gfsergey

Вы в коммутатор A10EP ( с POE) заливаете прошивку от A10E (без POE), у этих коммутаторов прошивки разные.

Хмм у нага доступны только такие.

NOS_4.14.1967.A10E-revA-6.002.20140728.zip         29-Jul-2014 03:27             4614359
NOS_4.14.1968.A10E-revA-6.002.20150417.zip         30-Apr-2015 06:02             4664020


Index of /Orion Networks/Firmwares/

../
A10E/                                              20-Jun-2014 05:23                   -
A26/                                               15-Jun-2015 06:21                   -
A28E(A18E)/                                        10-Jan-2014 06:12                   -
A28F/                                              25-Mar-2016 07:49                   -
B52X/                                              21-Jul-2015 08:39                   -
D48E/                                              10-Dec-2015 10:57                   -

А где РоЕ прошивка тогда?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Могу начать. Acl:

Создаем acl

ip-access-list 2 deny ip any any
ip-access-list 101 permit ip 10.12.122.1 255.255.255.255 any

Применяем acl

filter enable
filter ip-access-list 2,101 ingress port-list 1

Прошу обратить внимание на нумерацию, это не ошибка, acl под номером 2 отрабатывает позже.

Раньше работало, на новых прошивках перестало. Как настроить подобное по новому?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста Oid на сохранение конфигурации A28, что-то никак не могу найти. Видимо мимо прохожу.

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скажите, есть Alpha-A10E Rev.A.0 Version NOS_4.14.1967.Alpha-A10E.002.20140728

иптв работает с горем пополам, решили обновить.

Зашли на http://data.nag.ru/Orion%20Networks/Firmwares/A10E/revA/, скачали архив NOS_4.14.1968.A10E-revA-6.002.20150417, а распаковался NOS_4.14.1968.A28E-revA-6.002.20150417....

Заметили не сразу, применили, иптв совсем сломалось.

Вопрос, это ошибочно А28 запаковали в А10 или подразумевалось, что подойдет?

Есть ли более свежая прошивка, чем 20140728?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А где РоЕ прошивка тогда?

Для POE пока новых прошивок не выходило.

 

Раньше работало, на новых прошивках перестало. Как настроить подобное по новому?

напишите нам на support@nag.ru

 

Подскажите пожалуйста Oid на сохранение конфигурации A28, что-то никак не могу найти. Видимо мимо прохожу.

Спасибо!

OID .1.3.6.1.4.1.41970.1.2.1.1.0

ConfigLoadOperation_ready = 1,

ConfigLoadOperation_saving = 2,

ConfigLoadOperation_erasing = 3,

ConfigLoadOperation_reboot = 4,

ConfigLoadOperation_restore = 5,

ConfigLoadOperation_reload = 6,

ConfigLoadOperation_savingback = 7,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

trshpskce

а распаковался NOS_4.14.1968.A28E-revA-6.002.20150417

 

Прошивка для A10E rev.A , в архиве неправильно назван файл спасибо за информацию, исправили

По поводу мультикаста , покажите настройки коммутатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если ошибка, только в названии, тогда почему все сломалось... можно увидеть changelog для 20150417?

на свиче настроен mvr, свичи в кольце.

происходит либо рассыпание картинки, либо тв перестает показывать, тогда орион зависает после команды "show mvr vlan *** member". Помогает только ребут, но до след. зависания.

Кстати, почему "show mvr vlan *** member" показывает подписку только с транковых портов? как посмотреть, какой абонентский порт смотрит тв?

Если настраиваем mvr proxy, то через некоторое время пропадает доступ к свичу, не пингуется, тв при этом продолжает работать.

конфиг в лс

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, не подскажете как сбросить пароль на orion alpha a10e?

Привезли б.у. штук 10 и все запаролены.

Пробовал из бут Format both DOS file systems не помогло и загрузку без конфига (S) тоже не помогло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую. Не могу победить аггрегацию портов на A28E. Коммутатор лупит броадкаст пакеты в транке. Разные A28E, подключены к разным коммутаторам (Dlink, SNR) симптомы одинаковые. Текущая конфигурация:

Alpha-A28E#sh running-config

System current configuration:
!NOS  Version NOS_4.14.1968.Alpha-A28E.002.20160302
!command in view_mode
!
!command in config_mode first-step
create vlan 100,200 active
lacp timeout fast
ip igmp snooping
mvr enable
mvr vlan 100
mvr vlan 100 group any
!
!command in aclmap_mode
!
!command in ipv6 aclmap_mode
!
!command in enable_mode
clock timezone + 6 0
!
!command in region_mode
!
!command in ip igmp profile mode
!
!command in service_mode
!
!command in port_mode
!
interface port 1-24
switchport access egress-allowed vlan 100
mvr type receiver
mvr immediate
!
interface port 25-28
switchport trunk allowed vlan 100,200
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
mvr type source
!
!command in vlan configuration mode
!
!command in ip interface mode
interface ip 0
ip vlan 200
ip address 10.200.4.27 255.255.255.0 200
!
!command in cmap_mode
!
!command in pmap_mode
!
!command in aclgroup_mode
!
!command in config_mode
ip default-gateway 10.200.4.1
trunk loading-sharing mode smac
trunk group 1 port 25,26 lacp-static
snmp-server location 6-51

ip dhcp snooping
ip dhcp information option
logging file
sntp server 10.200.1.1
loopback-detection enable port-list 1-24
loopback-detection hello-time 1
loopback-detection down-time 60
lldp enable
!
Alpha-A28E#

 

Alpha-A28E#sh trunk
Trunk: Enable
Loading sharing mode: SMAC
Trunk Group Mode   Member Ports          Efficient Ports
-----------------------------------------------------------
1           static 25,26                 25,26
Alpha-A28E#sh lacp internal
Flags:
       S - Device is requesting Slow LACPDUs
       F - Device is requesting Fast LACPDUs
       A - Device is in Active mode
       P - Device is in Passive mode

Port State      Flags Port-Pri   Admin-key Oper-key Port-State
---------------------------------------------------------------------
25   active     FA    32768      0x1       0x1      0x3F
26   active     FA    32768      0x1       0x1      0x3F
Alpha-A28E#sh la
Alpha-A28E#sh lacp ne
Alpha-A28E#sh lacp neighbor
Flags:
       S - Device is requesting Slow LACPDUs
       F - Device is requesting Fast LACPDUs
       A - Device is in Active mode
       P - Device is in Passive mode

Port Flags Port-Pri   Dev-ID          Age Oper-key Parter-Port Port-State
---------------------------------------------------------------------
25   FA    1          ACF1.DF94.9600    0s 0x5      0x5         0x3F
26   FA    1          ACF1.DF94.9600    0s 0x5      0x6         0x3F

 

Аплинк

DGS-3420-28SC:admin#show link_aggregation group_id 3
Command: show link_aggregation group_id 3

Group ID      : 3
Type          : LACP
Master Port   : 5
Member Port   : 5-6
Active Port   : 5-6
Status        : Enabled
Flooding Port : 5
Trap          : Disabled

Total Entries : 1

DGS-3420-28SC:admin#show lacp_port  5-6
Command: show lacp_port 5-6


Port     Activity

-----    --------
5        Active
6        Active

Как только включаю второй порт, в дампе начинается флуд таких пакетов, данный мак начинает светиться на транковых портах.

00:25:90:6f:f9:03 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 606: (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 592)
   0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:25:90:6f:f9:03, length 564, xid 0x163cba70, Flags [none] (0x0000)
         Client-Ethernet-Address 00:25:90:6f:f9:03
         Vendor-rfc1048 Extensions
           Magic Cookie 0x63825363
           DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
           Client-ID Option 61, length 7: ether 00:25:90:6f:f9:03
           Vendor-Class Option 60, length 12: "udhcp 1.13.2"
           MSZ Option 57, length 2: 576
           Parameter-Request Option 55, length 7:
             Subnet-Mask, Default-Gateway, Domain-Name-Server, Hostname
             Domain-Name, BR, NTP
           Agent-Information Option 82, length 14:
             Circuit-ID SubOption 1, length 4: ^@M-H^A^Z
             Remote-ID SubOption 2, length 6: M-xM-pM-^Bq^IM-^\
           END Option 255, length 0
           PAD Option 0, length 0, occurs 268

В мануал режиме то же самое. То же самое с на стыке с SNR. Есть подозрение, что это какой то волшебный не стандартный dhcp запрос, или же я не дочитал мануалы по настройке, кто-нибудь сталкивался?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какая все же последняя рекомендуемая версия для Orion A28F ?

 

С одной стороны:

http://data.nag.ru/Orion%20Networks/Firmwares/A28F/

Bootstrap_3.1.7.A28F.20150820                      25-May-2016 09:30              373552
NOS_4.14.1968.A28F.002.20160301.zip                25-Mar-2016 04:22             5093115

 

Но в папке с многообещающим названием OLD лежат не только более старые, но и более новые версии:

http://data.nag.ru/Orion%20Networks/Firmwares/A28F/old/

NOS_4.14.1967.A28F-6.002.20140901.zip              03-Sep-2014 08:59             5044828
NOS_4.14.1968.A28F-6.002.20150306.zip              06-Mar-2015 08:33             5093521
NOS_4.14.1968.A28F-6.002.20150707.zip              08-Jul-2015 12:18             5093529
NOS_4.15.1073.A28F-1.002.20151207.zip              07-Dec-2015 10:43             5122907
NOS_4.15.1197.A28F-1.002.20160707.zip              08-Jul-2016 04:21             5130653

 

Какие изменения внутри ветки NOS_4.14 и чем она отличается от NOS_4.15?

Синтаксис команд пляшет от версии к версии даже внутри ветки и отличается от документации в PDF и в FAQ (пример - настройка igmp + mvr).

Интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не могу понять такой простой вещи. как поставить пароль на коммутатор. ну про всё рассказывают а про это не нашёл даже в документации. хотя всё на англицком. мог и пролистать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.. Не знаю, актуально еще или нет делать запрос здесь...

Проблема заключается в том, что на коммутаторе Orion Alpha A28F, после обновления ПО, невозможно было зайти в привилегированный режим (пароль не подходит).. Но это ерунда. Сейчас вообще не загружается:

Cannot open "flash:/system_boot.Z".

Failed!

 

System booting, please wait...

 

boot device : et

unit number : 0

processor number : 0

host name : 10.144.64.202

file name : bcm.keystone

inet on ethernet : 10.144.2.126:ffffff00

host inet : 10.144.64.22

gateway inet : 10.144.2.1

user : tornado

ftp password : tornado+

flags : 0x0

 

Attached TCP/IP interface ti eh0.

Attaching network interface lo0... done

Loading...

после ничего не происходит, клавиша "Enter" - перезагрузка и все по новой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте обновить прошивку из boot меню.

Потребуется доступ через консоль.

Во время загрузки, при начале отсчета, нужно нажать пробел.

Далее в boot меню выполнить загрузку с FTP по такому алгоритму:

 

[Alpha-A28F]: T
   dev name:et
   unit num:0
   file name:system_boot.Z
   local ip:192.168.1.1
   server ip:192.168.1.2
   user:wrs
   password:wrs
   Loading... Done
   File type check...OK
   Device type check...OK

   CRC Checking...OK
   Saving file to flash...

   done

После применить команду R.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вопрос может и не в тему да только куда деваться. потерялся консольный кабель. как узнать распиновку? шарюсь целый день, информации ноль. не думал что такая падляна. знал ведь что нестандартный распай. нет чтоб срисовать. может знает кто?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

Схема.

Orion_console.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый День не как не могу найти логин и пароль на коммутатор и маршрутизатор SNR помогите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

знал ведь что нестандартный распай.

Точно такой-же как у Cisco :)

 

Добрый День не как не могу найти логин и пароль на коммутатор и маршрутизатор SNR помогите

http://shop.nag.ru/catalog/articleList/id/04963

http://shop.nag.ru/article/snr2990-boot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

После прошивки NOS_4.15.1205.A28F-WEB.002.20161208.zip происходит тоже что описано в этом посте:

Добрый день.. Не знаю, актуально еще или нет делать запрос здесь...

Проблема заключается в том, что на коммутаторе Orion Alpha A28F, после обновления ПО, невозможно было зайти в привилегированный режим (пароль не подходит).. Но это ерунда. Сейчас вообще не загружается:

Cannot open "flash:/system_boot.Z".

Failed!

 

System booting, please wait...

 

boot device : et

unit number : 0

processor number : 0

host name : 10.144.64.202

file name : bcm.keystone

inet on ethernet : 10.144.2.126:ffffff00

host inet : 10.144.64.22

gateway inet : 10.144.2.1

user : tornado

ftp password : tornado+

flags : 0x0

 

Attached TCP/IP interface ti eh0.

Attaching network interface lo0... done

Loading...

после ничего не происходит, клавиша "Enter" - перезагрузка и все по новой

 

но после проведения лечения указанному ниже

 

Попробуйте обновить прошивку из boot меню.

Потребуется доступ через консоль.

Во время загрузки, при начале отсчета, нужно нажать пробел.

Далее в boot меню выполнить загрузку с FTP по такому алгоритму:

 

[Alpha-A28F]: T

    dev name:et

    unit num:0

    file name:system_boot.Z

    local ip:192.168.1.1

    server ip:192.168.1.2

    user:wrs

    password:wrs

    Loading... Done

    File type check...OK

    Device type check...OK

 

    CRC Checking...OK

    Saving file to flash...

 

    done

 

После применить команду R.

ситуация не меняется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ситуация не меняется.

Здравствуйте!

Пожалуйста обратитесь в службу поддержки https://support.nag.ru/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть коммутатор

Product name: Alpha-A28E

NOS Version NOS_4.14.1968.Alpha-A28E.002.20150305.(Compiled Mar 5 2015, 12:23:33)

Support ipv6: YES

Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28E.1.20140402

FPGA Version

Hardware Alpha-A28E. Version Rev.A.3

 

 

Пытаюсь прошить на последнюю (NOS_4.15.1205.A28E-revA-000.20161208), выдаёт -

 

Failed!(File to operate too large error)

 

Неужели удалённо их не прошить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть коммутатор

Product name: Alpha-A28E

NOS Version NOS_4.14.1968.Alpha-A28E.002.20150305.(Compiled Mar 5 2015, 12:23:33)

Support ipv6: YES

Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28E.1.20140402

FPGA Version

Hardware Alpha-A28E. Version Rev.A.3

 

 

Пытаюсь прошить на последнюю (NOS_4.15.1205.A28E-revA-000.20161208), выдаёт -

 

Failed!(File to operate too large error)

 

Неужели удалённо их не прошить?

 

Здравствуйте!

Обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки https://support.nag.ru/

К обращению отдельными файлами приложите выводы команд `dir`, `sh ver` и полный лог с консоли коммутатора при попытке обновить ПО

Изменено пользователем Ivan Tarasenko

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, подскажите в чем может быть проблема:

есть в работе коммутаторы A28E и A18E. трудятся нормально на прошивке NOS_4.14.1968.A28E-revA-6.002.20150305

После обновления до NOS_4.15.1205.A28E-revA-000.20161208 обнаружилось, что абоненты, подключенные к коммутаторам, работающим от ориона (revA или revB без разницы) не могут получить настройки от DHCP.

В случае если узел (орион или длинк) подключен к ориону - настройки до абонентов уже не долетают (DHCPDISCOVER, DHCPOFFER и так до бесконечности).

 

TEST-ORION-STP#sh version

Network Operating System
Copyright (c) 2006-2015 Orion Networks International, Inc.

Product name: Alpha-A28E
NOS Version: NOS_4.15.1205_20161208(Compiled Dec  8 2016, 10:54:52)
Bootstrap Version: Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28E.0.20160922
Hardware Version: B.00

System MacAddress is :F8F0.8271.2BDE
Serial number: 140207000220S15323S0031G
   Alpha-A28E with
   64M     bytes  DRAM
   16M     bytes  Flash Memory

 

 

TEST-ORION-STP#sh running-config

System current configuration:

create vlan 96,124 active
ip igmp snooping
mvr enable
mvr vlan 748
mvr mode compatible
mvr vlan 748 group any

enable encrypt-password ***
user name admin encrypt-password *** privilege 15
user login local-tacacs
enable login local-tacacs
enable auth user
hostname TEST-ORION-STP
clock timezone + 7 0
tacacs-server ***.***.***.***
tacacs-server encrypt-key ***

interface port 1
switchport access vlan 124
switchport access egress-allowed vlan 124,748
ip dhcp relay binding maximum 1
mvr type receiver
mvr immediate
ip arp-rate-limit enable

interface port 28
switchport trunk native vlan tagged
switchport trunk allowed vlan 96,124,748
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
ip arp-inspection trust

interface ip 0
ip address 192.168.95.203 255.255.255.0 96
interface ip 1
ip vlan 124

ip default-gateway 192.168.95.254
filter enable
storm-control multicast enable port 1-24
ip igmp snooping mrouter vlan 748 port-list 25-28
snmp-server view lldp 1  included
snmp-server community encryption *** view lldp ro
snmp-server community encryption *** view lldp rw
ip dhcp relay
ip dhcp relay relay-ip 192.168.95.203
ip dhcp relay ip-list 0-14 target-ip ***.***.***.***
ip dhcp relay ip-list 0-14 target-ip ***.***.***.***
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay vlan-list 96,124
no logging console
logging file
logging host ***.***.***.*** local6  6
loopback-detection enable port-list 1-24
loopback-detection down-time 300
loopback-detection vlan 124
lldp enable
ssh2 server authentication-retries 5
ssh2 server
ip arp-inspection vlan 124
ip arp-inspection dhcp-relay
ip arp-rate-limit recover enable
ip arp-rate-limit recover time 60
ntp server ***.***.***.***

 

Проблема проявляется на всех версиях прошивок, которые новее NOS_4.14.1968.A28E-revA-6.002.20150305.

 

Еще наблюдения последствий обновления на прошивку NOS_4.15.1205.A28E-revA-000.20161208:

после первой авторизации по TACACS у пользователя сразу привилегированный режим включен:

 

TEST-ORION2-STP#enable
Current privilege:15

 

В show version не пишется аппаратная ревизия у коммутаторов RevA:

 

TEST-ORION2-STP#sh version

Network Operating System
Copyright (c) 2006-2015 Orion Networks International, Inc.

Product name: Alpha-A28E
NOS Version: NOS_4.15.1205_20161208(Compiled Dec  8 2016, 15:05:01)
Bootstrap Version: Bootstrap_3.1.7.Alpha-A28E.1.20140402
Hardware Version:

System MacAddress is :F8F0.8271.044A
Serial number: 140207000200B13731B0099G
   Alpha-A28E with
   64M     bytes  DRAM
   8 M     bytes  Flash Memory

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа, подскажите в чем может быть проблема:

есть в работе коммутаторы A28E и A18E. трудятся нормально на прошивке NOS_4.14.1968.A28E-revA-6.002.20150305

После обновления до NOS_4.15.1205.A28E-revA-000.20161208 обнаружилось, что абоненты, подключенные к коммутаторам, работающим от ориона (revA или revB без разницы) не могут получить настройки от DHCP.

В случае если узел (орион или длинк) подключен к ориону - настройки до абонентов уже не долетают (DHCPDISCOVER, DHCPOFFER и так до бесконечности).

 

 

Добрый день!

Пожалуйста, создайте обращение в службу поддержки https://support.nag.ru.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья, а как сменить номер порта telnet?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...