Jump to content

Сотовая антена в метре от воздушки, горят порты


Recommended Posts

Posted

была у нас 2 года воздушка, жили не тужили, тут у нас один сотовых операторов поставил на угол дома куда собсно воздушка шла антену, на противоположном углу еще одну...

за неделю по в обе стороны воздушки, сгорели по очереди все порты 8(

грозозащит нет, так как у нас гроз не бывает... поможет ли установка грозозащиты для защиты оборудования?

когда находишься в 5 метрах от антены сильно чуствуется запах озона, что говорит о большом излучении... или всетаки в землю закапывать придется?

Posted

Грозозащита предназначена для защиты от гроз, а не наводок. От наводок никакая грозозащита поможет не больше, чем пурген от сотрясения мозга.

 

Nag, Экран землить некуда - только на все тот же контур.

 

Вывод:

Только оптика спасет отца русской демАкратии :)

Posted
Грозозащита предназначена для защиты от гроз, а не наводок

 

Тем не менее горит не сразу. Значит есть эффект накапливания.

От которого защита вполне поможет.

 

Экран то же как раз от наводок предназначен защищать (а не от гроз).

 

И вообще - гроза это то же наводка. ;-)

 

Экран землить некуда - только на все тот же контур.  

 

Э... Ну и что?

Это пара Ом до земли.

Вполне позволит скидывать.

Posted

Nag, Проверено, мины есть! :)

 

Я сталкивался с этой проблемой. Ничего не помогло, кроме оптики. Контуры заземления на наших зданиях... не очень хорошие. А неофициальное заземление на контур БС (недаром они почти всегда свой контур строят), ничего не дает.

Гореть, правда, тоже не должно. Странно. Эффект накапливания здесь физически невозможен, имхо.

Кроме того, в городе ОПСОСы используют щелевые антенны, которые "назад" практически не излучают. Как бы не оказалось нарушено заземление самой БС...

Posted
Гореть, правда, тоже не должно. Странно. Эффект накапливания здесь физически невозможен, имхо.  

 

Может эффект погоды? ;-)

 

Впрочем, защита стоит копейки - надо просто взять да попробовать.

Posted

нос на месте, озоном пахнет не только мне

антена как раз смотрит в сторону воздушки...

а насчет земли даж не знаю... у нас вечная мерзлота, ноль есть, земли нету :-

надо строить грозозащиту(у нас их вообще не используют) и тестить...

Posted

Грозозащиту строить не надо, ее надо купить http://www.netprotect.ru/np/index.html - мне понравились, за год из 50 шт. одна вылетела, но порт жив. А наводки на кабеле можно убрать хотя бы заземлением траверсы. Зимой в метель сам видел как искры сыпались с RG45 (не воткнутого в свитч) :). Самое главное в этом деле ЗЕМЛЯ. И еще есть эффект индуктивной связи. Так что пилите Шура, она золотая :))

Posted
Грозозащиту строить не надо, ее надо купить

спасибо за рекламу, построить сами можем и быстрее чем привезут к нам в Норильск... время деньги...

Posted

там не строить надо а паять. Сам тоже далеко от Москвы живу, но есть курьерская доставка - за неделю привезут хоть Анадырь. :)

Posted

2 Альпинист

:) видимо придется так делать, а пока сроку неделя подключить контору... и ждать времени нету

 

2 Барсик

помница в обзорах такое было...

спасибо за совет...

кондесаторы примерно какой емкости?

Posted

0.01-0.1 мкф. Вольт на 400, на случай отгорания нуля в стояке

Параллельно кондерам - дренажные резисторы 1 мегом

Если грозы таки возможны - то еще параллельно варистор на 390 вольт, например FNR10K391

Нулить напрямую даже только с одной стороны не советую, если пропадет ноль - в витую попадет фаза, а витая на это не рассчитана

Не пробьется, конечно... но лучше не рисковать

Posted
Ферритовые кольца на кабели надень

Заземли/занули (через конденсаторы) свободные жилы

 

Про кольца - хороший совет, кстати. Заземлять свободные жилы имхо бесполезно, только экранировка ухудшится и все.

Posted
Заземлять свободные жилы имхо бесполезно, только экранировка ухудшится и все

Вот с этого места поподробнее, пжалста. Почему?

Posted

Ну, наверное, имеет смысл зашунтировать прямо на свитче все провода магистрального линка ВЧ керамикой небольшой ёмкости в сочетании с ферритовым кольцом. Получится неплохой ВЧ LC-фильтр. А грозозащита непоможет - разный характер наводки, соотв. и разные принципы борьбы с ней.

Posted

Обыкновеннейшея синфазная помеха. Устраняется намоткой витой пары на ферритовый сердечник, например от строчного трансформатора витков поболее. И с обеих сторон.

Posted

озоном в принципе пахнуть не может. радиоизлучение НЕ озонирует воздух. во всяком случае при таких мощностях как в сотовой связи. это точно и даже не может обсуждаться. а от наводок надо просто грамотно экранировать и фильтровать.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.