rdc Posted October 19, 2014 Posted October 19, 2014 До сих пор, размещая антенны на мачтах сотовиков, я ставил ящик на земле, рядом с их ящиком, и тянул езернет наверх. Есть альтернативная идея - разместить наверху небольшой герметичный ящик со свичом, минимизировав длину витопары. Питание - либо 220, либо DC. Бесперебойное питание, очевидно, только внизу. Насколько осмысленно такое решение? Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 19, 2014 Posted October 19, 2014 Совершенно нормальное и рабочее решение. Разве что стоит учесть погодные условия. Ну там грелку поставить, продувку. UPS наверху также вполне себе возможен, зависит от того, в какой габарит вы хотите уложиться Вставить ник Quote
nur16 Posted October 19, 2014 Posted October 19, 2014 220В тащить наверх нельзя по соображениям безопасности. Мы ставим силовой ящик внизу (аккумы, ups, датчики наличия входного напряжения). Наверх тянется 24В. Вся активка в гермошкафу на мачте. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 19, 2014 Posted October 19, 2014 220В тащить наверх нельзя по соображениям безопасности. Мы ставим силовой ящик внизу (аккумы, ups, датчики наличия входного напряжения). Наверх тянется 24В. Вся активка в гермошкафу на мачте. Почему это нельзя? По отдельной ноге (обычно так идет кабель для сигнальных огней) можно в бронированном кабеле, обычно на вышках предусмотрены 2 линии крепления, соответственно вторая свободна. Правда монтаж металлическими хомутиками выходит очень дорогой, т.к. работа сложная, поэтому обычно крепят пластиковыми стяжками к уже существующему кабелю. Совершенно нормальное и рабочее решение. Разве что стоит учесть погодные условия. Ну там грелку поставить, продувку. UPS наверху также вполне себе возможен, зависит от того, в какой габарит вы хотите уложиться Бесперебойник на верх не надо, во первых тяжелый, во вторых бестолково, т.к. обслуживать его приходится чаще, да и плюсовую температуру он любит. Есть альтернативная идея - разместить наверху небольшой герметичный ящик со свичом, минимизировав длину витопары. Питание - либо 220, либо DC. Бесперебойное питание, очевидно, только внизу. Насколько осмысленно такое решение? Очень осмысленно - покупаете любой герметичный электротехнический ящик, заказываете для него уличный герметичный замок под треугольник, внутри обклеиваете теплоизоляцией, устанавливаете механический терморегулятор на обогрев и нагревательные элементы на дин рейку, для вентиляции обычный бытовой канальный вентилятор, к нему так же механический терморегулятор для включения. Внутри коммутатор и оптический кросс, блоки питания, грозозашита. В таком случае подключение новой антенны не потребует прокладки кабеля вниз. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.