Liner's Опубликовано 2 июля, 2014 · Жалоба кто как реализует бесперебойник для данных моделей? хотели поставить ибп60-12 туда, просто выдернув существующий внутри блок питания, сигнализацию о потере питания выполнить другим девайсом, заодно отвечающим за датчики открытия Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 2 июля, 2014 · Жалоба кто как реализует бесперебойник для данных моделей? хотели поставить ибп60-12 туда, просто выдернув существующий внутри блок питания, сигнализацию о потере питания выполнить другим девайсом, заодно отвечающим за датчики открытия Я поставил несколько NAG овских ИБП +7,2акб именно на DES3200-28 с отстежкой собственного БП - пока работают ( полгода не прошло). Дешевле на 1000 почти. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 2 июля, 2014 · Жалоба наг геморой доставка пока для меня Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 2 июля, 2014 · Жалоба Любой 12-ти вольтовый ИБП. на 3 и больше ампера. Иммитация сигнала пропадания питания делается с помощью релюхи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Любой 12-ти вольтовый ИБП. на 3 и больше ампера. Иммитация сигнала пропадания питания делается с помощью релюхи. Тут главное воткнул почти недумая и забыл ;) А так то вариантов много можно накидать. Нам так было бы проще. Изменено 3 июля, 2014 пользователем Diman_xxxx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Иммитация сигнала пропадания питания делается с помощью релюхи. просвети неразумного Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба так. Я немного напутал про иммитацию сигнала. У нас этим занимается 3526. 3200 просто с ним на одном ИБП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Мы используем с длинками ибп60-12 или SNR-UPS-55/12/5 (в основном где длинк 8 портовый + конвертора) не выдергивая существующий где можно. Состояние питания снимаем по snmp с самих длинков. Для датчиков используем SNR-ERD (но на узлах с 12в ибп они не стоят) Изменено 4 июля, 2014 пользователем ShumBor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба А я уж думал вы обычный 220 бп выдергиваете из 3200 и вставляете туда АКБ:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба читал тоже форумы, хотелось универсала, чтобы можно было сделать типовых разьёмов, чтобы как колхоз не было Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
compozed Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба Мы используем Мини-ИБП ML31 с батареями Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nighty Опубликовано 9 июля, 2014 · Жалоба Мы используем Мини-ИБП ML31 с батареями поддерживаем такое же решение. альтернативы по цене нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry Polyakov Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба у НАГовского решения, теперь есть кнопка холодного старта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uk2558 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба У нас на УС с Dlink 3200-28F (агрегатор на 100мБит) или на УС с Eltex 3124f (агрегатор на 1000Мбит) ставится инвертор SNR на 450 вт и батарея Tesla 150ач, хватает на 10+ часов. На домовых УС с Dlink 35xx 3200-xx либо APC Back ES 700va, либо аналог от SNR по мощности / ёмкости. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Мы используем Мини-ИБП ML31 с батареями поддерживаем такое же решение. альтернативы по цене нет. +1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба У нас на УС с Dlink 3200-28F (агрегатор на 100мБит) или на УС с Eltex 3124f (агрегатор на 1000Мбит) ставится инвертор SNR на 450 вт и батарея Tesla 150ач, хватает на 10+ часов. На домовых УС с Dlink 35xx 3200-xx либо APC Back ES 700va, либо аналог от SNR по мощности / ёмкости. Фигасе размах у вас.28Ф мы питаем аналогом НАГовского 12-ти вольтового ИБП и аккумулятором 18 А/Ч, на сколько точно хватает не замеряли, но через 6 часов на аккумуляторе 11,5 вольт. Т.е еще на несколько часов хватит. Они у нас на доступе. На агрегации 3120-24SC с батарейками на 24 амперчаса. На эту батарею еще навешаны оптические приемники, усилители и сигнализация. 6 часов тянет с гарантией. ИБП ML31 Хорошая штука, но мне не подходит... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuZaN Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба За год ничего нового не появилось? Чтоб не заниматься схемотехникой. Кто подскажет где в Москве достать Мини-ИБП ML31 Или аналогичное решение. Чтоб прям штепсель штатный воткнул и работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба SNR овские где работают - пока не вспоминаем ( тфу-тфу) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuZaN Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Это с разборкой корпуса? Мнебы что-нибудь попроще. Чтоб монтажник смог просто переткнуть шнур питания. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Там на задней стенке есть разъемчик. туда совать 12 вольт. ИБП можно спокойно использовать ББП-50 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuZaN Опубликовано 12 декабря, 2015 · Жалоба На 3200-28F чего-то не помню разьема. Он там точно есть? Счас под рукой такого свича нет. Но глянул на сайте Длинка. Вроде никаких разьёмов. http://dlink.ru/up/prod_fotos/DES-3200-28F_C1_Back.jpg Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Сори, ввел в заблуждение. в 28Ф разъем на заднюю стенку не выведен, он внутри на плате. Но функционирует точно так же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба мы так edge-core,cisco питаем, через разъем Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuZaN Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Господа. А может кто фотку/схему приложить? (на первой странице вроде как схема для 3526) а то я чего-то боюсь туда лезть. вроде как там полярность правильная нужна. Правильно ли я понимаю что можно будет купить ББП-50 и от него подключить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_001 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Вот пожалуй лучший вариант: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=110453 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...