Есть коммутатор D-Link DES-3200, подключенный через QTECH 3900.

Две недели назад без видимых причин на нем перестало работать IPTV.

Конфигурация:

enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 60                                    
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable 
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-16 
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 17-18
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add  239.0.0.0-239.0.255.255,239.195.0.0-239.195.255.255
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV aged_out disable 
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3

Подписки на коммутаторе регистрируются:

#show igmp_snooping group   
Command: show igmp_snooping group

Source/Group      : NULL/239.195.32.1
VLAN Name/VID     : IPTV/60
Reports           : 8
Member Ports      : 8                       
Router Ports      : 17                      
Up time           : 142
Expire Time       : 256
Filter Mode       : EXCLUDE

Source/Group      : NULL/239.255.255.250
VLAN Name/VID     : VLAN428/428
Reports           : 0
Member Ports      : 
Router Ports      :                         
Up time           : 0
Expire Time       : 0
Filter Mode       : EXCLUDE


Total Entries : 2

Но вышестоящий QTECH 3900 их не видит и картинки на плеере нет.

На нем порт настроен так:

#sh run int eth 0/0/23                          
![ethernet 0/0/23]
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,60,428
flow-control
no dlf-forward multicast
discard-bpdu
igmp-snooping drop query
igmp-snooping multicast vlan 60
no spanning-tree

Точно также настроены остальные порты 3900, но там проблем с IPTV нет.

 

Нет предположений, куда копать?

Posted

Еще на этом коммутаторе почему-то не могу зайти в веб-интерфейс.

Хотя веб-интерфейс включен (запрашивается авторизация), но правильные логин/пароль не принимаются (с ними успешно подключаюсь через telnet).

Может аппаратный глюк?

Posted

Имхо блинк тут не виноват, по полгода висят сабжи - мультикастят, смотрите в сторону кутека.

И странно что оно само собой отвалилось? Конфигурацию сети/свитчей не меняли?

Posted

Но 3900 себя хорошо показал, на L2 дубовый и стабильный.

 

Да вы что? А у меня на счастье тоже 3900, и вот совсем иные впечатления. Вплоть до "выкинуть на**р!" :)

Posted (edited)

Знали бы вы, сколько у меня этих 39-х. Железка хорошая для своих задач: тупое L2 для небольшого района вполне ок.

 

Какая версия 3900?

Можно sh run igmp_snooping?

 

С последней бета прошивкой QTech в плане мультикаста сильно преобразился, рекомендую накатить.

Edited by tehmeh
Posted

Я не большой специалист по кутекам (да и вообще вряд ли они существуют на нашей бренной Земле), но может его тоже ребутнуть? :)

Без этого пункта не вижу смысла дальше разбираться. Есть 3200 с год+ аптаймом. iptv пашет без нареканий
Posted

Вплоть до "выкинуть на**р!"

Ну не знаю, неплохие коммутаторы.

Правда однажды он у меня несколько месяцев поработал бордером и там чихнуть было страшно.

Но на L2 отлично работает.

 

Какая версия 3900?

Можно sh run igmp_snooping?

#sh ver
software platform      : Broadband Network Platform Software
software version       : QTECH QSW-3900 V100R001B01D005P001SP5
copyright              : Copyright (c) 2001-2012
compiled time          : Aug 10 2012 15:30:00
processor              : PPC 8245, 400MHz
SDRAM (bytes)          : 128M
flash memory (bytes)   : 8192k
MAC address            : 00:1f:ce:10:39:d2
product serial number  : 1003505285
hardware version       : V1.2
bootrom version        : V1.42
EPLD version           : V1.4
first 10G card version : V1.1

#sh run igmp_snooping 
![iGMP_SNOOPING]
igmp-snooping
igmp-snooping max-response-time 100
igmp-snooping deny vlan 1,10,200-399,800-999
igmp-snooping query-max-respond 25
igmp-snooping query-interval 50
igmp-snooping profile 11
ip range 239.0.0.0 239.0.255.255
ip range 239.195.0.0 239.195.255.255
exit
interface ethernet 0/0/1 - downlinks
igmp-snooping multicast vlan 60
exit
interface ethernet 0/1/2 - uplink
igmp-snooping drop report
igmp-snooping profile refer 11
exit

Posted

Ну не знаю, неплохие коммутаторы.

 

Ну значит не встречались с "особенностями", когда при включенном selective qinq например он мог закольцевать два влана вообще в q-in-q не участвующих.

Да, идеальная железка.

Posted

Никто не говорит, что железка идеальная, страшилок про нее и я могу рассказать. Ей нельзя доверять серьезные вещи.

 

По теме:

software platform     : Broadband Network Platform Software
software version      : QTECH QSW-3900 V100R001B01D005P002SP6
copyright             : Copyright (C) 2012
compiled time         : Feb 12 2014 09:30:00
processor             : PPC 8245, 400MHz
SDRAM (bytes)         : 128M
flash memory (bytes)  : 8192k
product serial number : 0911501342
hardware version      : V1.0
bootrom version       : V1.45
EPLD version          : V1.3

 

Добавлено некисло функционала.

 

Правда у меня схема вышестоящий L3 querier, а все остальное non-querier просто пропускает прозрачно репорты с хостов.

 

debug igmp_snooping пробовали включать на кутеке? там правда неочевидный способ его включения.

 

Вопрос по конфигу: зачем профайл вешать на аплинк, если там режутся репорты? Я так понимаю профайл ограничивает как раз пользовательские хотелки для левых мультикаст-групп, по идее его надо вешать в сторону длинка.

Posted

Вопрос по конфигу: зачем профайл вешать на аплинк, если там режутся репорты?

Это при копипасте ошибка была. Профиль на downlink навешивался.

В принципе, даже igmp-snooping multicast vlan 60 по идее лишний — на коммутаторах доступа используется MVR и на агрегацию igmp-запросы уже попадают в VLAN 60 — но без него у меня что-то не заводилось, поэтому оставил.

Posted

А что sh multicast igmp-snooping interface с кутека говорит? Если такой команды нет, то просто sh multicast, есть что-то со злосчастного порта с д-линком?

Posted

А что sh multicast igmp-snooping interface с кутека говорит?

Так я же писал, на том порту, куда DES-3200 включен, подписок не видит.

На остальных портах (настроенных также) подписки есть.

Переключил DES-3200 в другой порт, ничего не меняя ни на QTECH 3900, ни на D-Link 3200 — IPTV заработало.

Видимо все же глюк 3900.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.