У нас в трех местах наговские - проблем нет. Правда там и нагрузки смешные.

Наговские розетки - чудовищные.

Была попытка сэкономить, в итоге окончилась полным провалом.

 

Вебня для управления розеткой работала только из бродкаст домена (из одной подсети с компом управления), если же комп был в другой подсети - веб отказывался открываться или открывался частично.

Пинговался впрочем тоже через раз.

Суппорт нага высылал нам пару прошивок вебни, но проблема так и не была решена.

 

В итоге плюнули на эксперементы и ставим APC. Дороже, зато мега надежно и совершенно никаких проблем за годы использования и большого количества инсталляций.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю, у меня как пару APC блоков из строя вышло. Теперь только ЦМО без малейших признаков интелекта .

APC кстати где то валются без дела несколько штук еще, конструкция хоошая но как то стремно мне их ставить...

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас в трех местах наговские - проблем нет. Правда там и нагрузки смешные.

Наговские розетки - чудовищные.

Была попытка сэкономить, в итоге окончилась полным провалом.

 

Вебня для управления розеткой работала только из бродкаст домена (из одной подсети с компом управления), если же комп был в другой подсети - веб отказывался открываться или открывался частично.

Пинговался впрочем тоже через раз.

Суппорт нага высылал нам пару прошивок вебни, но проблема так и не была решена.

 

В итоге плюнули на эксперементы и ставим APC. Дороже, зато мега надежно и совершенно никаких проблем за годы использования и большого количества инсталляций.

 

Добрый день. В нашем магазине появились новые блоки управляемых розеток, представленные модели доступны как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении. Вы можете связаться с вашим менеджером, чтобы согласовать удаленное тестирование Web-интерфейса.

Edited by Andrey Platov

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из управляемых пользуем APC AP7920 уже года три. В основном проблем нет.

Но лучше использовать что-то типа органайзера для крепления шнуров стяжками чтобы вилки IEC 230 C-14 не болтались

родной или Hyperline CM-ML-REAR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блок розеток 19''

Производство: Беларусь, завод "радиодеталь".

Ребята забыли на заводе качественно припаять входные контакты на кнопку. Отгорел провод, погасли сервера.

https://yadi.sk/i/Y_RN97nMkw4zF

https://yadi.sk/i/9oADI6Dnkw52T

Будьте бдительны, товарищи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я ВСЕГДА перед использованием блоков розеток выкидываю эту кнопку, чтоб даже соблазна не было ее поторкать -)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наводили порядок в стойке, обратили внимание на PDP панель - в районе кнопки выключателя подозрительно силно горячая.

Панель заменили, разобрали и увидели обгоревшие провода.

pdp-20160315_092117.jpgpdp-20160315_092137.jpgpdp-20160315_092138.jpg

Нагрузка 230В, 600..800 Ватт.

 

UPD:

 

Пришлось выкинуть кнопочки, заменить провода, винты, шайбы, добавить гроверы.

3202660259.jpg 3202660449.jpg

20160613_105946.jpg 20160613_110006v2.jpg

20160416_141727_002.jpg 20160502_112736.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покупаю блоки розеток Rem производства завода ЦМО

http://cmo.ru/catalog/aksessuary_k_telekommunikatsionnym_shkafam_i_stoykam/silovye_rozetki/gorizontalnye_bloki_rozetok_rem_16/blok_rozetok_rem_16_s_ampermetrom_8_schuko_16a_alyum_19_shnur_3_m/

 

Rem.jpg

 

Беру с амперметром - так легче контролировать нагрузку на ИБП

На днях перепаивали шнуры. Убирали вилки - подпаивали хвосты IEC 60320 C13

 

Внутри довольно грамотно сделано все. Провода не менее 2 квадратов используют. Кстати можно прикупить блоки розеток без шнуров - дешевле будет.

 

2016-12-24 15.34.58.jpg 2016-12-24 15.35.04.jpg 2016-12-24 15.35.19.jpg 2016-12-24 15.35.36.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, Rem наверное самые лучшие.

Ещё их можно монтировать в стойку вот так:

rem-001.jpg

меньше места занимают.

Очень похожа на Hyperline серии SHT19.

Hyperline SHT19-9SH-2.5EU - 2900руб.

Remer R-16-9S-I-440-1.8 - 2390руб.

 

 

На проводах лучше не экономить. Честный ПВС 3х2.5 сейчас нигде не купишь, просто не производят. Везде продают в лучшем случае 2.1мм2, а то и вовсе 1.6мм2 вместо заявленных 2.5мм2

Наверное буду на ebay.ru заказывать немецкий H05VV-F 3G2.5

 

На днях перепаивали шнуры. Убирали вилки - подпаивали хвосты IEC 60320 C13

Для подключения в ИБП ?

всё-таки С14

41384.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

На днях перепаивали шнуры. Убирали вилки - подпаивали хвосты IEC 60320 C13

Вилки Schuko рассчитаны на 16 ампер, а IEC 60320 C13/C14 на меньший ток.

Share this post


Link to post
Share on other sites

всё-таки С14

 

Я брал такой хвост

 

1-300x225.jpg

 

отрезал разъем что справа и впаивал в блок розеток.

 

Вилки Schuko рассчитаны на 16 ампер, а IEC 60320 C13/C14 на меньший ток.

 

Именно для этих целей покупаю блоки розеток с амперметрами. Там сразу видно суммарную нагрузку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

post-101305-068317100%201482686624_thumb.jpg

Провода с разъемами C13-C14 бывают самое большее 3х1мм2 - это максимум 10А, длительный ток 5А.

А наиболее распространённые это и вовсе 3х0.75мм2, - максимум 6.3А, длительный ток 3А.

16А тут неуместны. Покупать блок розеток за 4500р и экономить на проводах?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я использую ЦМО без провода (с колодкой под подключение провода) и со встроенным автоматическим выключателем. Если сильно нужно - могу поискать артикул.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this