Jump to content
Калькуляторы

Примеры настроек коммутаторов Orion Networks Примеры настроек коммутаторов Orion Networks

Желающий, если вы имеете в виду смену порта, который telnet-сервер коммутатора будет слушать, то, к сожалению, такой возможности нет.

Edited by Victor Tkachenko

Share this post


Link to post
Share on other sites

Желающий, если вы имеете в виду смену порта, который telnet-сервер коммутатора будет слушать, то, к сожалению, такой возможности нет.

да, его...печально...

Share this post


Link to post
Share on other sites

здравствуйте, подскажите есть ли возможность записывать в лог сообщения о петлях на коммутаторах Alpha A28E? нашел только logging monitor informational, но выводятся сообщения только в реальном времени, в sh logging file эти строки не отображаются. также интересует отображение в логе информации о портах, на которых копятся CRC ошибки. Заранее спасибо

 

1771bd5ade46329f707ac269607655a3-full.png

 

 

 

 

upd судя по мануалу такого функционала нет....

 

8dccc45d7079ff9509a56daaeb0710d2-full.png

Edited by ofigenski

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.07.2017 в 05:43, ofigenski сказал:

есть в работе коммутаторы A28E и A18E. трудятся нормально на прошивке NOS_4.14.1968.A28E-revA-6.002.20150305

После обновления до NOS_4.15.1205.A28E-revA-000.20161208 обнаружилось, что абоненты, подключенные к коммутаторам, работающим от ориона (revA или revB без разницы) не могут получить настройки от DHCP.

В случае если узел (орион или длинк) подключен к ориону - настройки до абонентов уже не долетают (DHCPDISCOVER, DHCPOFFER и так до бесконечности).

Добрый день.

Саппорт нага перевел обсуждение проблемы в NAG TAC, расскажи как решили проблему?

Взяли первый коммутатор пощупать - DHCP заработал, MVR заработал, но нужен "ip igmp snooping authentication-radius", а он не взлетел, отправляет NAS-IP-Address = 0.0.0.0, возможно нужно прошивку обновить, возможно я чего то недопонимаю - в общем оставил тикет в NAG TAC. жду ответа.

У меня на коммутаторе сейчас: 4.15.1197.Alpha-A28F.002.20160928

Думал обновиться до 4.15.1205.A28E-revA-000.20161208 - что скажешь?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Pro-R сказал:

Добрый день.

Саппорт нага перевел обсуждение проблемы в NAG TAC, расскажи как решили проблему?

Добрый!

Проблему решили обновлением ПО, правда пока не получили окончательного подтверждения от ofigenski.

 

2 часа назад, Pro-R сказал:

У меня на коммутаторе сейчас: 4.15.1197.Alpha-A28F.002.20160928

Думал обновиться до 4.15.1205.A28E-revA-000.20161208 - что скажешь?

Если я правильно понял вас, речь о коммутаторе Orion A28F, а предложенное вами ниже ПО подходит только для Orion A28E.

Рекомендуемая версия ПО в архиве в этой папке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток!

Имеем Orion A28F

#sh version 

Network Operating System 
Copyright (c) 2006-2015 Orion Networks International, Inc.

Product name: Alpha-A28F 
NOS Version: NOS_4.15.1312_20170901(Compiled Sep  1 2017, 16:20:36)
Bootstrap Version: Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28F.0.20160922
Hardware Version: D.03
CPLD Version: 1.0

System MacAddress is :F8F0.8271.3BA5
Serial number: 140207000333S16A23S0055G
    Alpha-A28F with 
    64M     bytes  DRAM
    16M     bytes  Flash Memory

Switch uptime is 0 days, 0 hours, 8 minutes

Проблема с mvr/igmp.

621 влан клиента (сабскрайбер), 4040 мультикаст влан.

порт 1 - клиент, порт 25 - аплинк.

Аутентификация работает.

Свитч в качестве querier не используем. В качестве querier используем svi 4040 на ядре.

Не работает подключение к новым группам на A28F.

Судя по дампу: от клиента улетает igmp join (source ip = 10.141.53.10/24) для мультикас группы, например, 238.1.2.88:1234.

Но querier 10.10.10.1/24 (svi 4040 на ядре) не шлет в ответ general query, и поток не проключается. Оно и понятно, 10.141.53.10/24 и 10.10.10.1/24 в разных подсетях.

 

Вопрос: как настроить Орион чтобы менялся ip репортера для igmp join?

В сети работают Dlink, у них это настраивается так: config igmp_snooping multicast_vlan iptv-vlan state enable replace_source_ip 10.10.10.2

Если перед орионом поставить настроенный dlink и включить с него iptv, то эта группа начинает вещаться на A28F (мультикаст льется во все  source порты dlink и попадает на орион).

 

create vlan 621,3517,4040 active
mvr enable
mvr vlan 4040
mvr vlan 4040 group any
radius x.x.x.x 
radius backup y.y.y.y 
radius-encrypt-key ****
radius accounting-server x.x.x.x 
radius backup accounting-server y.y.y.y
radius nas-ip-address /*switch_ip*/
!
ip igmp snooping authentication-radius
ip igmp snooping authentication-radius port-list 1-24
!
interface port 1 
switchport access vlan 621 
switchport access egress-allowed vlan 4040
mvr type receiver
!
interface port 25 
switchport trunk native vlan tagged
switchport trunk allowed vlan 621,3517,4040
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
mvr type source

п.с. на 1-й страницы это темы кто-то писал о mvr proxy source-ip 192.168.50.4, однако, у нас на А28F нет такого. Возможно там про другой свитч.

Edited by qelso

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 11.09.2017 в 19:36, qelso сказал:

 

Вопрос: как настроить Орион чтобы менялся ip репортера для igmp join?

В сети работают Dlink, у них это настраивается так: config igmp_snooping multicast_vlan iptv-vlan state enable replace_source_ip 10.10.10.2

 

Здравствуйте!

Подобный функционал можно настроить через igmp proxy:

ip igmp snooping

igmpsnoop proxy

ip igmp proxy source-ip x.x.x.x

Share this post


Link to post
Share on other sites

Иван, здравствуйте!

Ваш совет не помог. При:

  • ip igmp proxy source-ip x.x.x.x
  • ip igmp snooping

source ip в igmp пакетах не меняется. Однако, начинает меняться при:

  • igmpsnoop proxy или mvr proxy

Но igmpsnoop proxy и mvr proxy включают querier на орионе, что нам не подходит. Как выключить querier не нашел.

Есть ли другой способ решить проблему? Или хотя бы выключить querier на орион?

Share this post


Link to post
Share on other sites

UPD:

Иван, я оставил обращение #37971 на NAG TAC. Думаю проблему буду решать там. Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток.

Никто не сталкивался с таким странным моментом.

 

Product name: Alpha-A28F
NOS Version: NOS_4.15.1312_20170901(Compiled Sep  1 2017, 16:20:36)
Bootstrap Version: Bootstrap_3.1.10.Alpha-A28F.0.20170414
Hardware Version: D.03
CPLD Version: 1.0

 

При попытке настроить circut-id с пробелом - возникает проблема

Пример строки

ip dhcp information option circuit-id format %p:%v %h

при вводе - ошибка

ip dhcp information option circuit-id format "%p:%v %h"

добавляется и работает корректоно, но в startup конфиге строка выглядит как

ip dhcp information option circuit-id format %p:%v %h

(без кавычек) и, соответственно, при перезагрузке данная строка не применяется

 

пробовал экранировать пробел символом \ - не помогает

 

 

Edited by morom

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как настроить запись портов up-down, заходов в консоль и т.п. в "sh log buffered"? Сейчас там только сообщения о перезагрузке. В мануале подходящего не нашёл.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не хотите посмотреть в сторону TACACS+?

Входы в консоль и журналирование команд — это accounting.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Ivan Tarasenko said:

на какой модели коммутатора?

 

Orion Alpha A26

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, bilbo сказал:

Orion Alpha A26

На данной модели в буфер отправляются сообщения уровня warnings и critical (show logging buffered level {critical|warnings}), но логирование execute-commands возможно только для отправки syslog:

logging executed-commands enable

Для отправки в syslog записей любых уровней примените:

logging {ip_addr} level debugging

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Ivan Tarasenko said:

Для отправки в syslog записей любых уровней примените:

 

К сожалению не помогло. Имелось в виду видеть, когда, например, упал или поднялся интерфейс, но по syslog с этими настройками этого тоже не видно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, bilbo сказал:

К сожалению не помогло. Имелось в виду видеть, когда, например, упал или поднялся интерфейс, но по syslog с этими настройками этого тоже не видно.

В лаборатории не удалось воспроизвести эту ситуацию, событие UP/DOWN логируется и в буфер и в syslog. В Syslog какие-то сообщения с этого коммутатора приходят?

Для более детального анализа ситуации предлагаю создать обращение в support. К обращению приложите полный вывод "show tech-support" с коммутатора.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Ivan Tarasenko said:

В Syslog какие-то сообщения с этого коммутатора приходят?

 

Только вводимые команды, перезагрузка и успешная запись конфигурации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, bilbo сказал:

Только вводимые команды, перезагрузка и успешная запись конфигурации.

Создайте обращение в support, мы проведем анализ и попытаемся понять причины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now