rdc Posted October 19, 2014 · Report post До сих пор, размещая антенны на мачтах сотовиков, я ставил ящик на земле, рядом с их ящиком, и тянул езернет наверх. Есть альтернативная идея - разместить наверху небольшой герметичный ящик со свичом, минимизировав длину витопары. Питание - либо 220, либо DC. Бесперебойное питание, очевидно, только внизу. Насколько осмысленно такое решение? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ChargeSet Posted October 19, 2014 · Report post Совершенно нормальное и рабочее решение. Разве что стоит учесть погодные условия. Ну там грелку поставить, продувку. UPS наверху также вполне себе возможен, зависит от того, в какой габарит вы хотите уложиться Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nur16 Posted October 19, 2014 · Report post 220В тащить наверх нельзя по соображениям безопасности. Мы ставим силовой ящик внизу (аккумы, ups, датчики наличия входного напряжения). Наверх тянется 24В. Вся активка в гермошкафу на мачте. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 19, 2014 · Report post 220В тащить наверх нельзя по соображениям безопасности. Мы ставим силовой ящик внизу (аккумы, ups, датчики наличия входного напряжения). Наверх тянется 24В. Вся активка в гермошкафу на мачте. Почему это нельзя? По отдельной ноге (обычно так идет кабель для сигнальных огней) можно в бронированном кабеле, обычно на вышках предусмотрены 2 линии крепления, соответственно вторая свободна. Правда монтаж металлическими хомутиками выходит очень дорогой, т.к. работа сложная, поэтому обычно крепят пластиковыми стяжками к уже существующему кабелю. Совершенно нормальное и рабочее решение. Разве что стоит учесть погодные условия. Ну там грелку поставить, продувку. UPS наверху также вполне себе возможен, зависит от того, в какой габарит вы хотите уложиться Бесперебойник на верх не надо, во первых тяжелый, во вторых бестолково, т.к. обслуживать его приходится чаще, да и плюсовую температуру он любит. Есть альтернативная идея - разместить наверху небольшой герметичный ящик со свичом, минимизировав длину витопары. Питание - либо 220, либо DC. Бесперебойное питание, очевидно, только внизу. Насколько осмысленно такое решение? Очень осмысленно - покупаете любой герметичный электротехнический ящик, заказываете для него уличный герметичный замок под треугольник, внутри обклеиваете теплоизоляцией, устанавливаете механический терморегулятор на обогрев и нагревательные элементы на дин рейку, для вентиляции обычный бытовой канальный вентилятор, к нему так же механический терморегулятор для включения. Внутри коммутатор и оптический кросс, блоки питания, грозозашита. В таком случае подключение новой антенны не потребует прокладки кабеля вниз. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...