Доброго времени суток.

Имеется Ericsoon ECN320 c подключенными к нему платами ECN312.

Один порт - одна плата. На плате 12 абонентов.

Не так давно появилась проблема с обрывами сессий у клиентов.

Коммутатор(ECN320) периодически говорит что все платы становятся Unreacheble, но потом сразу же поднимаются. Соответственно скорее всего в этот момент и происходит падение ADSL линка и как следствие разрыв сессий у абонентов.

Таких коммутаторов на сети порядка 13 штук. Но проблема имеется только с четырьмя.

Три из них включены прямыми линками с D-Link DGS-3627G, один с DES-3526.

Линки с коммутаторов D-Link в сторону ECN не падают , на портах ошибок нет.

Во время таких падений пинги до самих коммутаторов ECN не увеличиваются.

Логи ECN пишут примерно следующее:

Type Time Message

ERROR Jul 21 11:10:19 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=24.0; Sequence Number: 150601;

ERROR Jul 21 11:10:19 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=23.0; Sequence Number: 150600;

ERROR Jul 21 11:10:18 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=22.0; Sequence Number: 150599;

ERROR Jul 21 11:10:18 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=21.0; Sequence Number: 150598;

ERROR Jul 21 11:10:17 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=20.0; Sequence Number: 150597;

ERROR Jul 21 11:10:17 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=10.0; Sequence Number: 150596;

ERROR Jul 21 11:10:17 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,ECN330,Node=0.0; Sequence Number: 150595;

ERROR Jul 21 11:09:42 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=9.0; Sequence Number: 150586;

ERROR Jul 21 11:09:42 emp_appl: Alarm: Possible topology inconsistency detected at port: EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=9.0; Sequence Number: 150585;

ERROR Jul 21 11:09:42 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=19.0; Sequence Number: 150583;

ERROR Jul 21 11:09:42 emp_appl: Alarm: Possible topology inconsistency detected at port: EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=19.0; Sequence Number: 150582;

ERROR Jul 21 11:09:21 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=8.0; Sequence Number: 150574;

ERROR Jul 21 11:09:21 emp_appl: Alarm: Possible topology inconsistency detected at port: EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=8.0; Sequence Number: 150573;

ERROR Jul 21 11:09:20 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=18.0; Sequence Number: 150572;

ERROR Jul 21 11:09:20 emp_appl: Alarm: Possible topology inconsistency detected at port: EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=18.0; Sequence Number: 150571;

ERROR Jul 21 11:08:59 emp_appl: Alarm: Embedded Element reachable at port EAN=10.2.0.7,EDN312xp,Node=7.0; Sequence Number: 150559;

STP на D-Link'ах выключен и не используется, на ECN тоже выключен глобально.

В интернете по Ericsson мало чего удалось нарыть.

Посоветуйте господа , что еще можно проверить/посмотреть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

show ecn inventory

Port No. Status Component HW IP address MAC Software Boot Software

1.0 Reachable EDN312xp R1A 10.0.1.1 00:13:5E:31:81:5F CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

2.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.4 00:1E:DF:57:80:CC CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

3.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.5 00:1E:DF:57:80:B4 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

4.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.3 00:1E:DF:57:80:C0 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

5.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.6 00:1E:DF:57:81:EF CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

6.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.2 00:1E:DF:57:81:50 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

7.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.9 00:1E:DF:57:81:3B CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

8.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.10 00:1E:DF:57:81:F5 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

9.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.11 00:1E:DF:57:7F:76 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

10.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.7 00:1E:DF:57:80:0C CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

11.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.8 00:1E:DF:57:7C:43 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

12.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.12 00:1E:DF:57:7C:2E CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

13.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.13 00:1E:DF:57:7C:16 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

14.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.14 00:1E:DF:57:79:88 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

15.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.15 00:1E:DF:57:7C:1F CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

16.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.16 00:1E:DF:57:7C:1C CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

17.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.17 00:1E:DF:57:79:58 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

18.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.18 00:1E:DF:57:7C:46 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

19.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.19 00:1E:DF:57:80:69 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

20.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.20 00:1E:DF:57:80:51 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

21.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.21 00:1E:DF:57:7A:ED CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

22.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.22 00:1E:DF:57:80:66 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

23.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.23 00:1E:DF:57:79:43 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

24.0 Reachable EDN312xp R1C 10.0.1.24 00:1E:DF:57:7F:D0 CXC 132 8112 R1A22 CXC 132 8113 R1B01

 

периодически поочередно все платы становятся Unreachable, потом восстанавливаются, в принципе в этом и есть проблема , просто непонятно почему такое стало происходить?

 

 

show system software-versions

 

Software Versions

------------------------------------------

ENC : CXC 132 7380 R4T06

ENC Boot : CXC 132 7380 R4T06

ECN Switch : CXC 132 8902 V3.35

ECN Switch Boot : CXC 132 8903 V1.1

 

Software Version Compatible Hardware Versions

---------------------------------------------------

CXC 132 8112 R1A22

BFB40105/C,R1

BFB40105/A,P1

BFB40105/D,R1

BFB40105/B,P1

BFB40105/C,P1

BFB40105/D,P1

BFB40105/A,R1

BFB40105/B,R1

NONE

KDU137292,R02

KDU137292,R01

KDU137365,R2

KDU137365,R1

KDU137365,R0

KDU137365,R01

KDU137292,R3

KDU137292,R0

CXC 132 4220 R10A04

BFB40103/B,P1

BFB40101,R2

BFB40103/C,P1

BFB40101,R1

BFB40102,R4

BFB40102,R3

BFB40102,R2

BFB40102,R1

BFB40101,P1

BFB40103/A,R1

BFB40102,P1

BFB40103/B,R1

BFB40103/C,R1

BFB40103/A,P1

 

rcli 0.0 show running-config

 

!<stackingDB>00</stackingDB>

!<stackingMac>01_00-13-5e-c2-21-65_03</stackingMac>

!

 

!

phymap 00-13-5e-c2-21-65

!

SNTP server 10.0.100.1 0.0.0.0 0.0.0.0

!

SNTP client

SNTP poll 100

!

!

!

!

!

snmp-server community public rw

snmp-server community private rw

!

SNMP-server host 10.0.100.1 public version 2c udp-port 162

snmp notify-filter traphost.10.0.100.1.public remote 10.0.100.1

!

username admin access-level 15

username admin password 7

username guest access-level 0

username guest password 7

enable password level 15 7

!

!

!

!

!

!

!

VLAN database

VLAN 1 name DefaultVlan media ethernet state active

VLAN 3 name PPPoE media ethernet state active

VLAN 246 name extmgm media ethernet state active

VLAN 247 name intmgm media ethernet state active

VLAN 248 name dynvlan media ethernet state active

VLAN 676 name telecom media ethernet state active

VLAN 784 name PPPoE_NAT media ethernet state active

VLAN 4093 name intuntag media ethernet state active

!

!

!

!

!

management vlan internal 247

management vlan dynamic 248

management vlan external 246

management vlan native 4093

!

!

!

spanning-tree MST configuration

!

spanning-tree mode rstp

!

!

!

!

!

!

!

interface ethernet 1/1

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/2

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/3

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/4

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/5

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/6

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/7

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/8

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/9

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/10

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/11

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

 

interface ethernet 1/12

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/13

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/14

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/15

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/16

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/17

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/18

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/19

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/20

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/21

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

 

interface ethernet 1/22

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/23

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/24

switchport allowed vlan add 248 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 248

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 3,247,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/25

switchport allowed vlan add 1 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 1

switchport allowed vlan add 3,246,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/26

switchport allowed vlan add 1 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 1

switchport allowed vlan add 3,246,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/27

switchport allowed vlan add 1 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 1

switchport allowed vlan add 3,246,676,784 tagged

!

interface ethernet 1/28

no negotiation

port security max-mac-count 10

switchport allowed vlan add 4093 untagged

switchport ingress-filtering

switchport native vlan 4093

switchport allowed vlan remove 1

switchport allowed vlan add 246-248 tagged

!

!

!

interface VLAN 1

!

!

interface VLAN 3

!

!

interface VLAN 246

!

!

interface VLAN 247

IP address DHCP

!

!

interface VLAN 248

!

!

interface VLAN 676

!

!

interface VLAN 784

!

!

interface VLAN 4093

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

no ip pim state-refresh disable

!

no spanning-tree

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

no map IP precedence

no map IP DSCP

!

!

!

!

!

!

!

!

!

line console

!

!

line VTY

!

!

!

end

!

Edited by hijke

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все красиво. Только это ECN330 а не 320,,,

на 320м имеем 26 портов.. а тут 27м.

 

софт на проблемных ECN и нормальных не отличается ?

Набор VLANов тоже одинаковый на всех ECNах ?

Сколько сервисов стандартно вешаете на один адсл порт ?

Какие параметры этих сервисов ? (команда show dslport 9.0.1 pvc <индекс сервиса> )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, чуть ошибся , все проблемные модели ECN330.

Софт на проблемных и нормальных отличается.(Например на другом рабочем ECN330 - ENC : CXC 132 7380 R2G01

ENC Boot : CXC 132 7380 R1D18

ECN Switch : CXC 132 7440 V2.0.7.1

ECN Switch Boot : CXC 132 7441 V2.0.0.5)

Набор vlan отличается.Но полюбому на каждом присутствует 3 и 784 vlan.

По одному сервису. Либо просто PPPoE интернет ,либо просто L2 канал.

Параметры сервисов:

General settings

CPE access method: PPP over Ethernet

Relay agent configuration: Not used

Relay agent string:

 

IP settings

IGMP snooping: Disabled

Broadcast allowed: Disabled

Default gateway: -

Static IP: -

 

Ethernet settings

MAC forced forwarding: Disabled

Virtual MAC: Enabled

MAC Address Count Limit: 1

 

ATM settings

ATM service class: UBR

VPI: 0

VCI: 33

Upstream policing: Disabled

 

VLAN settings

Ethernet priority: 0

VLAN ID: 784

 

Bandwidth Downstream Upstream

Peak cell rate: 25600 1024 kbps

Sustainable cell rate: 0 0 kbps

Maximum burst size: 0 0 cells

 

Вот еще вывод sh log ram:

[1104] 05:16:24 2014-07-23

"Unit 1, Port 10 link-down notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1103] 05:16:06 2014-07-23

"Unit 1, Port 19 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1102] 05:16:05 2014-07-23

"Unit 1, Port 18 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1101] 05:16:05 2014-07-23

"Unit 1, Port 16 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1100] 05:16:04 2014-07-23

"Unit 1, Port 17 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1099] 05:16:03 2014-07-23

"Unit 1, Port 19 link-down notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1098] 05:16:02 2014-07-23

"Unit 1, Port 24 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1097] 05:16:02 2014-07-23

"Unit 1, Port 18 link-down notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1096] 05:16:02 2014-07-23

"Unit 1, Port 15 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1095] 05:16:02 2014-07-23

"Unit 1, Port 16 link-down notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1094] 05:16:01 2014-07-23

"Unit 1, Port 23 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1093] 05:16:01 2014-07-23

"Unit 1, Port 17 link-down notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1092] 05:16:01 2014-07-23

"Unit 1, Port 14 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1091] 05:16:01 2014-07-23

"Unit 1, Port 22 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1090] 05:16:01 2014-07-23

"Unit 1, Port 13 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1089] 05:15:59 2014-07-23

"Unit 1, Port 24 link-down notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1088] 05:15:59 2014-07-23

"Unit 1, Port 21 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1087] 05:15:59 2014-07-23

"Unit 1, Port 15 link-down notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1086] 05:15:59 2014-07-23

"Unit 1, Port 11 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1085] 05:15:59 2014-07-23

"Unit 1, Port 12 link-up notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1084] 05:15:58 2014-07-23

"Unit 1, Port 23 link-down notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1083] 05:15:58 2014-07-23

"Unit 1, Port 14 link-down notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1082] 05:15:58 2014-07-23

"Unit 1, Port 22 link-down notification."

level: 6, module: 5, function: 1, and event no.: 1

[1081] 05:15:58 2014-07-23

"Unit 1, Port 13 link-down notification."

Edited by hijke

Share this post


Link to post
Share on other sites

ПППоЕ сервис выглядит красиво..

а по логам получается что ДСЛАМы рестартуют...

можно подключиться к ДСЛАМУ при помощи приложения DUX ... и посмотреть причину рестартов....

Share this post


Link to post
Share on other sites

DiaxUnitXplorer.zip

 

логинитесь на вебку ECNа

затем в адресной строке вбиваете: <ECN_IP_ADDRESS>/DEBUG

 

приводите строку , помеченную как # DUX default port к следующему виду:

tunnel --tcp --host <DSLAM_IP_ADDRESS> --port 9409 --externalport 9409 # DUX default port

 

Запускаете программу

Connection vi TCP/IP

HOST NAME/ADDRESS = ECN_IP_ADDRESS

USE DEFAULT PORT - галочка

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробовал, ничего не отображается, No responce (

После манипуляций в debug внизу какой именно пункт "save" нужно выбрать?

Нужно ли перезагружать коммутатор полностью?

#******************************************************************************

#

# Ericsson Diax A/S

#

# IPTunnel configuration file

#

#******************************************************************************

# SourceId : @(#) tunnel.conf.default /main/4 2004-01-28 17:45:09

#******************************************************************************

#

#broadcast --auto --network 10.0.0.0 --mask 255.255.0.0 --port 9001 # DUX broadcast automatic tunnel create

#broadcast --network 10.0.0.0 --mask 255.255.0.0 # DUX broadcast

#

#tunnel --tcp --host 10.0.100.2 --port 23 --externalport 9923 # Telnet to switch

#

#tunnel --tcp --host 10.0.0.1 --port 9409 --externalport 9409 # DUX default port

#tunnel --tcp --host 10.0.0.2 --port 9409 --externalport 9002 # DUX

#tunnel --udp --host 10.0.0.1 --port 161 --externalport 2161 # MIB browser

#tunnel --tcp --host 10.0.0.1 --port 9876 --externalport 9876 # Ethereal

#tunnel --tcp --host 10.0.0.1 --port 57665 --externalport 57665 # Broadcom GUI

#tunnel --udp --host 10.0.0.1 --port 17185 --externalport 17185 # Tornado

#

#tunnel --udp --host 10.0.0.1 --port 7 --externalport 7 # UDP echo

#tunnel --tcp --host 10.0.0.1 --port 7 --externalport 7 # TCP echo

 

Default DUX port ставил ip самого коммутатора 10.2.0.7, потом пробовал пару ip плат ввести 10.0.1.17 и 10.0.1.18.

Коммутаторы находятся в сети 10.2.0.0/24 в 246 vlan'е и только этот vlan уходит дальше в сетку управления.Оставшиеся вланы служебные 247, 248 и тд дальше самого Ericsson коммутатора не уходят, на сколько я понимаю так и должно быть.

C рабочих тоже ничего не сыпется, может что то не так делаю я?

Возможно что по сути ПК с которого все проверяется и management сеть в которой висят эти коммутаторы на ходятся в разных ip диапазонах?

А можно ли всю эту информацию собрать если через serial шнурок подключиться к коммутатору?

Edited by hijke

Share this post


Link to post
Share on other sites

#tunnel --tcp --host 10.0.0.1 --port 9409 --externalport 9409 # DUX default port

 

строка должна выглядеть так:

tunnel --tcp --host 10.0.1.17 --port 9409 --externalport 9409 # DUX default port

 

нажимаем Save and reload service

 

заходим опять на вебку и в debug

проверяем что изменения остались

 

#tunnel --tcp --host 10.0.100.2 --port 23 --externalport 9923 # Telnet to switch

#

tunnel --tcp --host 10.0.1.17 --port 9409 --externalport 9409 # DUX default port

#tunnel --tcp --host 10.0.0.2 --port 9409 --externalport 9002 # DUX

#tunnel --udp --host 10.0.0.1 --port 161 --externalport 2161 # MIB browser

Edited by drumbun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так, получилось.

Я так понимаю нужно подловить момент когда платы будут отваливаться и затем нас будет интересовать вывод по нажатию кнопочки "Show list of errors"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а в текущем выводе нет информации о предыдущем рестарте ?

 

а так можно просто оставить приложение подключенным к дсламу постоянно.. и когда произойдет следующий рестарт увидеть причину..

Share this post


Link to post
Share on other sites

tunnel --tcp --host 10.0.1.17 --port 9409 --externalport 9409 # DUX default port - в этой строчке нужно писать ip именно платы (вывод команды sh ecn inventory) или адрес коммутатора?

После первого запуска появилось много записей, но решив проверить вывод в момент отваливания я список очистил(

Вот один из последующих выводов. Насколько я понимаю что перезагрузка по запросу какому то происходит?

 

[24.07.2014 19:35:56] =FATAL IP DSLAM restart requested by the management system / SNMP command. (SystemControl.cpp#5078,SystemControl#0xef13d0)

[24.07.2014 19:39:13] Target Restarted !

[24.07.2014 19:39:13] [24.07.2014 19:35:24]

[24.07.2014 19:35:24] =WAR Starting CXC 132 8112 R5K13 (released: 2007-03-16; build: edkpdea, Mar 16 2007, 09:57:33) (sysHooks.cpp#136,tRootTask#0xf7fe00)

[24.07.2014 19:35:24]

[24.07.2014 19:35:24] Adding 687 symbols for standalone.

[24.07.2014 19:35:24] -> -TRC Starting SystemControl... (SystemControl.cpp#5239,SystemControl#0xef13d0)

[24.07.2014 19:35:24] =WAR PostMortem: IP DSLAM restart requested by the management system / SNMP command. (SystemControl.cpp#5078,SystemControl#0xef13d0) (SystemControl.cpp#3822,SystemControl#0xef13d0)

[24.07.2014 19:35:24] =WAR Please set 'DBG=1' to debug with breakpoints - disables CRC check on program area (SystemCheck.cpp#123,SystemCheck#0xe080f0)

[24.07.2014 19:35:24] -TRC IP DSLAM: ProductNumber BFB 401 05/A11, RevisionState R1C, Available Lines 12 (SystemControl.cpp#1601,SystemControl#0xef13d0)

[24.07.2014 19:35:24] -TRC Active interface = 1 (RedundantConfiguration.cpp#192,RedundantConfiguration#0xdf0568)

[24.07.2014 19:35:24] -TRC Starting SystemNetwork... (SystemNetwork.cpp#707,SystemNetwork#0xdebad0)

[24.07.2014 19:35:24] Attached TCP/IP interface to vlan unit 0

[24.07.2014 19:35:24] Attaching interface lo0...done

[24.07.2014 19:35:24] -TRC FAN Control Circuit is of D/A type. (fanDriver_SCC.cpp#449,FanControl#0xdd7ff8)

[24.07.2014 19:35:24] -TRC CreateChannel called. pibm=00E08850, Port=00E8BA18, VC=00000220, Pcr=-1, MQ=FFFFFFFF (ibm.cpp#512,AdslDriver#0xd582f8)

[24.07.2014 19:35:24] -TRC CreateChannel called. pibm=00E08850, Port=00E8BA18, VC=00000210, Pcr=-1, MQ=FFFFFFFF (ibm.cpp#512,AdslDriver#0xd582f8)

[24.07.2014 19:35:24] -TRC bind now the file descriptor from IP 0.0.0.0, my port 57665 (bcm_stpServer.c#221,BcmStpServer#0xd4d9d8)

[24.07.2014 19:35:24] -TRC socket init is now finished (bcm_stpServer.c#243,BcmStpServer#0xd4d9d8)

[24.07.2014 19:35:24] -TRC Create StorageHandlerHelper (StorageHandler.cpp#180,StorageHandler#0xd39ca8)

[24.07.2014 19:35:24] -STA Trying DHCP in management VLAN (Id:247, Prio:7) (dhcpcInitLib.cpp#1313,tRootTask#0xf7fe00)

[24.07.2014 19:35:24] -TRC Total Mblocks: 3083, free: 3083 (VcManager.cpp#2118,VcManager#0xd247e0)

[24.07.2014 19:35:24] -TRC Add DHCP option 60 <18>: 'BFB 401 05/A11,R1C' (dhcpcInitLib.cpp#635,tRootTask#0xf7fe00)

[24.07.2014 19:35:24] -STA ReduceNetTaskPrio BEGIN - now reducing NetTask priority (for 10 seconds) (PerfMeasTask.cpp#1186,PerfMeasTask#0xde22a0)

[24.07.2014 19:35:25] -TRC Add DHCP option 161 <18>: 'CXC 132 8113 R2B01' (dhcpcInitLib.cpp#679,tRootTask#0xf7fe00)

[24.07.2014 19:35:25] -TRC Max Mblocks for PVCs: 2986, PVCs: 82 (VcManager.cpp#2137,VcManager#0xd247e0)

[24.07.2014 19:35:25] -TRC BladeRunner BOOTER Installed, bits = 173600, loadTime = 0.190 (dT=38) (adsldriver.cpp#1229,AdslDriver#0xd582f8)

[24.07.2014 19:35:25] -TRC SUPERVISION ALERT: ClientSendRtn changed from 0 to 211744 (EndObject.cpp#2133,MlSupervise#0xdf5168)

[24.07.2014 19:35:25] -TRC SUPERVISION ALERT: NetworkSendRtn changed from 0 to 151264 (EndObject.cpp#2144,MlSupervise#0xdf5168)

[24.07.2014 19:35:25] -STA Sending DHCP Request to 255.255.255.255 (vlan0) (dhcpcState2.c#1889,tDhcpcStateTask#0xde7250)

[24.07.2014 19:35:25] -TRC CreateChannel called. pibm=00E08850, Port=00E8BA18, VC=00000220, Pcr=-1, MQ=FFFFFFFF (ibm.cpp#512,AdslDriver#0xd582f8)

[24.07.2014 19:35:25] -STA Got DHCP ACK from 10.0.100.1 (vlan0) (dhcpcState2.c#2320,tDhcpcStateTask#0xde7250)

[24.07.2014 19:35:25]

[24.07.2014 19:35:25] DHCP Lease 86400 sec. (0 sec.):

[24.07.2014 19:35:25] Server : 10.0.100.1

[24.07.2014 19:35:25] Boot file : SoftwareFiles/CXC_132_8112_R5K13.tftp

[24.07.2014 19:35:25] Boot host : 10.0.100.1

[24.07.2014 19:35:25] Boot device: vlan0

[24.07.2014 19:35:25] Own New IP : 10.0.1.17

[24.07.2014 19:35:25] Subnet mask: 0xffff0000

[24.07.2014 19:35:25] Gateway : 10.0.100.1

[24.07.2014 19:35:25] My Name : vxTarget

[24.07.2014 19:35:25] Other : 10.0.100.1:MPConfigFiles/10_0_1_17:10.0.100.1

[24.07.2014 19:35:25] -TRC Uncompress CFG file (compressed size 5175; uncompressed size 62713) (CfgFileHandler.cpp#433,CfgFileHelper#0xddb838)

[24.07.2014 19:35:25] -TRC ntpSync: Request SNTP time from '10.0.100.1'; sntpcTimeGet(timeout=1), NtpSyncIntervalInSec=43200) (SntpClient.cpp#206,Appl_SntpClient#0xc66c90)

[24.07.2014 19:35:26] -TRC Number of items in cfg. file = 1503. Number of writes: 1503 (ConfFileParser.cpp#890,CfgFileHelper#0xddb838)

[24.07.2014 19:35:26] -TRC Configuration file MPConfigFiles/10_0_1_17 loaded. Load time = 0.900 seconds (SystemControl.cpp#1556,SystemControl#0xef13d0)

[24.07.2014 19:35:26] -TRC Retrieving: RemoteStorage File : MPRemoteStorageFiles/10_0_1_17.rs1 (StorageHandler.cpp#923,StorageHandler#0xd39ca8)

[24.07.2014 19:35:26] -TRC at: FTP host IP/username/password : 10.0.100.1/eda-mp/remotestorage (StorageHandler.cpp#924,StorageHandler#0xd39ca8)

[24.07.2014 19:35:26] -TRC FtpRetrieve: Trying to Retrieve from Local Storage: 0x00FF7C00 (RemoteStorage.cpp#454,StorageHandler#0xd39ca8)

[24.07.2014 19:35:26] -TRC FtpRetrieve: Succesfully Retrieved from Local Storage (RemoteStorage.cpp#479,StorageHandler#0xd39ca8)

[24.07.2014 19:35:26] -TRC ntpSync: Setting time to 'THU JUL 24 13:35:25 2014 (GMT+0)' (TZ hardcoded, tv_sec=1406208925, tv_nsec=98880960) (SntpClient.cpp#251,Appl_SntpClient#0xc66c90)

[24.07.2014 19:35:29] -TRC BladeRunner Firmware Installed: loadTime=4.04 (dT=808), sizeInBytes=452352, kbitsSec=895 (adsldriver.cpp#2225,AdslDriver#0xd582f8)

[24.07.2014 19:35:29] -TRC CreateChannel called. pibm=00E08850, Port=00E8BA18, VC=00000220, Pcr=-1, MQ=FFFFFFFF (ibm.cpp#512,AdslDriver#0xd582f8)

[24.07.2014 19:35:29] -TRC CreateChannel called. pibm=00E08850, Port=00E8BA18, VC=00000210, Pcr=-1, MQ=FFFFFFFF (ibm.cpp#512,AdslDriver#0xd582f8)

[24.07.2014 19:35:30] -TRC BladeRunner successfully configured (adsldriver.cpp#5138,AdslDriver#0xd582f8)

[24.07.2014 19:35:34] 10: Load=31.8%; LAN:Tx=2/Rx=301[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=0/Rx=0[kbit/s],RxFree=3022; MemFree=8235984(72%); IpBufs=104; Idle=00D10DEB4

[24.07.2014 19:35:34] -TRC The above statistics now disabled - can be enabled by 'displayPerfMeas=1' (PerfMeasTask.cpp#1062,PerfMeasTask#0xde22a0)

[24.07.2014 19:35:34] -STA ProcessorLoad below 90% - NetTask priority restored to normal (PerfMeasTask.cpp#1142,PerfMeasTask#0xde22a0)

[24.07.2014 19:35:55] -TRC Reset PHY2 (MultilinkDriver.cpp#668,SingleLink#0xdf3b38)

[24.07.2014 19:35:55] -TRC Releasing.... PHY2, PHY Mode 0xffffffff (MultilinkDriver.cpp#672,SingleLink#0xdf3b38)

[24.07.2014 19:35:55] -TRC PHY2 set to Power-Down Mode (MultilinkDriver.cpp#692,SingleLink#0xdf3b38)

[24.07.2014 19:35:55] -STA miiPhyMonitor (Phy 2): Now visible (miiLib.c#2068,tMiiPhyMonitor#0xe06838)

[24.07.2014 19:35:56] -TRC Now disabling serial output - can be re-enabled by setting 'DUX=0' (xplorer.cpp#1768,Xplorer#0xc758f0)

=======================

[24.07.2014 19:47:02] [Protocol] No response from Target

[24.07.2014 19:47:06] [Protocol] Connection to Target established, Target: 10.2.0.7

[24.07.2014 19:47:06] Target Information: IP: 10.0.1.17, MAC: 00:1E:DF:57:81:2F, Release: CXC 132 8112 R5K13 (edkpdea Mar 16 2007, 09:57:33)

[24.07.2014 19:48:19] [Protocol] No response from Target

[24.07.2014 19:48:24] [Protocol] Connection to Target established, Target: 10.2.0.7

[24.07.2014 19:48:24] Target Information: IP: 10.0.1.17, MAC: 00:1E:DF:57:81:2F, Release: CXC 132 8112 R5K13 (edkpdea Mar 16 2007, 09:57:33)

[24.07.2014 19:49:34] -TRC Read productionSerialNumber (13): T04D02MBW1 (SystemControl.cpp#2906,SystemControl#0xef13d0)

[24.07.2014 19:49:34] -TRC Update Remote Storage before device restart (SystemControl.cpp#3316,SystemControl#0xef13d0)

[24.07.2014 19:49:35] =FATAL IP DSLAM restart requested by the management system / SNMP command. (SystemControl.cpp#5078,SystemControl#0xef13d0)

[24.07.2014 19:49:45] [Protocol] No response from Target, due to acknowledge timed out

[24.07.2014 19:53:06] [Protocol] Connection to Target established, Target: 10.2.0.7

[24.07.2014 19:53:06] Target Restarted !

[24.07.2014 19:53:06] [24.07.2014 19:49:52]

[24.07.2014 19:49:52] =WAR Starting CXC 132 8112 R5K13 (released: 2007-03-16; build: edkpdea, Mar 16 2007, 09:57:33) (sysHooks.cpp#136,tRootTask#0xf7fe00)

[24.07.2014 19:49:52]

[24.07.2014 19:49:52] Adding 687 symbols for standalone.

[24.07.2014 19:49:52] -> -TRC Starting SystemControl... (SystemControl.cpp#5239,SystemControl#0xef13d0)

[24.07.2014 19:49:52] =WAR PostMortem: IP DSLAM restart requested by the management system / SNMP command. (SystemControl.cpp#5078,SystemControl#0xef13d0) (SystemControl.cpp#3822,SystemControl#0xef13d0)

[24.07.2014 19:49:52] =WAR Please set 'DBG=1' to debug with breakpoints - disables CRC check on program area (SystemCheck.cpp#123,SystemCheck#0xe080f0)

Edited by hijke

Share this post


Link to post
Share on other sites

IP DSLAM restart requested by the management system / SNMP command

 

это означает что кто то рестартует этот ДСЛАМ.. не он сам... по какой то причине.. а его рестартуют...

если дадите команду через CLI ECNa

restart node 10.0

то рестартанет 10й дслам.. и в логах будет именно IP DSLAM restart requested by the management system

 

tunnel --tcp --host 10.0.1.17 --port 9409 --externalport 9409 # DUX default port - в этой строчке нужно писать ip именно платы (вывод команды sh ecn inventory) или адрес коммутатора?

 

именно платы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автоматом никак не может ничего срабатывать, чтобы пускать их в перезагрузку?

Исключено что кто то из админов/операторов намеренно делает это руками.Может вирусняк?)

Может попробовать обновить прошивку?

Вот этим строчки еще подозрение вызывают.

[24.07.2014 19:35:25] -TRC SUPERVISION ALERT: ClientSendRtn changed from 0 to 211744 (EndObject.cpp#2133,MlSupervise#0xdf5168)

[24.07.2014 19:35:25] -TRC SUPERVISION ALERT: NetworkSendRtn changed from 0 to 151264 (EndObject.cpp#2144,MlSupervise#0xdf5168)

[24.07.2014 19:35:34] -STA ProcessorLoad below 90% - NetTask priority restored to normal (PerfMeasTask.cpp#1142,PerfMeasTask#0xde22a0)

[24.07.2014 19:35:55] -TRC Reset PHY2 (MultilinkDriver.cpp#668,SingleLink#0xdf3b38)

[24.07.2014 19:35:55] -TRC Releasing.... PHY2, PHY Mode 0xffffffff (MultilinkDriver.cpp#672,SingleLink#0xdf3b38)

[24.07.2014 19:35:55] -TRC PHY2 set to Power-Down Mode (MultilinkDriver.cpp#692,SingleLink#0xdf3b38)

 

Кстати пробовали менять коммутаторы местами , к разным стойкам с платами подключать. Проблема начиналась именно на тех платах к которым был подключен проблемный коммутатор.

Соберу еще конечно побольше логов, может что то еще появится в момент пропадания.

Edited by hijke

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пароль на SNMP поменяйте еще. Там написано, что обращение возможно и через него, а у вас там стандартные public\private. Ну или вообще отключите, если не используется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какого то подобия disable snmp не заметил в cli.

Поставил пока что вот так:

snmp-server community public ro

snmp-server community private ro

Share this post


Link to post
Share on other sites

[24.07.2014 19:35:25] -TRC SUPERVISION ALERT: ClientSendRtn changed from 0 to 211744 (EndObject.cpp#2133,MlSupervise#0xdf5168)

[24.07.2014 19:35:25] -TRC SUPERVISION ALERT: NetworkSendRtn changed from 0 to 151264 (EndObject.cpp#2144,MlSupervise#0xdf5168)

 

это нормальные строчки...

 

а вот эти

 

[24.07.2014 19:47:02] [Protocol] No response from Target

[24.07.2014 19:47:06] [Protocol] Connection to Target established, Target: 10.2.0.7

[24.07.2014 19:47:06] Target Information: IP: 10.0.1.17, MAC: 00:1E:DF:57:81:2F, Release: CXC 132 8112 R5K13 (edkpdea Mar 16 2007, 09:57:33)

[24.07.2014 19:48:19] [Protocol] No response from Target

[24.07.2014 19:48:24] [Protocol] Connection to Target established, Target: 10.2.0.7

 

говорят о том что коннект к ДСЛАМу пропадает... возможная причина - высокая загрузка процессора..

запустите команду displayPerfMeas=1 в строке ввода приложения DUX

посмотрим на загрузку процессора.

 

 

и еще один момент.

по ftp заберите с ECNа системные логи. сделайте архив и дайте на него посмотреть.

 

ftp логин/пароль root/secret

файлы:

/tmp/*.log*

/var/*.log*

 

 

 

Пароль на SNMP поменяйте еще

 

 

менять смысла нет..

Share this post


Link to post
Share on other sites

No responce - это программу отключал я , ну то есть disconnect делал.

Ну после того как права сделал readonly проблема с платами пока что не проявлялась.

Хотя на других рабочих ECNах программа отображает такие же ошибки связанные с SNMP.

[25.07.2014 13:14:02] displayPerfMeas = 0x349440: value = 1 = 0x1

[25.07.2014 13:14:19] -> 52100: Load=6.3%; LAN:Tx=203/Rx=1850[kbit/s],RxFree=1468; ATM:Tx=1787/Rx=211[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011F5B60C

[25.07.2014 13:14:29] 52110: Load=5.1%; LAN:Tx=153/Rx=1028[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1065/Rx=159[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=0122C7A60

[25.07.2014 13:14:39] 52120: Load=3.3%; LAN:Tx=153/Rx=287[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=259/Rx=157[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012847F44

[25.07.2014 13:14:49] 52130: Load=3.5%; LAN:Tx=386/Rx=104[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=75/Rx=391[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=0127B02F3

[25.07.2014 13:14:59] 52140: Load=6.6%; LAN:Tx=395/Rx=2039[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=2007/Rx=403[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011E76436

[25.07.2014 13:15:09] 52150: Load=3.4%; LAN:Tx=266/Rx=292[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=267/Rx=270[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012801319

[25.07.2014 13:15:19] 52160: Load=3.0%; LAN:Tx=312/Rx=82[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=59/Rx=316[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=01293E9AA

[25.07.2014 13:15:29] 52170: Load=6.7%; LAN:Tx=285/Rx=2219[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=2163/Rx=294[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011E018E0

[25.07.2014 13:15:39] 52180: Load=5.6%; LAN:Tx=181/Rx=1854[kbit/s],RxFree=1522; ATM:Tx=1824/Rx=188[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012141706

[25.07.2014 13:15:49] 52190: Load=3.1%; LAN:Tx=163/Rx=100[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=89/Rx=168[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=01290935E

[25.07.2014 13:15:59] 52200: Load=6.6%; LAN:Tx=184/Rx=2081[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=2022/Rx=193[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011E613D4

[25.07.2014 13:16:09] 52210: Load=7.1%; LAN:Tx=177/Rx=2478[kbit/s],RxFree=1476; ATM:Tx=2407/Rx=186[kbit/s],RxFree=2893; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011CEE3D1

[25.07.2014 13:16:19] 52220: Load=7.6%; LAN:Tx=183/Rx=2730[kbit/s],RxFree=1522; ATM:Tx=2764/Rx=194[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011B5B85F

[25.07.2014 13:16:29] 52230: Load=10.9%; LAN:Tx=232/Rx=4963[kbit/s],RxFree=1469; ATM:Tx=4881/Rx=247[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=01113E2F1

[25.07.2014 13:16:39] 52240: Load=8.4%; LAN:Tx=186/Rx=3404[kbit/s],RxFree=1503; ATM:Tx=3407/Rx=197[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=0118D713C

[25.07.2014 13:16:49] 52250: Load=7.5%; LAN:Tx=336/Rx=2623[kbit/s],RxFree=1523; ATM:Tx=2641/Rx=347[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011B851EE

[25.07.2014 13:16:59] 52260: Load=12.1%; LAN:Tx=263/Rx=5554[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=5507/Rx=279[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=010D6DA9A

[25.07.2014 13:17:09] 52270: Load=6.2%; LAN:Tx=136/Rx=2295[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=2274/Rx=144[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011F75DD8

[25.07.2014 13:17:19] 52280: Load=4.7%; LAN:Tx=113/Rx=1598[kbit/s],RxFree=1449; ATM:Tx=1498/Rx=118[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=01243A6A0

[25.07.2014 13:17:29] 52290: Load=11.8%; LAN:Tx=252/Rx=5336[kbit/s],RxFree=1526; ATM:Tx=5376/Rx=267[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=010E6A247

[25.07.2014 13:17:39] 52300: Load=7.3%; LAN:Tx=237/Rx=2903[kbit/s],RxFree=1429; ATM:Tx=2762/Rx=245[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011C4FBC5

[25.07.2014 13:17:49] 52310: Load=8.9%; LAN:Tx=210/Rx=3464[kbit/s],RxFree=1510; ATM:Tx=3514/Rx=221[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011722569

[25.07.2014 13:17:59] 52320: Load=9.1%; LAN:Tx=209/Rx=3967[kbit/s],RxFree=1373; ATM:Tx=3734/Rx=221[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=0116ADE91

[25.07.2014 13:18:09] 52330: Load=9.6%; LAN:Tx=192/Rx=3804[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=3896/Rx=204[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011515171

[25.07.2014 13:18:19] 52340: Load=8.3%; LAN:Tx=187/Rx=3413[kbit/s],RxFree=1509; ATM:Tx=3350/Rx=198[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=011905FA9

[25.07.2014 13:18:29] 52350: Load=5.2%; LAN:Tx=126/Rx=1675[kbit/s],RxFree=1446; ATM:Tx=1547/Rx=131[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=01228CDAF

[25.07.2014 13:18:39] 52360: Load=3.9%; LAN:Tx=84/Rx=1259[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1325/Rx=87[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012691629

[25.07.2014 13:18:49] 52370: Load=1.9%; LAN:Tx=46/Rx=325[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=221/Rx=46[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012CD17E8

[25.07.2014 13:18:59] 52380: Load=4.8%; LAN:Tx=90/Rx=2063[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1969/Rx=95[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=0123E3F75

[25.07.2014 13:19:09] 52390: Load=1.2%; LAN:Tx=33/Rx=54[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=26/Rx=32[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012ECA721

[25.07.2014 13:19:19] 52400: Load=1.9%; LAN:Tx=58/Rx=267[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=243/Rx=59[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012CD64D3

[25.07.2014 13:19:29] 52410: Load=4.9%; LAN:Tx=105/Rx=2011[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1970/Rx=110[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=01236133E

[25.07.2014 13:19:39] 52420: Load=1.3%; LAN:Tx=34/Rx=60[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=24/Rx=34[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012E8BD7D

[25.07.2014 13:19:49] 52430: Load=1.3%; LAN:Tx=36/Rx=42[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=15/Rx=36[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012EACCA1

[25.07.2014 13:19:59] 52440: Load=1.5%; LAN:Tx=37/Rx=53[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=15/Rx=37[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DF7BA9

[25.07.2014 13:20:09] 52450: Load=1.2%; LAN:Tx=32/Rx=40[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=12/Rx=31[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012EF117E

[25.07.2014 13:20:19] 52460: Load=1.4%; LAN:Tx=33/Rx=63[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=19/Rx=33[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012E40FAA

[25.07.2014 13:20:29] 52470: Load=1.4%; LAN:Tx=28/Rx=97[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=17/Rx=28[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012E22A52

[25.07.2014 13:20:39] 52480: Load=2.1%; LAN:Tx=36/Rx=76[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=27/Rx=36[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012C0D83A

[25.07.2014 13:20:49] 52490: Load=1.6%; LAN:Tx=31/Rx=70[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=24/Rx=31[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DC83C6

[25.07.2014 13:20:59] 52500: Load=1.6%; LAN:Tx=27/Rx=88[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=22/Rx=28[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DACEC9

[25.07.2014 13:21:09] 52510: Load=1.6%; LAN:Tx=34/Rx=58[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=26/Rx=34[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DB6B7B

[25.07.2014 13:21:19] 52520: Load=1.6%; LAN:Tx=36/Rx=91[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=36/Rx=36[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DB0922

[25.07.2014 13:21:29] 52530: Load=1.5%; LAN:Tx=26/Rx=52[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=22/Rx=26[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DFDF5C

[25.07.2014 13:21:39] 52540: Load=1.4%; LAN:Tx=33/Rx=50[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=16/Rx=34[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012E3BA92

[25.07.2014 13:21:49] 52550: Load=1.6%; LAN:Tx=45/Rx=69[kbit/s],RxFree=1526; ATM:Tx=34/Rx=45[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DB9DD3

[25.07.2014 13:21:59] 52560: Load=1.5%; LAN:Tx=35/Rx=57[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=22/Rx=36[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DDC82B

[25.07.2014 13:22:09] 52570: Load=1.6%; LAN:Tx=42/Rx=59[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=26/Rx=42[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012D8EC36

[25.07.2014 13:22:19] 52580: Load=1.7%; LAN:Tx=39/Rx=69[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=22/Rx=40[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012D764F6

[25.07.2014 13:22:29] 52590: Load=1.7%; LAN:Tx=36/Rx=63[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=21/Rx=37[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012D32FD4

[25.07.2014 13:22:39] 52600: Load=1.5%; LAN:Tx=34/Rx=46[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=13/Rx=34[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012E0E8C3

[25.07.2014 13:22:49] 52610: Load=1.5%; LAN:Tx=27/Rx=66[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=21/Rx=26[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DD4FDE

[25.07.2014 13:22:59] 52620: Load=1.4%; LAN:Tx=24/Rx=60[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=8/Rx=24[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012E271AA

[25.07.2014 13:23:09] 52630: Load=1.2%; LAN:Tx=22/Rx=39[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=9/Rx=22[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012EEF93B

[25.07.2014 13:23:19] 52640: Load=1.1%; LAN:Tx=19/Rx=40[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=11/Rx=19[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012F42C90

[25.07.2014 13:23:29] 52650: Load=1.2%; LAN:Tx=26/Rx=77[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=28/Rx=26[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012EC698F

[25.07.2014 13:23:39] 52660: Load=1.2%; LAN:Tx=25/Rx=50[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=22/Rx=25[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012EE027E

[25.07.2014 13:23:49] 52670: Load=1.2%; LAN:Tx=25/Rx=70[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=16/Rx=25[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012EBE81C

[25.07.2014 13:23:59] 52680: Load=1.3%; LAN:Tx=26/Rx=53[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=14/Rx=26[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012E907F6

[25.07.2014 13:24:09] 52690: Load=1.9%; LAN:Tx=36/Rx=58[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=27/Rx=37[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012CDFEA6

[25.07.2014 13:24:19] 52700: Load=1.9%; LAN:Tx=29/Rx=60[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=18/Rx=29[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012CB2833

[25.07.2014 13:24:29] 52710: Load=2.0%; LAN:Tx=31/Rx=68[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=12/Rx=31[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012C753C2

[25.07.2014 13:24:39] 52720: Load=1.6%; LAN:Tx=33/Rx=70[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=25/Rx=33[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DB008D

[25.07.2014 13:24:49] 52730: Load=1.5%; LAN:Tx=29/Rx=60[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=20/Rx=29[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DDFEEC

[25.07.2014 13:24:59] 52740: Load=2.0%; LAN:Tx=44/Rx=274[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=230/Rx=45[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012C850B4

[25.07.2014 13:25:09] 52750: Load=5.6%; LAN:Tx=101/Rx=2092[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1981/Rx=105[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=01214438F

[25.07.2014 13:25:19] 52760: Load=2.2%; LAN:Tx=37/Rx=150[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=22/Rx=37[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012BDABB9

[25.07.2014 13:25:29] 52770: Load=2.0%; LAN:Tx=45/Rx=298[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=229/Rx=45[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012C6575D

[25.07.2014 13:25:39] 52780: Load=4.9%; LAN:Tx=91/Rx=2024[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1971/Rx=95[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=01237081F

[25.07.2014 13:25:49] 52790: Load=1.6%; LAN:Tx=24/Rx=63[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=20/Rx=24[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012D8A467

[25.07.2014 13:25:59] 52800: Load=3.2%; LAN:Tx=72/Rx=952[kbit/s],RxFree=1511; ATM:Tx=886/Rx=74[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=0128C8F8A

[25.07.2014 13:26:09] 52810: Load=4.0%; LAN:Tx=77/Rx=1357[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1344/Rx=80[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012662F07

[25.07.2014 13:26:19] 52820: Load=1.7%; LAN:Tx=32/Rx=60[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=23/Rx=33[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012D6A674

[25.07.2014 13:26:29] 52830: Load=3.3%; LAN:Tx=64/Rx=1169[kbit/s],RxFree=1469; ATM:Tx=1059/Rx=67[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012892282

[25.07.2014 13:26:39] 52840: Load=3.1%; LAN:Tx=61/Rx=1092[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1135/Rx=63[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=0128F3574

[25.07.2014 13:26:49] 52850: Load=1.3%; LAN:Tx=26/Rx=44[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=17/Rx=26[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012EA96B9

[25.07.2014 13:26:59] 52860: Load=1.8%; LAN:Tx=41/Rx=259[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=225/Rx=41[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012D07913

[25.07.2014 13:27:09] 52870: Load=4.9%; LAN:Tx=101/Rx=2000[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1969/Rx=106[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=01236F1FD

[25.07.2014 13:27:19] 52880: Load=1.3%; LAN:Tx=32/Rx=42[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=14/Rx=32[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012E6D884

[25.07.2014 13:27:29] 52890: Load=2.0%; LAN:Tx=46/Rx=268[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=229/Rx=47[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012C61B13

[25.07.2014 13:27:39] 52900: Load=5.4%; LAN:Tx=117/Rx=2029[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1990/Rx=123[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012208B7B

[25.07.2014 13:27:49] 52910: Load=1.7%; LAN:Tx=40/Rx=66[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=32/Rx=41[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012D6D95C

[25.07.2014 13:27:59] 52920: Load=2.4%; LAN:Tx=59/Rx=283[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=244/Rx=61[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012B2FE6F

[25.07.2014 13:28:09] 52930: Load=5.2%; LAN:Tx=102/Rx=2004[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1969/Rx=107[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=0122A0FC3

[25.07.2014 13:28:19] 52940: Load=2.8%; LAN:Tx=104/Rx=308[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=233/Rx=106[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012A046DC

[25.07.2014 13:28:29] 52950: Load=2.1%; LAN:Tx=48/Rx=266[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=240/Rx=50[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012C23D1D

[25.07.2014 13:28:39] 52960: Load=5.8%; LAN:Tx=124/Rx=2034[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=1989/Rx=131[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=0120E3F41

[25.07.2014 13:28:49] 52970: Load=1.6%; LAN:Tx=33/Rx=44[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=19/Rx=34[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012DB4748

[25.07.2014 13:28:59] 52980: Load=1.0%; LAN:Tx=16/Rx=36[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=12/Rx=15[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012F7639A

[25.07.2014 13:29:09] 52990: Load=1.0%; LAN:Tx=14/Rx=40[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=10/Rx=14[kbit/s],RxFree=2894; MemFree=8183048(72%); IpBufs=118; Idle=012F93A78

[25.07.2014 13:29:19] 53000: Load=1.4%; LAN:Tx=17/Rx=43[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=11/Rx=16[kbit/s],RxFree=2926; MemFree=8187616(72%); IpBufs=118; Idle=012E5AE72

[25.07.2014 13:29:29] 53010: Load=1.3%; LAN:Tx=16/Rx=54[kbit/s],RxFree=1527; ATM:Tx=15/Rx=16[kbit/s],RxFree=2926; MemFree=8187616(72%); IpBufs=118; Idle=012EAC43B

 

Логи:

http://rghost.ru/57081757

Пароль на архив от 1 до 8.

Edited by hijke

Share this post


Link to post
Share on other sites

лучше не стало ))) по логам хотя бы видно , что никто не заходит и не рестартует ))

рестарты продолжаются ? в DUXе какой perfomance во время рестарта ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блин, DUX закрыл, но сейчас открою и оставлю, потом отпишу если снова появится проблема, потому что после того как я писал постом выше проблемы вроде как прекратились.

Те поставил:

snmp-server community public ro

snmp-server community private ro

Пока не знаю , могло ли это как то повлиять на проблему.

После этого в те периоды времени когда платы были периодически Unreachable это все перестало происходить.

Операторы говорят что абоненты перестали звонить вроде как, но это все еще будет пару деньков отстаиваться так сказать)) и проверяться.

Edited by hijke

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня тоже странное ощущение)

Либо просто совпал момент манипуляций с тем что она сама собой исчезла неизвестным образом.

Смущает то что пропасть то она пропала, но на других DSLAM ничего не менялось и они работают.

Высказывалось предположение что как то может быть виноват ORION, куда заведено было это оборудование.

Думаю попробовать еще на одном из этих трех DSLAM обратно включить права rw на SNMP и посмотреть проявится ли проблема вновь.Потом могу сообщить.

В любом случае очень благодарен Вам за помощь господа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще вот такие вот ошибки проявляются:

[29.07.2014 10:53:24] Printf Buffer overflow on Target (printf lost) !

...

[24.07.2014 22:09:35] =WAR DumpRationalTestData: 'xplorer.cpp' not compiled with 'Code Coverage' enabled - please enable & rebuild (xplorer.cpp#1027,SystemControl#0xef5758)

 

...

[24.07.2014 22:09:35] =FATAL IP DSLAM restart requested by the management system / SNMP command. (SystemControl.cpp#4302,SystemControl#0xef5758) - но плата в этот момент уже не отваливается

[29.07.2014 10:53:25] Target Restarted !

[24.07.2014 22:00:01] =WAR Starting CXC 132 8112 R1A22 (released: 2004-06-30; build: etxulfo, Jun 30 2004, 17:44:48) (usrAppInit.c#200,tRootTask#0xf7fdf8)

...

[24.07.2014 22:00:01] =WAR PostMortem: IP DSLAM restart requested by the management system / SNMP command. (SystemControl.cpp#4302,SystemControl#0xef5758) (AlarmHandlerLib.cpp#2265,AlarmHandler#0xdd9900)

...

[24.07.2014 22:03:48] =WAR DumpRationalTestData: 'xplorer.cpp' not compiled with 'Code Coverage' enabled - please enable & rebuild (xplorer.cpp#1027,SystemControl#0xef5758)

...

[24.07.2014 22:00:01] =WAR PostMortem: (Watchdog!) IP DSLAM restart requested by the management system / SNMP command. (SystemControl.cpp#4302,SystemControl#0xef5758) (AlarmHandlerLib.cpp#2265,AlarmHandler#0xdd9900)

 

Может быть все таки в прошивке дело?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.