Гость Опубликовано 6 декабря, 2004 · Жалоба Стандартная грозозащита на диодах и 2-х разряджниках под витую пару. Приниципиальная схема позаимствована у abc_bbs@mail.ru, за что ему спасибо :) Диоды VD1...VD8 - 1N4937 Защитный диод VD9 - 1.5KE6v8 Газовыеразрядники VF1, VF2 - NS2R-90AML Разъём на плату RJ45 XP1 - TJ2-8P8C Размеры печатной платы 77х28 мм. 4 линии. Остальные 4 линии (неиспользуемые) выведены на землю. Разводка печатной платы вместе с редактором Sprint Layout. http://www.sampo.ru/~nerd/Shema.exe Печатную плату можно изготовить "лазерно-утюжным" способом на двухстороннем медном текстолите. Дорожки на второй стороне текстолита можно прорисовать перманентным маркером, ну или цапон лаком. Всё это легко можно запихать в разетку RJ45. Если у кого есть соображения по поводу использования других деталей или другой разводки, или я где-то ошибся, то прошу отписать ниже, а также на nerd(at)mail.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radus Опубликовано 7 декабря, 2004 · Жалоба Стандартная грозозащита на диодах и 2-х разряджниках под витую пару.Приниципиальная схема позаимствована у abc_bbs@mail.ru, за что ему спасибо :) деталей или другой разводки, или я где-то ошибся, то прошу отписать ниже, а также на nerd(at)mail.ru Ну вот сразу видать ошибки! Разводить надо на 1,2,3,6 контакты розетки RJ45. А ты развел на 1,2,3,5 ! Еще дорожки под 90 градусов луше не делать, лучше загнуть под 45. Например та дорожка которая идет на 2 ногу розетки RJ45, чуть-ли не задевает за первую ногу! Когда будешь делать плату и паять, то точно замкнет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 7 декабря, 2004 · Жалоба Параллельно одному разряднику - дренажный резистор ~1 Мом, пускай статика стекает - не надо ее копить до срабатывания разрядников Остальные 4 линии (неиспользуемые) выведены на землю Нельзя, между землями на разных домах почти всегда есть разность потенциалов, в самом худшем (гипотетическом) случае - до 380в Поэтому свободные пары - тоже через разрядник или варистор Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 7 декабря, 2004 · Жалоба Стандартная грозозащита на диодах и 2-х разряджниках под витую пару.Приниципиальная схема позаимствована у abc_bbs@mail.ru, за что ему спасибо :) деталей или другой разводки, или я где-то ошибся, то прошу отписать ниже, а также на nerd(at)mail.ru Ну вот сразу видать ошибки! Разводить надо на 1,2,3,6 контакты розетки RJ45. А ты развел на 1,2,3,5 ! Еще дорожки под 90 градусов луше не делать, лучше загнуть под 45. Например та дорожка которая идет на 2 ногу розетки RJ45, чуть-ли не задевает за первую ногу! Когда будешь делать плату и паять, то точно замкнет. Упс, действительно, развёл заместо 6-го 5-й :) А почему дорожки под 45 градусов нельзя? если учесть что они идут только на разрядник, а далее на землю? Параллельно одному разряднику - дренажный резистор ~1 Мом, пускай статика стекает - не надо ее копить до срабатывания разрядников Учту! Спасибо! Нельзя, между землями на разных домах почти всегда есть разность потенциалов, в самом худшем (гипотетическом) случае - до 380вПоэтому свободные пары - тоже через разрядник или варистор И это учту. Всем спасибо... буду баги фиксить :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radus Опубликовано 8 декабря, 2004 · Жалоба Параллельно одному разряднику - дренажный резистор ~1 Мом, пускай статика стекает - не надо ее копить до срабатывания разрядниковНельзя, между землями на разных домах почти всегда есть разность потенциалов, в самом худшем (гипотетическом) случае - до 380в Поэтому свободные пары - тоже через разрядник или варистор Если у него стоит разряздик NS2R-90AML. Тоесть я так понимаю на 90 Вольт? Значит если попадет 380 или даже с корпуса компа 110 Вольт, то этот разрядник пробъет и он скорее всего выйдет из строя? Или нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 8 декабря, 2004 · Жалоба Значит если попадет 380 или даже с корпуса компа 110 Вольт, то этот разрядник пробъет и он скорее всего выйдет из строя? Или нет? 380 - это гипотетический случай, это надо чтобы на обеих домах отгорели нули и перекос фаз был на 180гр А почти 220 (т.е. 311 в пике) - может быть. Разрядники с двух сторон, в сумме - 180 вольт - скорее всего напряжение до такой величины не дойдет... А с корпуса компа, во первых, ток маленький, а во вторых, по уму, комп должен быть заземлен :), в третьих - в сетевухе гальваноразвязка, через нее ничего не потечет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 8 декабря, 2004 · Жалоба Нет, он не выйдет из строя, он откроет цепя на землю :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alf Опубликовано 8 декабря, 2004 · Жалоба да... секунды этак на три не более :) ну или действительно откроется навсегда... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hcube Опубликовано 9 декабря, 2004 · Жалоба В таком разе туда можно поставить или два разрядника последовательно, или разрядник и предохранитель ;-). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radus Опубликовано 9 декабря, 2004 · Жалоба В таком разе туда можно поставить или два разрядника последовательно, или разрядник и предохранитель ;-). Хе. ;) постепенно схемка начинает наворачиваться. Так тогда уж проще поставить разрядники скажем на 120 ? На всякий случай. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alf Опубликовано 9 декабря, 2004 · Жалоба У нас стоить порядка 80 нетпротектов с 90 вольтовыми разрядниками. Фигня случилась всего однажды и по вине электриков :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Demid_SPb Опубликовано 9 декабря, 2004 · Жалоба У нас стоить порядка 80 нетпротектов с 90 вольтовыми разрядниками. Фигня случилась всего однажды и по вине электриков :) А почему так много? Они у вас и у юзверей стоят что ли? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 9 декабря, 2004 · Жалоба кстати ты доработай и выложи разводку ток без проги.. а то больно сильно заново нехочеться качать.. да и вообще надо было сразу сделать 2 ссылки одну на прогу другую на файло ибо у меня уже стоит этот редактор а снова качать нехочеться ... :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 9 декабря, 2004 · Жалоба кстати вышлеш я свою схему скоро выложу... дай бог домой добраться :) кстати тоже под розедку и тоже в этом же редакторе... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hasuhands Опубликовано 19 июня, 2005 · Жалоба Большая просьба тем, кто уже сделал грамотную разводку - выложите. Весь рунет обычкал: схем до кучи (все примерно одинаковые), разводки - нет. Заранее большое спасибо. ps Если в редакторе типа Layout, то это даже лучше. Не нужно заморачиваться с конвертированием! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...