Jump to content
Калькуляторы

Huawei S2300Ю\. Состояние портов 2326TP-EI

Недавно получили коммутатор Huawei S2300 (2326TP-EI) б\у. Ранее имели дело только с DLINK и CISCO

При подключении кабелей или от компьютера или от Cisco 3750 линк не поднимается, ни сетевая карта компьютера, ни cisco не видят физическое подключение.

Через консольный порт заходим, все настраивается. Но из меню загрузки не получается сбросить конфигурацию удалив конфигурационный файл.

Подскажите, может как принудительно включается физика портов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

[huawei-s2300-Ethernet0/0/1]undo shutdown
Info: Interface Ethernet0/0/1 is not shutdown.

Но порты также не горят. В чем дело может быть?

Edited by Enigma33

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как вариант - они все дохлые. Маловероятно, но бывает всякое.

 

Вообще сброс конфига:

reset saved-conf

и ребут без сохранения

Share this post


Link to post
Share on other sites

После reset saved-conf и ребута без сохранения включились несколько ранее неработающих портов. Спасибо, проблема решена

Share this post


Link to post
Share on other sites

А к вам коммутатор каким образом попал если не секрет? В конфиге видно несколько строк с названием провайдера, это скорее всего прошлый хозяин коммутатора. Я сомневаюсь что если Вы купили коммутатор у того провайдера, то они бы не убрали свои пароли оттуда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А из конфига разве не ясно? Украден у Сумма-телекома

 

Дык мне и интересен ответ топикстартера. Родной конфиг-то я и так узнаю, правда уже покалеченный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сумма? :)

175 УК РФ - до двух лет возврата долгов. Вы б над ответами задумались своими. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит разводить пустую демагогию.

Я поговорил с нашим админом, так он говорит, что все б/у свичи Dlink купленные совершенно легально в Техностиле идут запароленные полностью, с несброшенными конфигами. Правда они все царапанные, залитые каким то говном и с битыми портами. Так и этот свич такой же, когда запустили его стало понятно, что он убитый в хлам, половина портов сгоревшая.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зря по чердакам лазили(( Ну болторез то хоть окупится, как думаете? Хотя, если раньше имели дело с длинк и киской, то наверняка окупился))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enigma33

Получается Вам за долги отдали нерабочий коммутатор?))))))) Дайте мне в долг денег, у нас в конторе тоже есть много нерабочих коммутаторов)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получается Вам за долги отдали нерабочий коммутатор?

За долги нерабочий в Техносиле с конфигом Суммы)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.