Jump to content
Калькуляторы

Ибп 60-12 сколько можно включить паралельно

на нём 2 разьёма под свитчи в нашем случае 3200-28f и 3120-24sc

если инсталяция необходима больше 2-х устройств, возможно ли паралельно подключить? (делаем врезку)

вытянет ли инвертор

Share this post


Link to post
Share on other sites

Непонятна постановка вопроса.

 

Если сколько свичей паралельно на один ИБП, то считай сам по 3 ампера на свич.

Т.е. я бы больше одного свича на 1 ИБП 60-12 не вешал бы.

 

Если сколько ИБП паралельно, то сколько угодно через диод.

Только напряжение на выходе придется выставлять идеально точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересовался у изготовителя на тему включения ИБП 60-12 всякими последовательно-параллельными включениями их изделия. Их техдиректор сказал, что делать этого нельзя, ибо можно получить самовозбуждение на выходном каскаде, со всеми вытекающими.

 

Хотя, параллельно, наверное, можно, но придется мутить хорошую развязку по ВЧ между блоками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На столе экспериментировали с подключенными 2 3120 + штуки 3-4 неуправляемой рассыпухи через преобразователи 12>5

Реально стоят обычно 1 3200-10(18) + 3-4 конвертера (через 12>5) либо 3120 + (1100 || 3200) в паре мест к связке 3200 + конвертера к нему еще и нанобридж подключен.

Вроде особо не перегревался.

Разве что на таких узлах зарядка долго идет потом, но обычно у нас служба эксплуатации выезжает на узел с резервным акумом на всякий случай (было что питание пропало более чем на 10 часов, строители порвали 10кв и основной и резерв к районной подстанции. Собрали связку из 3х 19А-ч на время резервного питания, потом заменили обратно на 1 штуку, дабы не перегружать ИБП зарядным током)

Edited by ShumBor

Share this post


Link to post
Share on other sites

я бы танцевал в сторону мощности. название 60-12 описывает 12В напряжение и мощность 60Вт. Вот эти 60Вт превышать не рекомендуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я бы танцевал в сторону мощности. название 60-12 описывает 12В напряжение и мощность 60Вт. Вот эти 60Вт превышать не рекомендуется.

вот он логический конец

паралельно свитч ещё один включить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сейчас пытаюсь замутить схему, где питание свича штатное, а при его пропадании происходит переход на аккумуляторы, которые просто подзаряжает ИБП когда есть электричество.

 

Пока открыт вопрос как в каких свичах происходит переход на резервное питание...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сейчас пытаюсь замутить схему, где питание свича штатное, а при его пропадании происходит переход на аккумуляторы, которые просто подзаряжает ИБП когда есть электричество.

 

Пока открыт вопрос как в каких свичах происходит переход на резервное питание...

страшно представить что будет дальше - постройка автономной системы на питании геомагнитного поля земли, в качестве запасного источника будет выбран уже устаревающий добрый ультрафиолет

Share this post


Link to post
Share on other sites

didandr

Ну если верить схемам длинка, то там +12 c RPS тупо присоединено к выходу +12 блока питания. В цисках вроде тоже, по крайней мере в в одной у меня, не помню точно модель, бп сдох - поставили откуда-то снятый 12 вольтовый обычный.

Можно сгородить либо на диодах, либо на реле (эл.ключах) блок. Но беда в том что штатный обычно +12, а ибп выдает больше и если делать диодный, то питаться от ибп будет.

Мы у себя решили тупо забить на родной БП. Кое где даже вынимаем полностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно сгородить либо на диодах, либо на реле (эл.ключах) блок. Но беда в том что штатный обычно +12, а ибп выдает больше и если делать диодный, то питаться от ибп будет.

вот в этом и проблема. Небольшая, но требующая времени.

 

Идея в том, чтобы питать несколько устройств от одногого акумулятора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

didandr

А мы и так их питаем, только не используем родной БП.

Просто если надо сразу много устройств или мощность суммарно превышает 40 Вт (для MW/NAG 12+5) то ставим еще один ибп.

Пока в максимальная конфигурация у нас только у ИБП 60-12 в двух местах.

1 DES-3200-18 * 2 (в обоих по 2 sfp и примерно 12 портов занятых, один инет, другой тв) + нанобридж

2 DES-3200-18 + нанобридж + 3 конвертера 5В (через dc/dc)

Еще где что и как запитано - не припомню. Но 2 DGS-3120 на один ИБП 60-12 сажали.

У нас правда политика после того как подали питание - по возможности сразу поставить новый заряженный акум (в офисе 3-4 есть подготовленных).

Была ситуация когда восстанавливали минут на 20-30 и потом опять отруб на 10-12 часов.

Вон давечка как раз экспуатация целый день возила заряженные по узлам.

Порвали и основной и резервный прям рядом с подстанцией. Электрики чинили порядка 14 часов.

Правда там узлы небольшие (3200-10, 1100-06/ME, нанобриджы), но как назло транзитные (небольшие дома через них запитаны, модернизация пока никак не пройдет с гирлянды на звезду).

Слава богу обошлись 2я заменами всего (по 5 часов отработали на каждой 19 А-ч, может и больше бы отработали, но не дали разрядиться до упора аккумуляторам)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ShumBor спасибо, я понял.

У меня немного сложнее.

На одном узле питания может быть на 200 ватт.

ИБП такой мощности городить смысла нет, достаточно просто подзаряжать аккумулятор.

У нас редко отключают электричество

Share this post


Link to post
Share on other sites

у mean well появились новая модель PSC-160 ревизии A и B

описание http://www.meanwell.com/search/PSC-160/default.htm

размеры в кожухе 155x 85x 37 и без 152.4x 76.2x 31

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.