Перейти к содержимому
Калькуляторы

Оцените и поправте разводку печатки для грозозащиты.

Гость

Стандартная грозозащита на диодах и 2-х разряджниках под витую пару.

Приниципиальная схема позаимствована у abc_bbs@mail.ru, за что ему спасибо :)

 

storm1s.gif

 

Диоды VD1...VD8 - 1N4937

Защитный диод VD9 - 1.5KE6v8

Газовыеразрядники VF1, VF2 - NS2R-90AML

Разъём на плату RJ45 XP1 - TJ2-8P8C

 

Размеры печатной платы 77х28 мм.

4 линии. Остальные 4 линии (неиспользуемые) выведены на землю.

 

Разводка печатной платы вместе с редактором Sprint Layout.

 

http://www.sampo.ru/~nerd/Shema.exe

 

Печатную плату можно изготовить "лазерно-утюжным" способом на двухстороннем медном текстолите. Дорожки на второй стороне текстолита можно прорисовать перманентным маркером, ну или цапон лаком.

 

Всё это легко можно запихать в разетку RJ45.

Если у кого есть соображения по поводу использования других деталей или другой разводки, или я где-то ошибся, то прошу отписать ниже, а также на nerd(at)mail.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стандартная грозозащита на диодах и 2-х разряджниках под витую пару.

Приниципиальная схема позаимствована  у abc_bbs@mail.ru, за что ему спасибо :)

деталей или другой разводки, или я где-то ошибся, то прошу отписать ниже, а также на nerd(at)mail.ru

Ну вот сразу видать ошибки!

Разводить надо на 1,2,3,6 контакты розетки RJ45. А ты развел на 1,2,3,5 !

Еще дорожки под 90 градусов луше не делать, лучше загнуть под 45. Например та дорожка которая идет на 2 ногу розетки RJ45, чуть-ли не задевает за первую ногу! Когда будешь делать плату и паять, то точно замкнет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Параллельно одному разряднику - дренажный резистор ~1 Мом, пускай статика стекает - не надо ее копить до срабатывания разрядников

Остальные 4 линии (неиспользуемые) выведены на землю

Нельзя, между землями на разных домах почти всегда есть разность потенциалов, в самом худшем (гипотетическом) случае - до 380в

Поэтому свободные пары - тоже через разрядник или варистор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость
Стандартная грозозащита на диодах и 2-х разряджниках под витую пару.

Приниципиальная схема позаимствована  у abc_bbs@mail.ru, за что ему спасибо :)

деталей или другой разводки, или я где-то ошибся, то прошу отписать ниже, а также на nerd(at)mail.ru

Ну вот сразу видать ошибки!

Разводить надо на 1,2,3,6 контакты розетки RJ45. А ты развел на 1,2,3,5 !

Еще дорожки под 90 градусов луше не делать, лучше загнуть под 45. Например та дорожка которая идет на 2 ногу розетки RJ45, чуть-ли не задевает за первую ногу! Когда будешь делать плату и паять, то точно замкнет.

 

Упс, действительно, развёл заместо 6-го 5-й :)

А почему дорожки под 45 градусов нельзя? если учесть что они идут только на разрядник, а далее на землю?

 

Параллельно одному разряднику - дренажный резистор ~1 Мом, пускай статика стекает - не надо ее копить до срабатывания разрядников

 

Учту! Спасибо!

 

Нельзя, между землями на разных домах почти всегда есть разность потенциалов, в самом худшем (гипотетическом) случае - до 380в

Поэтому свободные пары - тоже через разрядник или варистор

 

И это учту.

 

Всем спасибо... буду баги фиксить :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Параллельно одному разряднику - дренажный резистор ~1 Мом, пускай статика стекает - не надо ее копить до срабатывания разрядников

Нельзя, между землями на разных домах почти всегда есть разность потенциалов, в самом худшем (гипотетическом) случае - до 380в

Поэтому свободные пары - тоже через разрядник или варистор

Если у него стоит разряздик NS2R-90AML.

Тоесть я так понимаю на 90 Вольт? Значит если попадет 380 или даже с корпуса компа 110 Вольт, то этот разрядник пробъет и он скорее всего выйдет из строя? Или нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит если попадет 380 или даже с корпуса компа 110 Вольт, то этот разрядник пробъет и он скорее всего выйдет из строя? Или нет?

380 - это гипотетический случай, это надо чтобы на обеих домах отгорели нули и перекос фаз был на 180гр

А почти 220 (т.е. 311 в пике) - может быть. Разрядники с двух сторон, в сумме - 180 вольт - скорее всего напряжение до такой величины не дойдет...

А с корпуса компа, во первых, ток маленький, а во вторых, по уму, комп должен быть заземлен :), в третьих - в сетевухе гальваноразвязка, через нее ничего не потечет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да... секунды этак на три не более :) ну или действительно откроется навсегда...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В таком разе туда можно поставить или два разрядника последовательно, или разрядник и предохранитель ;-).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В таком разе туда можно поставить или два разрядника последовательно, или разрядник и предохранитель ;-).

Хе. ;) постепенно схемка начинает наворачиваться.

Так тогда уж проще поставить разрядники скажем на 120 ? На всякий случай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас стоить порядка 80 нетпротектов с 90 вольтовыми разрядниками. Фигня случилась всего однажды и по вине электриков :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас стоить порядка 80 нетпротектов с 90 вольтовыми разрядниками. Фигня случилась всего однажды и по вине электриков :)

А почему так много? Они у вас и у юзверей стоят что ли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кстати ты доработай и выложи разводку ток без проги.. а то больно сильно заново нехочеться качать.. да и вообще надо было сразу сделать 2 ссылки одну на прогу другую на файло ибо у меня уже стоит этот редактор а снова качать нехочеться ... :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кстати вышлеш я свою схему скоро выложу... дай бог домой добраться :)

кстати тоже под розедку и тоже в этом же редакторе...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Большая просьба тем, кто уже сделал грамотную разводку - выложите. Весь рунет обычкал: схем до кучи (все примерно одинаковые), разводки - нет. Заранее большое спасибо.

 

ps Если в редакторе типа Layout, то это даже лучше. Не нужно заморачиваться с конвертированием!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.