Приветствую коллеги!

 

Назрела у нас проблема обеспечения долговременного резервного питания для узлов агрегации.

Главный вопрос в том, что обычные UPS рассчитаны на не очень долгую работу, и на довольно большой ток...

Если на узел с одним DGS-3627g, с потреблением ватт 80, ставить обычный дешевый бесперебойник мощность 600VA, с аккумулятором 12V 7А*ч, то есть с емкостью 84В*А*ч, то такой бесперебойник в реале работает минут 10, не больше. Более мощные UPS с большими аккумуляторами расчитаны на большую нагрузку, и у них один преобразователь жрет половину емкости аккумулятора, за счет неидеального КПД, да и дорого это.

В идеале, хотелось бы UPS расчитаный на нагрузку ватт 200, и с возможностью цеплять автомобильный аккум. То что аккум будет долго заряжаться - не принципиально, пусть хоть несколько суток, снаряд дважды в одну воронку не падает. :)

А продолжительность работы хотелось бы часа 2, желательно больше...

Сейчас с переменным успехом подключаем авто аккумуляторы к обычным дешевым UPS, но понимаю, что это колхоз, неправильные режимы работы, и т.д....

Поделитесь опытом, кто как решает проблему?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

снаряд дважды в одну воронку не падает

Еще как падает.

В бородатые года пионернета без лишнего гемора цепляли автоаккумы к апцшным смартам, но эт порочная практика очень быстро прекратилась - перешли на нормальные батарейные блоки. Оно может и не дешево получается, но, по крайней мере, спишь без ощущения что тебя в один прекрасный момент вздрючат за колхоз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если хочется дёшево и с высоким КПД бесперебойное питание, то нужно переходить на питание оборудование от 12В. Тогда нужен только аккумулятор, БП/зарядное устройство и контроллер разряда аккумулятора. Такие девайсы есть готовые, поищите по форуму ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В идеале, хотелось бы UPS расчитаный на нагрузку ватт 200, и с возможностью цеплять автомобильный аккум. То что аккум будет долго заряжаться - не принципиально, пусть хоть несколько суток, снаряд дважды в одну воронку не падает. :)

 

 

Уже много лет есть такое. Странно что еще кто-то не в курсе и тема раз в пол-года всплывает.

Используем такие с батареями 100-150Ач лет 5. Нареканий нет, все устраивает. Кто-то говорит что они не надежные, но наша практика это не подтвердила.

http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-intelligent/500lt2/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже много лет есть такое. Странно что еще кто-то не в курсе и тема раз в пол-года всплывает.

Используем такие с батареями 100-150Ач лет 5. Нареканий нет, все устраивает. Кто-то говорит что они не надежные, но наша практика это не подтвердила.

http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-intelligent/500lt2/

 

Ничего у него ценник так, немалый... Хочется как-то побюджетнее, еще ведь аккум к нему покупать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ничего у него ценник так, немалый... Хочется как-то побюджетнее, еще ведь аккум к нему покупать...

 

 

Нам все вместе (упс + AGM-акб) выходило где-то 12-15 тысяч. Если это дорого, то остается только колхоз. В целом я не считаю такую цену большой за хороший резерв опорных узлов. Их же у вас не 300-400? Ну а пару десятков узлов снабдить таким не особо бьет по карману.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из долгоиграющих можно попробовать вот эту штуку.

Ток заряда до 20А, вот и батарейка к нему

На выходе честный синус - там трансформатор стоит большой внутри, хорошо держит перегрузки.

1071547_416332881819392_749656252_o.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И стоит столько же сколько инелт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. поменять DGS-3627g на 3120-24SC.

2. запитать его вот такой штукой: http://shop.nag.ru/catalog/09840.Off-line/13638.SNR/12508.SNR-UPS-55125

Или аналогичной.

Аккуумулятор любой, хоть 190 АЧ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. поменять DGS-3627g на 3120-24SC.

2. запитать его вот такой штукой: http://shop.nag.ru/catalog/09840.Off-line/13638.SNR/12508.SNR-UPS-55125

Или аналогичной.

Аккуумулятор любой, хоть 190 АЧ.

+1

Для долговременной автономной работы крайне важно исключить лишние преобразования напряжений. Мы используем 48В (3com 5500) свичи и к ним ИБП с 4мя аккумуляторами 12В (18АЧ кажись), соединенными последовательно. Держит более суток без напруги. Относительно нашего, вышеуказанное решение ничуть не хуже, но дешевле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мы годе можно запитали все от 12в.

стоят либо ИБП60-12 (где 3120 дабы не колхозить схему контроля) либо Наговские 12/5 (где SG300, 3200 с выведенным питанием, конвертера, 1100)

ИБП60-12 примерно 6 часов держит один полностью забитый 3120

Изменено пользователем ShumBor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. поменять DGS-3627g на 3120-24SC.

2. запитать его вот такой штукой: http://shop.nag.ru/c...8.SNR-UPS-55125

Или аналогичной.

Аккуумулятор любой, хоть 190 АЧ.

Плюсану! Мы используем связку 3120-24SC + GL-UPS6012. С батареей на 17Ач железка работает в автономке около 14 часов.

До этого на обычных бесперебойниках было час - полтора.

ТСу рекомендую изучить свои бесперебойники на предмет работы в них технологии типа "Green Power" и подобного. Суть в том что если ИБП сочтет ток потребления "незначительным" то он отрубается через 5-10 минут. Ее отключение позволяет разрядить ИБП до ~50% чего хватает на полтора часа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть упсы delta к которым колхозятся внешние батарейки, у билайна узлы 2 уровня на таких успсах и 4 жирных аккумах тащщат коммутатор 3627 до 2 суток

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня обычные иппон 400

Убираем резистор р15

Ставим аккум амг на36ампер

Держит три базы микротик не менее 8часов

Работает второй год. Колхоз-дешего и сердито.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мы годе можно запитали все от 12в.

стоят либо ИБП60-12 (где 3120 дабы не колхозить схему контроля) либо Наговские 12/5 (где SG300, 3200 с выведенным питанием, конвертера, 1100)

ИБП60-12 примерно 6 часов держит один полностью забитый 3120

Т.е. сколхозили в другом - выкинули стандартный блок питания от 3120 и др.оборудования и подали 12 В прямо на мамку коммутатора?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. сколхозили в другом - выкинули стандартный блок питания от 3120 и др.оборудования и подали 12 В прямо на мамку коммутатора?

У 3120 стандартный разъем RPS сзади. Ничего не колхозится, все как предусмотрено производителем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы ставим Inelt 500lt2, нормальный аппарат

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. сколхозили в другом - выкинули стандартный блок питания от 3120 и др.оборудования и подали 12 В прямо на мамку коммутатора?

У 3120 стандартный разъем RPS сзади. Ничего не колхозится, все как предусмотрено производителем.

Наверное у меня неправильный 3120 (DGS-3120-24SC), сзади только разъем под 220 и 2 разъема под стэкирующие кабели.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. сколхозили в другом - выкинули стандартный блок питания от 3120 и др.оборудования и подали 12 В прямо на мамку коммутатора?

У 3120 стандартный разъем RPS сзади. Ничего не колхозится, все как предусмотрено производителем.

Наверное у меня неправильный 3120 (DGS-3120-24SC), сзади только разъем под 220 и 2 разъема под стэкирующие кабели.

А сзади заглушка с двумя болтиками есть ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Andrei колхозим только на тех где нет RPS разъема 3200-10, 3200-18 ревизий C с отключением родного БП, у 3200-26(28) RPS разъем часто есть на плате БП, но он сам установлен глубоко, по этому только убираем разъем 220 и через него заводим провода к RPS разъему. У 3120 и 3100 RPS закрыт крышкой. Cisco SG300 имеет обычный разъем питания как и медиаконвертеры.

Если нужно где-то 5 В (медиаконвертер) то ставим еще (если там стоит ИБП60-12 а не наговский) преобразователь DC-DC 12-5 http://ekits.ru/index.php?productID=2855

L3 Длика не подключали пока через RPS, они стоят на тех узлах где зарезервированно 220 по полной.

Изменено пользователем ShumBor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наверное у меня неправильный 3120 (DGS-3120-24SC), сзади только разъем под 220 и 2 разъема под стэкирующие кабели.

Уже ответили :) Рядом с 10G портами есть крышечка, подписанная Redundant Power Supply. Открутите ее и увидите разъем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наверное у меня неправильный 3120 (DGS-3120-24SC), сзади только разъем под 220 и 2 разъема под стэкирующие кабели.

А сзади заглушка с двумя болтиками есть ?

Есть, рядом с разъемами под стэкирующие кабели. Значит под ней?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я где-то рисовал схему, как делал питание мощных узлов, но потерял.

Перерисовывать не охота.

В кратце - 2 мощных 12-ти вольтовых ИБП с током 7-8 ампер, выставленные на 14,2 вольта.

Каждый подключен к отдельной фазе.

С них через диоды собирается на 48-х амперный аккумулятор.

Он включен просто в буферном режиме.

После этой всей шняги стоит преобразователь 12-12в 10а. Чтобы из входного 9-14 вольт, делать ровно 12.

С каждого ИБП мониторинг питания на отдельный свич.

Схема практически не убиваемая и универсальная.

Есть свичи, кторые спокойно пашут от 10-15 и выше вольт, им не нужен преобразователь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я в Китае покупал UPS-24 вольта за 65$ Рaсчитанные на стандартные аккумуляторы 12в x 17 а.ч.

Правда доставка вышла в 100$ за штуку.

 

Нет мониторинга, но цена все убивает

 

http://www.amtrue.com/e_products/?big_id=5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, если бы кто посоветовал модуль удаленного мониторинга тока, напряжения и распределения нагрузки - было бы отлично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.