземпляре таже херня!

Но заметил что при включении как ни странно IP 10.90.90.90 но после пререпрошивки БЕЗ смены IP - он становиться 0.0.0.0

 

После прошивки DGS-3100-xx-3.60.45

пробовал DGS-3100_series_FW_3.60.28

и DGS-3100_series_A1A2_FW_v3.50.23

но все одинаково.

 

Остался последний девственный экземпляр!

Наверно надо попробовать сначала сменить IP а потом обновить ПО !!

(помоему я так с первыми двумя делал - но не уверен - но они РАБОТАЮТ ОК)

 

Может еще есть варианты что с ним сотворить ?

Edited by Diman_xxxx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Diman_xxxx, я тебя не понял...

Когда ты удалил VLAN122 и сохранил, он у тебя обратно вернулся после перезагрузки или сохранение в этом плане прошло успешно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ура Всем, Спасибо всем !

 

Помог БАНАЛЬНЫЙ reset config ))))

 

IP стал сохраняться

 

Смена ПО была слишком координальная видимо, но я так и непонял почему два первых образца завелись безовсякий танцев...

 

Спасибо всем тема закрыта

 

Diman_xxxx, я тебя не понял...

Когда ты удалил VLAN122 и сохранил, он у тебя обратно вернулся после перезагрузки или сохранение в этом плане прошло успешно?

 

из списка вланов, Влан122 удалился. но все было по прежнему

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.