Robot_NagNews Posted August 8, 2014 Материал: Возможно, последняя работа на конкурс "Лучший узел связи", поскольку (напоминаю) прием работ завершается 10 августа. Филиал компании МТС в Кирове. Полный текст Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Syzygy Posted August 8, 2014 Мнения? ;) В МТС тоже жлобятся покупать органайзеры. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jumper Posted August 11, 2014 интересное решение, но хуавей (S9303) не зажарится? вентиляция не наблюдается, циркуляция воздуха совсем тоскливая. ну и видно, что узел только что собран. хотелось бы посмотреть на него через годик. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sio Posted August 11, 2014 интересное решение, но хуавей (S9303) не зажарится? вентиляция не наблюдается, циркуляция воздуха совсем тоскливая. ну и видно, что узел только что собран. хотелось бы посмотреть на него через годик. S9303 холодная железка, в такой набивке потребляет меньше 200 Ватт, при этом нормально живет при температуре под 70 градусов. А вот включение только одного БП выглядит странно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted August 11, 2014 ну в такой- да, а вот с 3 платами 48SA забитыми 20км 1550 модулями греет воздух весьма и весьма неплохо. но и охлаждение у нее стоящее- если прогреется - ревет как истребитель на взлете. вот везде ищу 10ге платы под них, а у мтса они оказывается так, без дела стоят.... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
мишаня сучков Posted August 19, 2014 Спереть просто этот узел агрегации домов .Шкафы на ножках стоят даже не прикручены к стене. Выглядят красиво значит есть чего брать логика воров. Скоро нафиг не кому их кабельное не нужно будет так как эфир придёт с 20 каналами в цифре бесплатно . Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andris Posted August 22, 2014 На последней фотографии изгиб оптических патч-кордов справа внизу вызывает вопросы. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bujhm Posted September 3, 2014 В этом помещении пол и стены - голый бетон, который является пылегенератором. Судя по первой фотографии, на "крыше" у шкафов уже слой пыли. А так как крышки шкафов перфорированные и без фильтров, то через год внутри каждого шкафа будет толстый слой пыли. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yakov2000 Posted September 16, 2014 Куда генератор подключать, когда батарейки сядут ? где датчики вскрытия сейфа ? У вас стоит дельта 2000ВА к ней можно подключать 48V 40A батареи, а подключено 48V 100А. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...