Jaguar77 Posted November 25, 2014 Подскажите, какой оптимальный диаметр ПНД трубы под оптику следует использовать ? В трубе будет максимум 2-3 кабеля ДПО на 4-8 волокон. Стоит ли использовать водопроводную трубу тк говорят что техническая чз год-два-три приходит в негодность ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted November 25, 2014 используй трубу ПНД 50/63 - тебе хватит, на отводы- достаточно 25/32 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bachaa Posted November 25, 2014 Накой черт вам пнд труба сдалась... Будете строить колодцы? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jaguar77 Posted November 25, 2014 Да, колодцы будут в местах разветвления Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted November 25, 2014 тогда точно пнд, ее можно просто в грунт, если брать канализационную трубу - то ее нужно в песок, ибо любым камнем сомнет потом. асбест смысла нет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jaguar77 Posted November 25, 2014 И еще, труба в кольца смотана и достаточно жесткая... Расскажите кто как её выпрямляет ? газовой гарелкой греть и ровнять ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted November 25, 2014 раскатаешь - сама выправится, концы все равно в колодцах будут. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BAHbKA Posted November 25, 2014 Если с колодцами то лучше 63 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
digsi Posted November 26, 2014 63 может разные есть, но в радиусы не гнется совершенно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted November 26, 2014 Надо брать толстостенную трубу, а еще лучше специальную для колодцев, или на худой конец - дренажную. Что бы распрямлять ПНД трубы специальные приспособления есть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted November 26, 2014 берите под воду 63 ПНД не нужно ничего выправлять - закладываете в траншею и закапываете Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...