Стоят на узлах иппоны и паверкомы, выкинули штатные аккумуляторы поставили от 60 до 150 апч внешние, НО все таки упсы зависают периодически и кажется хреново заряжают сами аккумули после разрядки. Посоветовали вот такой вариант ИБПС-12-350 OnLine на замену оборудованию от штиля (слишком дорого)

Что скажете? достойный приборчик?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) Скажите для чего вам чистый синус? (вы насосную станцию хотите питать?)

2) На сайте производите даже время переключения не указано! (И надпись OnLine в модели не всегда указывает на двойное преобразование)

3) Лучше посмотрите на более специализированные устройства, как например на Dlink DPS-2500.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да тут походу никто поиском не пользуется.

Тема обсуждается каждые 2 месяца, ну до дыр уже обсуждена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

юзай инелт или снр - в твоем случае 1000ва какраз. к ним лепи хоть по 200ач батарейки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ИБПС-12-350 OnLine

эту штуку можно использовать только если умеешь ее допиливать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стоят на узлах иппоны и паверкомы, выкинули штатные аккумуляторы поставили от 60 до 150 апч внешние, НО все таки упсы зависают периодически и кажется хреново заряжают сами аккумули после разрядки. Посоветовали вот такой вариант ИБПС-12-350 OnLine на замену оборудованию от штиля (слишком дорого)

Что скажете? достойный приборчик?

 

Надо разобраться с причиной зависания, у иппонов это обычно перегрев, т.к. когда они работают от 220, вентиляторы отключены, в жару упс выключается и отрубает подключенное оборудование. В таких случаях помогает автоматический байпас. Что бы не было проблем достаточно включить вентилятор на постоянную работу.

 

Проблема с зарядкой решается внешним зарядным устройством и реле - к ибп подключается стандартный блок батарей, а через реле дополнительные батареи, при питании от сети дополнительные батареи отключаются и заряжаются автономно, как пропадает питание, реле подключает их к ибп и они разряжаются на нагрузку.

 

Никакие онлайны для питания оборудования не требуются, это маркетинговая разводка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.