sapsan Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Доброго времени суток! Имеется около 2-5 устройств SNR-ERD-2.0_1:015:216, к ним подключены только герконы. Не так давно поставили еще пару аналогичных ERD в ящики со свитчами, длинна линии до герконово 2-3м, иногда проявляются ложные срабатывания. Подскажите, как пролечить данный глюк. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Доброго времени суток! Имеется около 2-5 устройств SNR-ERD-2.0_1:015:216, к ним подключены только герконы. Не так давно поставили еще пару аналогичных ERD в ящики со свитчами, длинна линии до герконово 2-3м, иногда проявляются ложные срабатывания. Подскажите, как пролечить данный глюк. Спасибо. Добрый день! Какая версия прошивки установлена в устройства? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LLatypov Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Доброго времени суток! Имеется около 2-5 устройств SNR-ERD-2.0_1:015:216, к ним подключены только герконы. Не так давно поставили еще пару аналогичных ERD в ящики со свитчами, длинна линии до герконово 2-3м, иногда проявляются ложные срабатывания. Подскажите, как пролечить данный глюк. Спасибо. Силовые провода не проходят рядом с герконами? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sapsan Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Какая версия прошивки установлена в устройства? Firmware: v.4 Силовые провода не проходят рядом с герконами? Устройства расположены в ящиках, в этих же ящиках установлено по 1-3 свитча. Пробовал собирать аналогичную схему на столе: 2 геркона включены последовательно между 1 и 3 контактом и удлиннял линию 3м витухи. Где-то через сутки начались ложные срабатывания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Какая версия прошивки установлена в устройства? Firmware: v.4 Силовые провода не проходят рядом с герконами? Устройства расположены в ящиках, в этих же ящиках установлено по 1-3 свитча. Пробовал собирать аналогичную схему на столе: 2 геркона включены последовательно между 1 и 3 контактом и удлиннял линию 3м витухи. Где-то через сутки начались ложные срабатывания. Прежде всего рекомендую обновить прошивку до последней версии http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75419 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sapsan Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Прежде всего рекомендую обновить прошивку до последней версии http://forum.nag.ru/...showtopic=75419 Подскажите, пожалуйста, прошивки от 2.3 подходят к устройствам 2.0? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Прежде всего рекомендую обновить прошивку до последней версии http://forum.nag.ru/...showtopic=75419 Подскажите, пожалуйста, прошивки от 2.3 подходят к устройствам 2.0? Да, прошивка одна на всю линейку ЕРД-2 устройств. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...