кто как реализует бесперебойник для данных моделей?

хотели поставить ибп60-12 туда, просто выдернув существующий внутри блок питания, сигнализацию о потере питания выполнить другим девайсом, заодно отвечающим за датчики открытия

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кто как реализует бесперебойник для данных моделей?

хотели поставить ибп60-12 туда, просто выдернув существующий внутри блок питания, сигнализацию о потере питания выполнить другим девайсом, заодно отвечающим за датчики открытия

 

Я поставил несколько NAG овских ИБП +7,2акб именно на DES3200-28 с отстежкой собственного БП - пока работают ( полгода не прошло). Дешевле на 1000 почти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

наг геморой доставка пока для меня

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Любой 12-ти вольтовый ИБП.

на 3 и больше ампера.

 

Иммитация сигнала пропадания питания делается с помощью релюхи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Любой 12-ти вольтовый ИБП.

на 3 и больше ампера.

 

Иммитация сигнала пропадания питания делается с помощью релюхи.

 

Тут главное воткнул почти недумая и забыл ;) А так то вариантов много можно накидать.

Нам так было бы проще.

Изменено пользователем Diman_xxxx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Иммитация сигнала пропадания питания делается с помощью релюхи.

просвети неразумного

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так.

Я немного напутал про иммитацию сигнала.

У нас этим занимается 3526.

3200 просто с ним на одном ИБП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы используем с длинками ибп60-12 или SNR-UPS-55/12/5 (в основном где длинк 8 портовый + конвертора) не выдергивая существующий где можно. Состояние питания снимаем по snmp с самих длинков. Для датчиков используем SNR-ERD (но на узлах с 12в ибп они не стоят)

Изменено пользователем ShumBor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я уж думал вы обычный 220 бп выдергиваете из 3200 и вставляете туда АКБ:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

читал тоже форумы, хотелось универсала, чтобы можно было сделать типовых разьёмов, чтобы как колхоз не было

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы используем Мини-ИБП ML31 с батареями

 

поддерживаем такое же решение. альтернативы по цене нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у НАГовского решения, теперь есть кнопка холодного старта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас на УС с Dlink 3200-28F (агрегатор на 100мБит) или на УС с Eltex 3124f (агрегатор на 1000Мбит) ставится инвертор SNR на 450 вт и батарея Tesla 150ач, хватает на 10+ часов. На домовых УС с Dlink 35xx 3200-xx либо APC Back ES 700va, либо аналог от SNR по мощности / ёмкости.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы используем Мини-ИБП ML31 с батареями

 

поддерживаем такое же решение. альтернативы по цене нет.

+1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас на УС с Dlink 3200-28F (агрегатор на 100мБит) или на УС с Eltex 3124f (агрегатор на 1000Мбит) ставится инвертор SNR на 450 вт и батарея Tesla 150ач, хватает на 10+ часов. На домовых УС с Dlink 35xx 3200-xx либо APC Back ES 700va, либо аналог от SNR по мощности / ёмкости.

Фигасе размах у вас.

28Ф мы питаем аналогом НАГовского 12-ти вольтового ИБП и аккумулятором 18 А/Ч, на сколько точно хватает не замеряли, но через 6 часов на аккумуляторе 11,5 вольт. Т.е еще на несколько часов хватит.

Они у нас на доступе.

На агрегации 3120-24SC с батарейками на 24 амперчаса.

На эту батарею еще навешаны оптические приемники, усилители и сигнализация. 6 часов тянет с гарантией.

 

ИБП ML31

Хорошая штука, но мне не подходит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

За год ничего нового не появилось?

Чтоб не заниматься схемотехникой.

Кто подскажет где в Москве достать Мини-ИБП ML31

Или аналогичное решение. Чтоб прям штепсель штатный воткнул и работает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SNR овские где работают - пока не вспоминаем ( тфу-тфу)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это с разборкой корпуса?

Мнебы что-нибудь попроще. Чтоб монтажник смог просто переткнуть шнур питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там на задней стенке есть разъемчик.

туда совать 12 вольт.

ИБП можно спокойно использовать ББП-50

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 3200-28F чего-то не помню разьема.

Он там точно есть?

Счас под рукой такого свича нет.

Но глянул на сайте Длинка. Вроде никаких разьёмов.

http://dlink.ru/up/prod_fotos/DES-3200-28F_C1_Back.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сори, ввел в заблуждение.

в 28Ф разъем на заднюю стенку не выведен, он внутри на плате.

Но функционирует точно так же.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мы так edge-core,cisco питаем, через разъем

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа. А может кто фотку/схему приложить? (на первой странице вроде как схема для 3526)

а то я чего-то боюсь туда лезть. вроде как там полярность правильная нужна.

Правильно ли я понимаю что можно будет купить ББП-50 и от него подключить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот пожалуй лучший вариант:

 

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=110453

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.