OrNix Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Привет. Надо на микротике воспроизвести такую схему (скрин с длинка): То есть: 1й порт транковый, 4й untagged с vlanid=40, и в него же прилетает тегированный трафик с vlanid=666. 40й vlan работает, а заставить работать 666й не могу. 260й микротик в отличие от 250го должен это позволять. Но микротиковская терминология вланов разъедает мозг, и ничего не получается. Изменено 19 сентября, 2014 пользователем OrNix Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
little Опубликовано 20 сентября, 2014 · Жалоба Возьмите полноценный микротик например 2011 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Trueno Опубликовано 20 сентября, 2014 · Жалоба Во блин, дожились. На свитче влан поднять не можем, будем поднимать на роутере)) Сам, признаюсь, одно время так делал. Но это ведь костыль ещё тот. Вланы это удел l2 свитчей, а не роутеров... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба 40-й на 4-м порту надо сделать always strip, (да и вообще на всех untagged портах), а 666 я бы поставил честно говоря leave as is. P.S. гребаные VLAN на микротике))) в 260 ещё получше стало, в 250 вообще ппц)) Изменено 20 сентября, 2014 пользователем stason Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OrNix Опубликовано 20 сентября, 2014 · Жалоба 40-й на 4-м порту надо сделать always strip, (да и вообще на всех untagged портах), а 666 я бы поставил честно говоря leave as is. А это на какой странице, на VLAN или на VLANs? Настройки конечно нереально мозговыносящие.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stason Опубликовано 21 сентября, 2014 · Жалоба 40-й на 4-м порту надо сделать always strip, (да и вообще на всех untagged портах), а 666 я бы поставил честно говоря leave as is. А это на какой странице, на VLAN или на VLANs? Настройки конечно нереально мозговыносящие.. VLANS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...