Перейти к содержимому
Калькуляторы

Блоки питания на WS-C4507R+E AC и DC одновременно

Коллеги, есть шасси WS-C4507R+E

 

В наличии 2 БП DC и 1 AC, пока в офисе работает на AC блоке.

 

PS1 PWR-C45-1400AC AC 1400W good good n.a.

PS2 PWR-C45-1400DC DCSP1400W bad/off bad/off n.a.

 

Когда поедет на М8 планируем подключить оба БП. Читал мануал, там написано страшное:

 

If you have power supplies with different types or different wattages installed in your switch, the switch does not recognize one of the power supplies and does not have power redundancy.

 

и

 

Do not mix the 1400 W DC power supply with any other power supply, even for a hot swap or other short-term emergency. Doing so can seriously damage your switch.

 

Если я правильно понял - лучше не ставить одновременно ACиDC БПшки. Или опыт есть? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Изучал вопрос на примере asr 1006. На сайте написано, что:

Do not combine AC and DC power supplies in the same chassis.
Саппорт циски также ответил что этого делать не стоит.

 

Раз у вас всё это дело есть в наличии - лучше вам проверить и рассказать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Неприятная фича!

А я обожаю на объектах телефонных, где батарейные 48/60в один на постоянку и второй такой же мощности на 230в переменки в 65 каталистах включить

Отлично все фурфчит и никаких нареканий

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У 65 ых нет ограничений на разные БП, и у 3750 нет. А мануал для 45 похоже очень осторожный индус писал. Эксперимент то можно будет провести, но он может получиться весьма затратным ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дело, скорее всего не в кошкалисте. Иногда, конструкция станционного питания -60в не предусматривает гальванической отвязки от питающей сети. Особенно часто это бывает в странах в напругой в сети ~110в. ))

 

В шеститонном питателе оба провода -60в питания отвязаны гальванически от земли и от выходных напруг. В четырёхтонном питателе это может быть не так. И тогда возможны злые чудеса, связанные со стариком Кирхгофом.

 

Тестером, а лучше мегаомметром меряйте сопротивление между корпусом источника питания и обоими проводами DC входа. Если сопротивление похоже на изоляцию - то с вероятностью 99% можете смело втыкать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Втыкать то может и можно, только мне кажется что ещё и софт на это дело может выругаться. Встатвить в шасси 2 БП, подать питание только на один и включить её и посмотреть чё будет говорить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тестером, а лучше мегаомметром меряйте сопротивление между корпусом источника питания и обоими проводами DC входа. Если сопротивление похоже на изоляцию - то с вероятностью 99% можете смело втыкать.

 

С советским мегаомметром мы можем получить труп железки, еще до ее включения. Страшная вещь, бывший энергетик нашего оффисного здания решил вводы померять на изоляцию. Померял - добил изоляцию силового кабеля, в результате пожар кабеля и чудовищное задымление здания. Я еще три дня выкашливал бурую сажу из лёгких, и неделю жили на генераторах, питая узел в здании без освещения и отопления, зимой...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не надо отчаянно крутить ручку индуктора на этом мегаомметре. Надо ТОЧНО по инструкции.

 

И, если с помощью него удалось пробить изоляцию кабеля, то недолго этот кабель проработал бы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.