Tygjffd Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Именно при заливке этой прошивки поверх старой и последующим ребутом свитча слетает весь конфиг в default. Прошлую S2940-8G_7.0.3.5(R0217.0041) заливал, ребутался все отлично. Благо сначала решил в офисе поэксперементировать, а так бы сейчас пачку свитчей положил. SNR-S2940-8G#show ver SNR-S2940-8G Device, Compiled on Jul 31 04:10:02 2014 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac 00:03:0f:28:ea:b5 Vlan MAC 00:03:0f:28:ea:b4 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0042) BootRom Version 7.1.3 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:E7SW0110C918000449 Copyright © 2014 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 13 minutes Изменено 25 августа, 2014 пользователем Tygjffd Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Enborisov Опубликовано 25 августа, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, нам на support@nag.ru. С какой версии ПО обновлялись? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tygjffd Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Обновлялся с предпоследней версии прошивки S2940-8G_7.0.3.5(R0217.0041). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Enborisov Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Обновлялся с предпоследней версии прошивки S2940-8G_7.0.3.5(R0217.0041). Не могли бы вы так же прислать startup-config (лучше на support@nag.ru, можно в ЛС) с котором происходило обнолвение, 42-й билд пока уберем из публичного доступа до подтверждения проблемы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tygjffd Опубликовано 26 августа, 2014 · Жалоба Хорошо, сегодня вечером постараюсь выслать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVSina Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Да правда, а чем закончилось то? SNR-S2950-24G Device, Compiled on Jul 19 04:10:05 2014 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0041) При прошивке тоже загрузился в дефолт. startup-config там остался, но где copy start run ?? шился с R0123 чего-то там, какая у вас на фтп Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Enborisov Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Да правда, а чем закончилось то? SNR-S2950-24G Device, Compiled on Jul 19 04:10:05 2014 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0041) При прошивке тоже загрузился в дефолт. startup-config там остался, но где copy start run ?? шился с R0123 чего-то там, какая у вас на фтп На стенде не воспроизводится. Можно ваш стартап и show vendor в ЛС? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVSina Опубликовано 12 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба того стартапа уже нету. не сохранился он. Новая прошивка делала вид что его нету, хотя файл был. настроил с нуля, сделал wr - ребутнул - всё ок. Потому и спросил где copy stat run чтобы принудительно загрузить конфиг. Причём как я помню про это комманду спрашивали ещё на заре ваших железок... лет эдак N назад #sh ven NAME LEN VALUE ------------ ----- ------------------------------ SwitchName 13 SNR-S2950-24G VersionPre 0 VendNameEn 7 NAG LLC VendNameBr 3 NAG VendWWW 18 http://shop.nag.ru VendLocate 47 Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CopyRight 26 Copyright (C) 2014 NAG LLC VendContact 14 support@nag.ru WebLogo 10976 WebLogin 5597 WebFacebd 12701 WebBG 13495 WebLang 2 cn VendorOid 19 1.3.6.1.4.1.40418.7 DeviceOid 21 1.3.6.1.4.1.40418.7.4 KeyNeed 4 0 BaseMac 6 f8 f0 82 10 00 00 CliStyle 3 0 HsrpNeed 4 0 DevType(ID) 4 36 ChassisCard 0 FileVersion 7 10.5.76 IMGPrefix 0 RomPrefix 0 HardWarePre 0 Prompt 0 UserName 5 admin PassWord 5 admin ManageIP 4 10.10.10.1 Изменено 12 сентября, 2014 пользователем VVSina Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Enborisov Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Может быть у вас конфиг типовой? Есть возможность снять с другого SNR-S2950-24G (еще не обновленного)? Логов загрузки не осталось? Вообще говоря, копирование statup-config в running-config происходит на этапе загрузки коммутатора, вероятно по каким-то причинам конфиг не прочитался (скорее всего изменилась структура конфига, применимая к конкретной конфигурации), ручное выполнение команды вряд ли бы решило проблему. Хотя команда полезна, возьмем ее реализацию в работу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVSina Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба через недельку подменка приедет, попробую, если не забуду Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Проблему затверждаю. Вчера при массовом обновлении 2940 до 52 релиза два коммутатора не вышло из комы. Приезд инженера показал пустые конфиги. Вот после прошивки. SNR-S2940-8G#sh ver SNR-S2940-8G Device, Compiled on Aug 27 04:10:08 2014 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac 00:03:0f:27:97:d5 Vlan MAC 00:03:0f:27:97:d4 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0052) BootRom Version 7.1.3 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:12345679456 Copyright © 2014 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 19 hours, 20 minutes Конфиг ничего такого собой не представлял. Два вилана с тегом с гига на два медных порта без тега. И локальная авторизация. Вод логи: 79 %Jan 01 00:00:47 2006 <critical> DEFAULT[zIMI]:System warm restart... 157 %Jan 01 00:00:00 2006 <critical> DEFAULT[tUsrRoot]:switch is booting, software version:SNR-S2940-8G_7.0.3.5(R0217.0052)... 156 %Sep 22 21:20:20 2014 <critical> DEFAULT[tWebCfg]:System will be rebooted, reason: reload by WEB 155 %Sep 22 21:19:04 2014 <critical> DEFAULT[webTftpCopyFile]:Write file nos.img OK 154 %Sep 22 21:17:21 2014 <critical> DEFAULT[webTftpCopyFile]:Begin to write file nos.img. 31 %Jun 17 09:14:50 2014 <critical> DEFAULT[zIMI]:System warm restart... 1 %Jan 01 00:00:00 2006 <critical> DEFAULT[tUsrRoot]:switch is booting, software version:SNR-S2940-8G_7.0.3.5(R0123.0011)... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Enborisov Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Проблему затверждаю. Вчера при массовом обновлении 2940 до 52 релиза два коммутатора не вышло из комы. Приезд инженера показал пустые конфиги. Вот после прошивки. SNR-S2940-8G#sh ver SNR-S2940-8G Device, Compiled on Aug 27 04:10:08 2014 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac 00:03:0f:27:97:d5 Vlan MAC 00:03:0f:27:97:d4 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0052) BootRom Version 7.1.3 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:12345679456 Copyright © 2014 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 19 hours, 20 minutes Конфиг ничего такого собой не представлял. Два вилана с тегом с гига на два медных порта без тега. И локальная авторизация. Вод логи: 79 %Jan 01 00:00:47 2006 <critical> DEFAULT[zIMI]:System warm restart... 157 %Jan 01 00:00:00 2006 <critical> DEFAULT[tUsrRoot]:switch is booting, software version:SNR-S2940-8G_7.0.3.5(R0217.0052)... 156 %Sep 22 21:20:20 2014 <critical> DEFAULT[tWebCfg]:System will be rebooted, reason: reload by WEB 155 %Sep 22 21:19:04 2014 <critical> DEFAULT[webTftpCopyFile]:Write file nos.img OK 154 %Sep 22 21:17:21 2014 <critical> DEFAULT[webTftpCopyFile]:Begin to write file nos.img. 31 %Jun 17 09:14:50 2014 <critical> DEFAULT[zIMI]:System warm restart... 1 %Jan 01 00:00:00 2006 <critical> DEFAULT[tUsrRoot]:switch is booting, software version:SNR-S2940-8G_7.0.3.5(R0123.0011)... Добрый вечер. Большинство обновилось, два - нет? Сохранилась ли информация с какого релиза обновлялись? Покажите, пожалуйста, вывод dir show version show vendor с коммутаторов (успешно обновленных и загрузившихся с пустым конфигом). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Обновлялось с R123.0011 Обновилось 28, два - нет. Не асилившие: SNR-S2940-8G#dir -rwx 255 boot.conf -rwx 6.4M nos.img -rwx 888 startup.cfg -rwx 2.3K vendor.cfg.ecc Drive : flash: Size:6.7M Used:6.5M Avaliable:224.0K Use:97% SNR-S2940-8G#show version SNR-S2940-8G Device, Compiled on Aug 27 04:10:08 2014 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac 00:03:0f:27:97:d3 Vlan MAC 00:03:0f:27:97:d2 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0052) BootRom Version 7.1.3 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:12345679456 Copyright (C) 2014 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 29 minutes SNR-S2940-8G#show vendor NAME LEN VALUE ------------ ----- ------------------------------ SwitchName 12 SNR-S2940-8G VersionPre 0 VendNameEn 7 NAG LLC VendNameBr 3 NAG VendWWW 18 http://shop.nag.ru VendWWW 18 http://shop.nag.ru CopyRight 26 Copyright (C) 2014 NAG LLC VendContact 14 support@nag.ru WebLogo 27810 WebLogin 5597 WebFacebd 14216 WebBG 13495 WebLang 2 cn VendorOid 16 1.3.6.1.4.1.6339 DeviceOid 25 1.3.6.1.4.1.6339.1.1.1.34 KeyNeed 4 0 BaseMac 6 00 03 0f 03 00 00 CliStyle 3 0 HsrpNeed 4 0 DevType(ID) 4 34 ChassisCard 0 FileVersion 5 4.0.0 IMGPrefix 0 RomPrefix 0 HardWarePre 0 Prompt 0 UserName 0 PassWord 0 ManageIP 0 SNR-S2940-8G# Нормальные: SNR-S2940-8G#dir -rwx 255 boot.conf -rwx 6.4M nos.img -rwx 1.0K startup.cfg -rwx 2.3K vendor.cfg.ecc Drive : flash: Size:6.7M Used:6.5M Avaliable:224.0K Use:97% SNR-S2940-8G#show version SNR-S2940-8G Device, Compiled on Aug 27 04:10:08 2014 sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CPU Mac 00:03:0f:27:9c:d1 Vlan MAC 00:03:0f:27:9c:d0 SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0052) BootRom Version 7.1.3 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:12345679456 Copyright (C) 2014 NAG LLC All rights reserved Last reboot is warm reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 19 hours, 8 minutes SNR-S2940-8G#show vendor NAME LEN VALUE ------------ ----- ------------------------------ SwitchName 12 SNR-S2940-8G VersionPre 0 VendNameEn 7 NAG LLC VendNameBr 3 NAG VendWWW 18 http://shop.nag.ru VendLocate 47 Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia CopyRight 26 Copyright (C) 2014 NAG LLC VendContact 14 support@nag.ru WebLogo 27810 WebLogin 5597 WebFacebd 14216 WebBG 13495 WebLang 2 cn VendorOid 16 1.3.6.1.4.1.6339 DeviceOid 25 1.3.6.1.4.1.6339.1.1.1.34 KeyNeed 4 0 BaseMac 6 00 03 0f 03 00 00 CliStyle 3 0 HsrpNeed 4 0 DevType(ID) 4 34 ChassisCard 0 FileVersion 5 4.0.0 IMGPrefix 0 RomPrefix 0 HardWarePre 0 Prompt 0 UserName 0 PassWord 0 ManageIP 0 SNR-S2940-8G# Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Enborisov Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Можно еще show boot-files с обоих? Оригинальный файл-конфига у вас не сохранился (может быть бэкапы делаются централизованно)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Неосилятор SNR-S2940-8G# show boot-files Booted files on switch The primary img file at the next boot time: flash:/nos.img The backup img file at the next boot time: flash:/nos.img Current booted img file: flash:/nos.img The startup-config file at the next boot time: flash:/startup.cfg Current booted startup-config file: NULL Нормальный SNR-S2940-8G#show boot-files Booted files on switch The primary img file at the next boot time: flash:/nos.img The backup img file at the next boot time: flash:/nos.img Current booted img file: flash:/nos.img The startup-config file at the next boot time: flash:/startup.cfg Current booted startup-config file: flash:/startup.cfg Централизованно бекапов не делается, ибо бекап не нужен. Есть модуль, который генерит конфиги. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Enborisov Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Сделайте с 1-го: copy flash:/startup.cfg tftp://A.B.C.D/startup.cfg Файл прошу куда-нибудь выложить в неизменном виде. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба SNR-S2940-8G#copy flash:/startup.cfg tftp://10.173.1.2/startup.cfg Confirm copy file [Y/N]:y Get file "startup.cfg" length error! tftp client read file error close tftp client. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Enborisov Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба Есть возмонжость откатить его на http://data.nag.ru/private/S2940-8G_7.0.3.5%28R0123%20.0011%29.zip и выполнить ту же команду? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба Откатывать вместе с бутромом или только образ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Enborisov Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба Только образ, загрузчик даунгрейдить не нужно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба В архиве. "Пороль" в ПМ К стати, после отката всё загрузилось в нормальную конфигурацию. Как и было до обновления. ЗЫ RAR нельзя прикрепить, а ZIP можно. Чудеса. startup.zip Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 25 сентября, 2014 · Жалоба Ииииииии? Какова реакция? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artem Enborisov Опубликовано 26 сентября, 2014 · Жалоба Проблема локализована и взята в работу, в ближайшем релизе будет исправлена. Внутренний форум создан прежде всего для community, для общения пользователей между собой, обменом опыта. Для решения технических проблем настоятельно рекомендую писать нам письма на support@nag.ru. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVSina Опубликовано 26 сентября, 2014 · Жалоба Обмен опытом, подразумевает решение технических проблем. Иначе для чего он нужен? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 27 сентября, 2014 · Жалоба Ну сказано-же: "прежде всего для community". Значит это сливной бачок для выпуска пара и передачи приветов ТП НАГа. Все 11 пользователей тут общаются, опытом меняются. Вот например: - Я обновлял софт в 30 коммутаторах и два не отжались. Есть у кого так? - Да! Известная проблема. Держи наготове бригаду с ноутбуком. Они иногда не возвращаются. Вот и произошла передача опыта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...