Tirrr Posted November 24, 2014 (edited) Здравствуйте. Есть D-Link DES-1100-16. Не получается настроить, как хотелось бы. 16 порт буду считать транковым, поэтому на этом порту VLAN управления настроил. Проверил, работает. Но порты с 1 по 15 не изолированы между собой. Не могу понять как можно (если можно) изолировать эти порты друг от друга, но без port based vlan. Потому как если выбрать port based vlan, то я не смогу VLAN управления использовать. Edited November 24, 2014 by Tirrr Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted November 24, 2014 Traffic segmentation смотрите, он же private vlan или port isolation. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...