Всем привет. Стоит такой выбор: либо ИБП, например такой и блоки батарей, например таких, либо собрать с использование такой штуки и их батарей, либо набрать таких батарей и подобрать к ним ИБП. Кто что думает? У кого какой опыт имеется?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить.

какие АКБ берете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать?

 

Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо.

Изменено пользователем roma33rus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поверком бери не пожалеешь или УЭПС производства Юрьев-Польский завод Промсвязь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить.

какие АКБ берете?

 

На 21-40ач в компьютерных магазинах, например вместо батарейных блоков иппонов, где стоят маленькие аккумуляторы, ставятся отдельно большие - Ippon IP12-28 (12V, 28Ah) и подключаются проводками с клеммами, туда же и штатный хвост от батарейного блока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать?

 

Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо.

 

Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :).

По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке.

Изменено пользователем deniska

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая нагрузка планируется на упс и сколько времени это все должно работать?

 

Примерно 1.5-2 киловата. Хотим брать с запасом до 3, оборудование скоро дополнительное ставить будем. А время работы, чем больше тем лучше. Час минимум было бы хорошо.

 

Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :).

По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке.

 

Пока к этому и склоняемся)))

 

А со Скатами никто не работал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Батареи нужно всегда брать внешние отдельные, а не блоками, т.к. в них часто через 2-4 года использования вздувается одна батарея и требуется разбирать, искать проблемный и т.п., что неудобно. Внешние же батареи легко проверить и заменить.

какие АКБ берете?

 

На 21-40ач в компьютерных магазинах, например вместо батарейных блоков иппонов, где стоят маленькие аккумуляторы, ставятся отдельно большие - Ippon IP12-28 (12V, 28Ah) и подключаются проводками с клеммами, туда же и штатный хвост от батарейного блока.

Меня интересовал бренд АКБ. Просто мы использовали Leoch, они умирали. Поменяли на fiamm - такое чувство что стало ещё хуже. Вот думаем пробовать акуку или нет :)

 

Тогда уж такой упс, у него ток заряда большой. Батарейки вот такие 6 шт. и к ним еще шкапчик :).

По прикидкам на два с половиной часа должно хватить при полной нагрузке.

мы юзаем Inelt RMLT, только у 3000 там 8акб

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

roma33rus ТС а чем Инелт ы не подходят из моего первого поста?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

roma33rus ТС а чем Инелт ы не подходят из моего первого поста?

лучше монолиты взять с двойным преобразованием

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

roma33rus ТС а чем Инелт ы не подходят из моего первого поста?

лучше монолиты взять с двойным преобразованием

 

Двойное преобразование то зачем? Что бы лишнюю мощность кондиционера по охлаждению утилизировать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Двойное преобразование то зачем? Что бы лишнюю мощность кондиционера по охлаждению утилизировать?

ты серьезно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ты серьезно?

 

Нормальное оборудование нормально переживает кратковременное пропадание напряжения на момент переключения ИБП на питание от батарей и обратно. Соответственно онлайн ибп такому оборудованию не нужен.

 

Кроме всего на обычных ИБП можно сделать байпас, на онлайн его в лоб сделать нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нормальное оборудование нормально переживает кратковременное пропадание напряжения на момент переключения ИБП на питание от батарей и обратно. Соответственно онлайн ибп такому оборудованию не нужен.

а что, кроме пропадания напряжения других проблем в розетке не бывает?

 

Кроме всего на обычных ИБП можно сделать байпас, на онлайн его в лоб сделать нельзя.

бред. online ups валятся в байпасс самостоятельно, по неисправности либо по команде снаружи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что, кроме пропадания напряжения других проблем в розетке не бывает?

 

Бывает еще могут фазы перепутать.

 

бред. online ups валятся в байпасс самостоятельно, по неисправности либо по команде снаружи.

 

В таком случае он уже перестает быть online.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бывает еще могут фазы перепутать.

и все? Поменяли местами фазу с нейтралью? Ужос, паника, бегите. В однофазной сети положение L/N проводников ничего не решает. В трехфазной оно защищается с помощью РКФ/хитрого УЗО.

 

В таком случае он уже перестает быть online.

родной, ты совсем рехнулся? Мы разбирали online ups (иппон вроде бы), у него прямо на входе релюшка стоит. Как только мозгам УПСа покажется, что что-то не так, она немедленно переходит в тот самый bypass. Иначе как, по-твоему, обслуживают упсы на обьектах, где нужен 100% аптайм? Жмут кнопке bypass и смело обслуживают.

Парируй, неуч.

 

п.с. и да, для особо одаренных: online ups выполняет ещё и функцию стабилизатора напряжения. Твои оффлайн и лайнинтерактив упсы этого не умеют. Думай, чудак

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

рекомендую инелт монолит

+1, юзаем монолит к6000лт, 4 года - полет нормальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

п.с. и да, для особо одаренных: online ups выполняет ещё и функцию стабилизатора напряжения. Твои оффлайн и лайнинтерактив упсы этого не умеют. Думай, чудак

 

В них есть 2-3 ступенчатый AVR, это раз, во вторых все сетевое оборудование работает от напряжения 90-300 вольт, поэтому стабилизированное напряжение особо и не требуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В них есть 2-3 ступенчатый AVR, это раз

Угу. При этом если вдруг на вход придет 380 скачком (или просто мощный бросок напряжения) - лайн-интерактив тупо уходит в защиту, посчитав, что у него перегрузка по выходу... А если идет короткий (эдак в полупериод) скачок напряжения с последующим провалом - нагрузка с большой вероятностью ребутнется (ибо упс решит, что напряжение нужно снижать, и даст команду релюхе переключиться на понижение, обождав пока команда выполнится - а тут на входе вообще напруга пропала).

Не, использовать их вполне можно, но если есть деньги - лучше купить нормальный упс. Заодно не будет гемора с подключением генераторов (лайн-интерактивы с генераторами уживаются не вполне хорошо, особенно если у генераторов частота от нагрузки плавает).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Угу. При этом если вдруг на вход придет 380 скачком (или просто мощный бросок напряжения) - лайн-интерактив тупо уходит в защиту, посчитав, что у него перегрузка по выходу... А если идет короткий (эдак в полупериод) скачок напряжения с последующим провалом - нагрузка с большой вероятностью ребутнется (ибо упс решит, что напряжение нужно снижать, и даст команду релюхе переключиться на понижение, обождав пока команда выполнится - а тут на входе вообще напруга пропала).

 

И ничего страшного не будет, там понижение/повышение идет в процентном соотношении, например 10/20/30 процентов, соответственно даже если на вход придет 150 вольт, то ниже необходимых для работы 90 не упадет.

 

Не, использовать их вполне можно, но если есть деньги - лучше купить нормальный упс. Заодно не будет гемора с подключением генераторов (лайн-интерактивы с генераторами уживаются не вполне хорошо, особенно если у генераторов частота от нагрузки плавает).

 

С подключением генераторов и так нет проблем, т.к. частота что 30гц, что 60гц нормально ими потребляется без отключений. Если же генератор заведомо слабый, то нужно накрутить в нем частоту 60гц сразу же и напряжение под 250 вольт, что бы получить сверху прибавку около 20 процентов от мощности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И ничего страшного не будет,

Мсье теоретик? Пока реле не отработает переключение входного напряжения (сколько там упсу в мозг заложено на это времени - 10 мс? или больше?), упс на батарею не уйдет. Этого достаточно для того чтобы сервер потух/ребутнулся. Проверено на личном опыте.

 

С подключением генераторов и так нет проблем, т.к. частота что 30гц, что 60гц нормально ими потребляется без отключений

Вы вообще упсы вживую видели? Или только в прайсах? :) Если частота вместо 50 Гц станет 45 - упс на сеть не перейдет. Если частота в сети упадет до 45Гц - упс переключится на батарею.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.