Здравствуйте,может я не туда пишу,так что извините заранее.

В нашем небольшом офисном здании сделанном из сэндвич-панелей при отделке забыли "проложить" слаботочку.

Пришлось прокладывать в аварийном режиме за фальшстенами из гипсокартона. Кабель проложен "как попало", и я полагаю,что он где-то идет вместе с силовым рядом,где-то пересекается. Силовой кабель на 2,5 - 1,5 кв.

Причем почему-то проложили FTP,стянули все в одну комнату и оставили. Розетки поставили UTP без экрана. Заземление в здании только одно. Как теперь заставить всё это работать на скорости 1 Гбит? Меня напугали тем,что ничего работать не будет,а экран будет как "большая антенна" и нужно все кабели менять. Что можно сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проложите снаружи, по кабель-каналам.

Это будет лучше, чем неизвестно какой кабель, неизвестно где и неизвестно как протянутый.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проложите снаружи, по кабель-каналам.

Это будет лучше, чем неизвестно какой кабель, неизвестно где и неизвестно как протянутый.

Кабель целый и в принципе не дешманский. Все прозванивается. Только он FTP,вот я и пытаюсь понять насколько это серъезная проблема и будет ли работать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если дистанции не предельные, то все нормально будет.

Но ведь неизвестно, как этот кабель протянули. И где.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если он точно FTP, то подтяните экран кабелей к земле, должно заработать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если он точно FTP, то подтяните экран кабелей к земле, должно заработать

Точно FTP,а экраны нужно с обоих сторон подключать к земле,или только с одной?

Если дистанции не предельные, то все нормально будет.

Но ведь неизвестно, как этот кабель протянули. И где.

Дистанции по 40 метров макс. Тянули вроде аккуратно, "как попало" в стене - я имел ввиду что там он может несколькораз пересекаться "с силой" и загибаться под неправильными углами

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это домыслы или уже тестил прием передачу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 40 метрах должно заработать без вопросов

Экран в вашем случае с одной стороны заземлять - еще неизвестно что там с электрикой:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Землить односторонне, со стороны панели. На 40 м, если кабель и вправду не "душманский", все д.б. без вопросов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.