Перейти к содержимому
Калькуляторы

Конкурс "Лучший узел связи": МТС (Киров)

Материал:

Возможно, последняя работа на конкурс "Лучший узел связи", поскольку (напоминаю) прием работ завершается 10 августа. Филиал компании МТС в Кирове.

 

Полный текст

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мнения? ;)

 

В МТС тоже жлобятся покупать органайзеры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

интересное решение, но

хуавей (S9303) не зажарится? вентиляция не наблюдается, циркуляция воздуха совсем тоскливая.

ну и видно, что узел только что собран. хотелось бы посмотреть на него через годик.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

интересное решение, но

хуавей (S9303) не зажарится? вентиляция не наблюдается, циркуляция воздуха совсем тоскливая.

ну и видно, что узел только что собран. хотелось бы посмотреть на него через годик.

S9303 холодная железка, в такой набивке потребляет меньше 200 Ватт, при этом нормально живет при температуре под 70 градусов. А вот включение только одного БП выглядит странно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну в такой- да, а вот с 3 платами 48SA забитыми 20км 1550 модулями греет воздух весьма и весьма неплохо. но и охлаждение у нее стоящее- если прогреется - ревет как истребитель на взлете.

вот везде ищу 10ге платы под них, а у мтса они оказывается так, без дела стоят....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спереть просто этот узел агрегации домов .Шкафы на ножках стоят даже не прикручены к стене. Выглядят красиво значит есть чего брать логика воров.

 

Скоро нафиг не кому их кабельное не нужно будет так как эфир придёт с 20 каналами в цифре бесплатно .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На последней фотографии изгиб оптических патч-кордов справа внизу вызывает вопросы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В этом помещении пол и стены - голый бетон, который является пылегенератором.

Судя по первой фотографии, на "крыше" у шкафов уже слой пыли. А так как крышки шкафов перфорированные и без фильтров, то через год внутри каждого шкафа будет толстый слой пыли.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Куда генератор подключать, когда батарейки сядут ? где датчики вскрытия сейфа ? У вас стоит дельта 2000ВА к ней можно подключать 48V 40A батареи, а подключено 48V 100А.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...