Возможно, последняя работа на конкурс "Лучший узел связи", поскольку (напоминаю) прием работ завершается 10 августа. Филиал компании МТС в Кирове.

 

Полный текст

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мнения? ;)

 

В МТС тоже жлобятся покупать органайзеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересное решение, но

хуавей (S9303) не зажарится? вентиляция не наблюдается, циркуляция воздуха совсем тоскливая.

ну и видно, что узел только что собран. хотелось бы посмотреть на него через годик.

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересное решение, но

хуавей (S9303) не зажарится? вентиляция не наблюдается, циркуляция воздуха совсем тоскливая.

ну и видно, что узел только что собран. хотелось бы посмотреть на него через годик.

S9303 холодная железка, в такой набивке потребляет меньше 200 Ватт, при этом нормально живет при температуре под 70 градусов. А вот включение только одного БП выглядит странно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну в такой- да, а вот с 3 платами 48SA забитыми 20км 1550 модулями греет воздух весьма и весьма неплохо. но и охлаждение у нее стоящее- если прогреется - ревет как истребитель на взлете.

вот везде ищу 10ге платы под них, а у мтса они оказывается так, без дела стоят....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спереть просто этот узел агрегации домов .Шкафы на ножках стоят даже не прикручены к стене. Выглядят красиво значит есть чего брать логика воров.

 

Скоро нафиг не кому их кабельное не нужно будет так как эфир придёт с 20 каналами в цифре бесплатно .

Share this post


Link to post
Share on other sites

На последней фотографии изгиб оптических патч-кордов справа внизу вызывает вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этом помещении пол и стены - голый бетон, который является пылегенератором.

Судя по первой фотографии, на "крыше" у шкафов уже слой пыли. А так как крышки шкафов перфорированные и без фильтров, то через год внутри каждого шкафа будет толстый слой пыли.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Куда генератор подключать, когда батарейки сядут ? где датчики вскрытия сейфа ? У вас стоит дельта 2000ВА к ней можно подключать 48V 40A батареи, а подключено 48V 100А.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this