Robot_NagNews Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Материал: Возможно, последняя работа на конкурс "Лучший узел связи", поскольку (напоминаю) прием работ завершается 10 августа. Филиал компании МТС в Кирове. Полный текст Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Syzygy Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Мнения? ;) В МТС тоже жлобятся покупать органайзеры. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jumper Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба интересное решение, но хуавей (S9303) не зажарится? вентиляция не наблюдается, циркуляция воздуха совсем тоскливая. ну и видно, что узел только что собран. хотелось бы посмотреть на него через годик. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sio Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба интересное решение, но хуавей (S9303) не зажарится? вентиляция не наблюдается, циркуляция воздуха совсем тоскливая. ну и видно, что узел только что собран. хотелось бы посмотреть на него через годик. S9303 холодная железка, в такой набивке потребляет меньше 200 Ватт, при этом нормально живет при температуре под 70 градусов. А вот включение только одного БП выглядит странно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба ну в такой- да, а вот с 3 платами 48SA забитыми 20км 1550 модулями греет воздух весьма и весьма неплохо. но и охлаждение у нее стоящее- если прогреется - ревет как истребитель на взлете. вот везде ищу 10ге платы под них, а у мтса они оказывается так, без дела стоят.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
мишаня сучков Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Спереть просто этот узел агрегации домов .Шкафы на ножках стоят даже не прикручены к стене. Выглядят красиво значит есть чего брать логика воров. Скоро нафиг не кому их кабельное не нужно будет так как эфир придёт с 20 каналами в цифре бесплатно . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andris Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба На последней фотографии изгиб оптических патч-кордов справа внизу вызывает вопросы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bujhm Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба В этом помещении пол и стены - голый бетон, который является пылегенератором. Судя по первой фотографии, на "крыше" у шкафов уже слой пыли. А так как крышки шкафов перфорированные и без фильтров, то через год внутри каждого шкафа будет толстый слой пыли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yakov2000 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Куда генератор подключать, когда батарейки сядут ? где датчики вскрытия сейфа ? У вас стоит дельта 2000ВА к ней можно подключать 48V 40A батареи, а подключено 48V 100А. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...