CartMan_1488 Posted November 5, 2014 Posted November 5, 2014 Доброго времени суток значит имеем схему - http://gyazo.com/d63898c10327a5a7a4b289c4b12d3ac6 клиенты авторизируются , получают все параметры , и даже выходят в интернет но как то избирательно допустим скайп работает , торрент маслает , mail.ru открывается , долго прогружается но открывается , ютуб открывается на половину , сайт отрылся фон и текст а графики на странице нет . локальные сайты не работают так же , работает еще ya.ru и даже ищет по запросам , но перейти на любой найденый ресурс не возможно. Прошу помощи , люди сидят на псевдо инете уже 2е суток . Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted November 5, 2014 Author Posted November 5, 2014 Мту ВЕЗДЕ 9000 , это первое на что я подумал Вставить ник Quote
sherwood Posted November 5, 2014 Posted November 5, 2014 Мту ВЕЗДЕ 9000 Вы уверены, что оно должно быть таким? Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted November 5, 2014 Author Posted November 5, 2014 начинал с 1522 , затем 1596 , затем 4000 , затем 9000 поведение одинаковое и по мануалам от свичей максимальное знчение 9000 его и выставил Вставить ник Quote
YuryD Posted November 5, 2014 Posted November 5, 2014 начинал с 1522 , затем 1596 , затем 4000 , затем 9000 поведение одинаковое и по мануалам от свичей максимальное знчение 9000 его и выставил А проверить ? icmp-пакетами разного размера.... Вставить ник Quote
dmvy Posted November 5, 2014 Posted November 5, 2014 а на машине с accell-ppp какие mtu? Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted November 5, 2014 Author Posted November 5, 2014 А проверить ? icmp-пакетами разного размера.... от клиентов проходим максимум 1468 а на машине с accell-ppp какие mtu? так же само 9к Вставить ник Quote
zstas Posted November 5, 2014 Posted November 5, 2014 у вас клиенты как подключаются, pppoe? если pppoe - то для туннеля какой mtu выставляется? если ipoe - то 1500 должен пролазить Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted November 5, 2014 Author Posted November 5, 2014 у вас клиенты как подключаются, pppoe? если pppoe - то для туннеля какой mtu выставляется? если ipoe - то 1500 должен пролазить IPoE vlan-per-user Вставить ник Quote
YuryD Posted November 5, 2014 Posted November 5, 2014 А проверить ? icmp-пакетами разного размера.... от клиентов проходим максимум 1468 Вот где-то по дороге mtu маленький, пингуйте с коммутаторов сами коммутаторы. Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted November 5, 2014 Author Posted November 5, 2014 Я понимаю что где то затык , вот собственно и пытаюсь понять где именно Вставить ник Quote
zstas Posted November 5, 2014 Posted November 5, 2014 повесьте какую-нибудь сетку на "свич агрегации 2" и попингуйте с accel-ppp, если всё нормально - удаляйте на свиче, двигайтесь дальше по цепочке. Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted November 5, 2014 Author Posted November 5, 2014 в разрез поставил между аир-фибером и свичем аггрегации с одной и другой стороны поставил по микротику , и собственно все сходиться к тому что узкое место это аир-фибер ибо через него по вилану проходит 1500 пакет а при куинку только 1496 Вставить ник Quote
Butch3r Posted November 5, 2014 Posted November 5, 2014 Почему-то сразу так и подумал, но не стал писать. Прошивка на фибере последняя? Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted November 5, 2014 Author Posted November 5, 2014 да последня , более того , на обоих сторонах везде прописано руками 9к мту и как бы... по логике вещей не должно быть проблем фиберы оконечены конверторами снровскими но там судя по всему 1536 по умолчанию Вставить ник Quote
dsk Posted November 6, 2014 Posted November 6, 2014 На форуме UBNT утверждают что все должно пролезать, вплоть до 9000 Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted November 7, 2014 Author Posted November 7, 2014 Ура товарищи ! на выше указаной схеме забыл указать одну маленькую деталь , а именно медиаконвертор соединяющий свитч и убик ... собвенно то на что и подумать как бы не мог ибо тупое устройство и по дефолту обязано пропускать минимум 1600 так вот в порядке эксперимента нашел конвертора на которых есть джамперы ( http://gyazo.com/d1464c35eeeff9941ad5b229fa86a5cd ) и вот поставил эти конвертора , установил джампера в режим 9к и начал пролазить пакет в 1500 через qinq ... в качестве закрепления результата сделаю дубль два в плане перевода сети обратно на qinq и увидим дало это нужный результат Вставить ник Quote
CartMan_1488 Posted November 7, 2014 Author Posted November 7, 2014 (edited) Вот этот засранец - http://fibertool.ua/gateray/sfp/gateray-gr-1000-as-sfp-101001000base-tx-1000base-fx-sm-sfp.html Собственно проверил в боевом режиме с новым конвертором , все нормлаьно . юзеры щастливы , привязка по макам в прошлом... Edited November 7, 2014 by CartMan_1488 Вставить ник Quote