D^2 Posted August 5, 2014 · Report post Всем привет. Подскажите по практике организации видеонаблюдения в лифтах. Самый острый вопрос - какой кабель использовать в шахте в случае использования IP камер? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SMSI Posted August 5, 2014 · Report post Проще всего Wi-Fi точку в лифтовой и Wi-Fi точку на крышу или под пол лифта. На 30 этажей работает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Relner Posted August 5, 2014 (edited) · Report post Тоже сейчас нахожусь в раздумьях по этому поводу. В итоге, учитывая опыт товарищей, пришёл к выводу что лучше сделать wifi - кабель рано или поздно всё равно перетрётся (причём рано может наступить уже в течении полугода). Edited August 5, 2014 by Relner Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alkanaft Posted August 5, 2014 · Report post ага, вифи камеры со встроеным вифи модулем, только шифрование и пароли нормальные ставьте, а то мы тогда с парнями оборжались глядя на то что народ в лифтах твОрИт, местные раздолбаи не подумали о безопасности.. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
maxlapshin Posted August 5, 2014 · Report post Удивительно, что WiFi работает, там же такие мощные электромоторы и куча железа. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Relner Posted August 5, 2014 · Report post Двигатели находятся в лифтовой, а она выше последнего этажа. А железа там немного. Если Wi-Fiки будут находиться в самом низу шахты и под полом лифта - проблем быть не должно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dmitr76 Posted October 20, 2014 · Report post Двигатели находятся в лифтовой, а она выше последнего этажа. А железа там немного. Если Wi-Fiки будут находиться в самом низу шахты и под полом лифта - проблем быть не должно. Практика показала, что при размещении WI-FI в конфигурации - одна точка в шахте лифта, а ответная - над потолком лифта. Передача данных начинает страдать уже на высоте 20-го этажа. Прерывается, дергается. (Может просто неудачно подобранное оборудование или его расположение) Разместить wifi под днищем лифта для более уверенной работы и протянуть туда линк - та еще головоломка. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wimax Posted November 4, 2014 · Report post А я бы поставил точку например внизу шахты, с направленной антенной градусов так 6 - 9 ну и клиента например в днище лифта тоже с направленной антенной с такой же диаграммой )) P.S. В лифтах был в лифтовых шахтах нет) может и слава Богу )) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GOOD-IP Posted December 6, 2014 · Report post Правильно, надо Вай-Фай устанавливать с направленными антеннами, тогда даже маломощные точки справятся, т.к. нет рассеяния. А помехи не страшны, т.к. частоты Вай-Фая и помех разные. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Bachaa Posted December 23, 2014 · Report post Года 4 назад совмещенный кабель прикрутили простой изолентой на провода управления лифта. Все работает проблем нет. 9 этажей. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dyushasun Posted January 11, 2015 · Report post Все-таки прихожу к выводу, что более надежно подключить камеру витой парой через приемо-передатчики, чем развлекаться с обслуживанием WI-FI. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoro Posted January 11, 2015 · Report post два NanoStation Loco M5 направление куда стрелять в приямок или в машинное отделение не важно... Работают в такой связке замечательно... 14 этажей правда но этажность роли не меняет... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted January 11, 2015 · Report post http://russian.alibaba.com/p-detail/Cctv-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-cctv-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-1100002558667.html http://russian.alibaba.com/p-detail/Cctv-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-1100002558681.html Вон чего наш желтолиций брат делает! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frant Posted January 12, 2015 · Report post и?? 1. Кто даст этот кабель класть в шахту? Ростехнадзор сразу за яйца повесит. Только один кабель существует, который сертифицирован для такого, стоит по 100 с лишним р за пм 2. НУ и доступ в шахту лифта - это дорогой процесс. Прокладка кабеля более долгое удовольствие( а как следствие дорогое), чем установка двух устройств WiFI Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...