Liner's Posted July 2, 2014 Posted July 2, 2014 кто как реализует бесперебойник для данных моделей? хотели поставить ибп60-12 туда, просто выдернув существующий внутри блок питания, сигнализацию о потере питания выполнить другим девайсом, заодно отвечающим за датчики открытия Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted July 2, 2014 Posted July 2, 2014 кто как реализует бесперебойник для данных моделей? хотели поставить ибп60-12 туда, просто выдернув существующий внутри блок питания, сигнализацию о потере питания выполнить другим девайсом, заодно отвечающим за датчики открытия Я поставил несколько NAG овских ИБП +7,2акб именно на DES3200-28 с отстежкой собственного БП - пока работают ( полгода не прошло). Дешевле на 1000 почти. Вставить ник Quote
Liner's Posted July 2, 2014 Author Posted July 2, 2014 наг геморой доставка пока для меня Вставить ник Quote
20512 Posted July 2, 2014 Posted July 2, 2014 Любой 12-ти вольтовый ИБП. на 3 и больше ампера. Иммитация сигнала пропадания питания делается с помощью релюхи. Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted July 3, 2014 Posted July 3, 2014 (edited) Любой 12-ти вольтовый ИБП. на 3 и больше ампера. Иммитация сигнала пропадания питания делается с помощью релюхи. Тут главное воткнул почти недумая и забыл ;) А так то вариантов много можно накидать. Нам так было бы проще. Edited July 3, 2014 by Diman_xxxx Вставить ник Quote
Liner's Posted July 3, 2014 Author Posted July 3, 2014 Иммитация сигнала пропадания питания делается с помощью релюхи. просвети неразумного Вставить ник Quote
20512 Posted July 3, 2014 Posted July 3, 2014 так. Я немного напутал про иммитацию сигнала. У нас этим занимается 3526. 3200 просто с ним на одном ИБП. Вставить ник Quote
ShumBor Posted July 4, 2014 Posted July 4, 2014 (edited) Мы используем с длинками ибп60-12 или SNR-UPS-55/12/5 (в основном где длинк 8 портовый + конвертора) не выдергивая существующий где можно. Состояние питания снимаем по snmp с самих длинков. Для датчиков используем SNR-ERD (но на узлах с 12в ибп они не стоят) Edited July 4, 2014 by ShumBor Вставить ник Quote
Butch3r Posted July 4, 2014 Posted July 4, 2014 А я уж думал вы обычный 220 бп выдергиваете из 3200 и вставляете туда АКБ:) Вставить ник Quote
Liner's Posted July 4, 2014 Author Posted July 4, 2014 читал тоже форумы, хотелось универсала, чтобы можно было сделать типовых разьёмов, чтобы как колхоз не было Вставить ник Quote
compozed Posted July 5, 2014 Posted July 5, 2014 Мы используем Мини-ИБП ML31 с батареями Вставить ник Quote
Nighty Posted July 9, 2014 Posted July 9, 2014 Мы используем Мини-ИБП ML31 с батареями поддерживаем такое же решение. альтернативы по цене нет. Вставить ник Quote
Dmitry Polyakov Posted July 10, 2014 Posted July 10, 2014 у НАГовского решения, теперь есть кнопка холодного старта. Вставить ник Quote
uk2558 Posted July 10, 2014 Posted July 10, 2014 У нас на УС с Dlink 3200-28F (агрегатор на 100мБит) или на УС с Eltex 3124f (агрегатор на 1000Мбит) ставится инвертор SNR на 450 вт и батарея Tesla 150ач, хватает на 10+ часов. На домовых УС с Dlink 35xx 3200-xx либо APC Back ES 700va, либо аналог от SNR по мощности / ёмкости. Вставить ник Quote
kosmich7 Posted July 10, 2014 Posted July 10, 2014 Мы используем Мини-ИБП ML31 с батареями поддерживаем такое же решение. альтернативы по цене нет. +1 Вставить ник Quote
20512 Posted July 10, 2014 Posted July 10, 2014 У нас на УС с Dlink 3200-28F (агрегатор на 100мБит) или на УС с Eltex 3124f (агрегатор на 1000Мбит) ставится инвертор SNR на 450 вт и батарея Tesla 150ач, хватает на 10+ часов. На домовых УС с Dlink 35xx 3200-xx либо APC Back ES 700va, либо аналог от SNR по мощности / ёмкости. Фигасе размах у вас.28Ф мы питаем аналогом НАГовского 12-ти вольтового ИБП и аккумулятором 18 А/Ч, на сколько точно хватает не замеряли, но через 6 часов на аккумуляторе 11,5 вольт. Т.е еще на несколько часов хватит. Они у нас на доступе. На агрегации 3120-24SC с батарейками на 24 амперчаса. На эту батарею еще навешаны оптические приемники, усилители и сигнализация. 6 часов тянет с гарантией. ИБП ML31 Хорошая штука, но мне не подходит... Вставить ник Quote
PuZaN Posted December 3, 2015 Posted December 3, 2015 За год ничего нового не появилось? Чтоб не заниматься схемотехникой. Кто подскажет где в Москве достать Мини-ИБП ML31 Или аналогичное решение. Чтоб прям штепсель штатный воткнул и работает Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted December 4, 2015 Posted December 4, 2015 SNR овские где работают - пока не вспоминаем ( тфу-тфу) Вставить ник Quote
PuZaN Posted December 4, 2015 Posted December 4, 2015 Это с разборкой корпуса? Мнебы что-нибудь попроще. Чтоб монтажник смог просто переткнуть шнур питания. Вставить ник Quote
20512 Posted December 4, 2015 Posted December 4, 2015 Там на задней стенке есть разъемчик. туда совать 12 вольт. ИБП можно спокойно использовать ББП-50 Вставить ник Quote
PuZaN Posted December 12, 2015 Posted December 12, 2015 На 3200-28F чего-то не помню разьема. Он там точно есть? Счас под рукой такого свича нет. Но глянул на сайте Длинка. Вроде никаких разьёмов. http://dlink.ru/up/prod_fotos/DES-3200-28F_C1_Back.jpg Вставить ник Quote
20512 Posted December 18, 2015 Posted December 18, 2015 Сори, ввел в заблуждение. в 28Ф разъем на заднюю стенку не выведен, он внутри на плате. Но функционирует точно так же. Вставить ник Quote
Mechanic Posted December 18, 2015 Posted December 18, 2015 мы так edge-core,cisco питаем, через разъем Вставить ник Quote
PuZaN Posted December 18, 2015 Posted December 18, 2015 Господа. А может кто фотку/схему приложить? (на первой странице вроде как схема для 3526) а то я чего-то боюсь туда лезть. вроде как там полярность правильная нужна. Правильно ли я понимаю что можно будет купить ББП-50 и от него подключить? Вставить ник Quote
alex_001 Posted December 19, 2015 Posted December 19, 2015 Вот пожалуй лучший вариант: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=110453 Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.