Guest Posted November 28, 2004 Posted November 28, 2004 была у нас 2 года воздушка, жили не тужили, тут у нас один сотовых операторов поставил на угол дома куда собсно воздушка шла антену, на противоположном углу еще одну... за неделю по в обе стороны воздушки, сгорели по очереди все порты 8( грозозащит нет, так как у нас гроз не бывает... поможет ли установка грозозащиты для защиты оборудования? когда находишься в 5 метрах от антены сильно чуствуется запах озона, что говорит о большом излучении... или всетаки в землю закапывать придется? Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted November 28, 2004 Posted November 28, 2004 Грозозащита не поможет. Ничего не поможет. Насчет озона - проверьте нос. Мощность GSM -900 обычно порядка 40Вт. В диапазоне 1800 - и того меньше. Вставить ник Quote
Nag Posted November 28, 2004 Posted November 28, 2004 Экранированный кабель (в хорошем экране), оптика... Вставить ник Quote
Guest Posted November 28, 2004 Posted November 28, 2004 грозозащит нет, так как у нас гроз не бывает... Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted November 28, 2004 Posted November 28, 2004 Грозозащита предназначена для защиты от гроз, а не наводок. От наводок никакая грозозащита поможет не больше, чем пурген от сотрясения мозга. Nag, Экран землить некуда - только на все тот же контур. Вывод: Только оптика спасет отца русской демАкратии :) Вставить ник Quote
Nag Posted November 28, 2004 Posted November 28, 2004 Грозозащита предназначена для защиты от гроз, а не наводок Тем не менее горит не сразу. Значит есть эффект накапливания. От которого защита вполне поможет. Экран то же как раз от наводок предназначен защищать (а не от гроз). И вообще - гроза это то же наводка. ;-) Экран землить некуда - только на все тот же контур. Э... Ну и что? Это пара Ом до земли. Вполне позволит скидывать. Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted November 28, 2004 Posted November 28, 2004 Nag, Проверено, мины есть! :) Я сталкивался с этой проблемой. Ничего не помогло, кроме оптики. Контуры заземления на наших зданиях... не очень хорошие. А неофициальное заземление на контур БС (недаром они почти всегда свой контур строят), ничего не дает. Гореть, правда, тоже не должно. Странно. Эффект накапливания здесь физически невозможен, имхо. Кроме того, в городе ОПСОСы используют щелевые антенны, которые "назад" практически не излучают. Как бы не оказалось нарушено заземление самой БС... Вставить ник Quote
Nag Posted November 28, 2004 Posted November 28, 2004 Гореть, правда, тоже не должно. Странно. Эффект накапливания здесь физически невозможен, имхо. Может эффект погоды? ;-) Впрочем, защита стоит копейки - надо просто взять да попробовать. Вставить ник Quote
Guest Posted November 28, 2004 Posted November 28, 2004 нос на месте, озоном пахнет не только мне антена как раз смотрит в сторону воздушки... а насчет земли даж не знаю... у нас вечная мерзлота, ноль есть, земли нету :- надо строить грозозащиту(у нас их вообще не используют) и тестить... Вставить ник Quote
Alpinist Posted November 28, 2004 Posted November 28, 2004 Грозозащиту строить не надо, ее надо купить http://www.netprotect.ru/np/index.html - мне понравились, за год из 50 шт. одна вылетела, но порт жив. А наводки на кабеле можно убрать хотя бы заземлением траверсы. Зимой в метель сам видел как искры сыпались с RG45 (не воткнутого в свитч) :). Самое главное в этом деле ЗЕМЛЯ. И еще есть эффект индуктивной связи. Так что пилите Шура, она золотая :)) Вставить ник Quote
Guest Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 Грим же что у нас земли нет у нас вечноя мерзлота. Вставить ник Quote
Guest Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 Грозозащиту строить не надо, ее надо купить спасибо за рекламу, построить сами можем и быстрее чем привезут к нам в Норильск... время деньги... Вставить ник Quote
Alpinist Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 там не строить надо а паять. Сам тоже далеко от Москвы живу, но есть курьерская доставка - за неделю привезут хоть Анадырь. :) Вставить ник Quote
Barsick Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 Ферритовые кольца на кабели надень Заземли/занули (через конденсаторы) свободные жилы Вставить ник Quote
Alf Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 Если и это не поможет, возьми топор и сруби все кабеля, что увидишь на крыше... Вставить ник Quote
Guest Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 2 Альпинист :) видимо придется так делать, а пока сроку неделя подключить контору... и ждать времени нету 2 Барсик помница в обзорах такое было... спасибо за совет... кондесаторы примерно какой емкости? Вставить ник Quote
Barsick Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 0.01-0.1 мкф. Вольт на 400, на случай отгорания нуля в стояке Параллельно кондерам - дренажные резисторы 1 мегом Если грозы таки возможны - то еще параллельно варистор на 390 вольт, например FNR10K391 Нулить напрямую даже только с одной стороны не советую, если пропадет ноль - в витую попадет фаза, а витая на это не рассчитана Не пробьется, конечно... но лучше не рисковать Вставить ник Quote
Alpinist Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 Ну это просто common какой-то:))) Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted November 29, 2004 Posted November 29, 2004 Ферритовые кольца на кабели наденьЗаземли/занули (через конденсаторы) свободные жилы Про кольца - хороший совет, кстати. Заземлять свободные жилы имхо бесполезно, только экранировка ухудшится и все. Вставить ник Quote
Barsick Posted November 30, 2004 Posted November 30, 2004 Заземлять свободные жилы имхо бесполезно, только экранировка ухудшится и все Вот с этого места поподробнее, пжалста. Почему? Вставить ник Quote
lamer Posted December 3, 2004 Posted December 3, 2004 Ну, наверное, имеет смысл зашунтировать прямо на свитче все провода магистрального линка ВЧ керамикой небольшой ёмкости в сочетании с ферритовым кольцом. Получится неплохой ВЧ LC-фильтр. А грозозащита непоможет - разный характер наводки, соотв. и разные принципы борьбы с ней. Вставить ник Quote
GRU Posted December 6, 2004 Posted December 6, 2004 Обыкновеннейшея синфазная помеха. Устраняется намоткой витой пары на ферритовый сердечник, например от строчного трансформатора витков поболее. И с обеих сторон. Вставить ник Quote
Guest Posted December 13, 2004 Posted December 13, 2004 озоном в принципе пахнуть не может. радиоизлучение НЕ озонирует воздух. во всяком случае при таких мощностях как в сотовой связи. это точно и даже не может обсуждаться. а от наводок надо просто грамотно экранировать и фильтровать. Вставить ник Quote