На протяжении двух лет использовалась схема - RB750UP на чердаке дома, по 5-му порту питает SXT и раздает инет по остальным 4-м портам (по первому получает питание по POE). После грозы RB750UP сгорел. Заливаем такой же конфиг на новое устройство и меняем сгоревшее.

 

Подключаем питание и клиентов - все работает, как только подключаем SXT - сразу мигает 5-ый порт и пощелкивание внутри корпуса, при этом в статусе порта - короткое замыкание. Меняем SXT, кабель до клиента (который питает по первому порту), кабель от SXT до UP, блок питания - все тоже самое. Подключаем напрямую коротким кабелем - тоже самое (даже с новой SXT!). Включаем принудительно питание на остальных портах и пробуем запитать от них - снова проблема (мигание порта и пощелкивание). Приходим к выводу, что бракованный RB750UP, привозим в офис, проверяем на столе - все работает на любом кабеле с любыми SXT! Потеряли полдня.

 

Другой 750UP не пробовали еще, ибо доступ на чердак непростой и нет гарантии что другой 750UP не проявит себя также. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что это может быть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какая длинна кабеля от БП до 750?

12 метров. Проблема вряд ли в кабеле - раньше то сгоревший UP как-то работал на нем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема в БП, который питает 750. Гроза и на него могла повлиять не самым лучшим образом

Я надеюсь, Вы его поменяли вместе со сгоревшим? или оставили старый, потому что "рабочий"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема в БП, который питает 750. Гроза и на него могла повлиять не самым лучшим образом

Я надеюсь, Вы его поменяли вместе со сгоревшим? или оставили старый, потому что "рабочий"?

Читайте выше - БП меняли. Причем два раза со словами "вдруг и этот бракованный". Сегодня приехали поменяли UP - ваще ничего не работает. Оказывается не было света. Так и уехали, не узнав результат. Прошло несколько часов, а железо так и не появилось в сети, хотя свет дали в том доме. Завтра снова на этот объект ехать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я все равно склоняюсь к проблемам с питанием.

Напрямую в 220 воткнуто или через ибп\стабилизатор?

Может там совсем не 220 или ужасный синус

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я все равно склоняюсь к проблемам с питанием.

Напрямую в 220 воткнуто или через ибп\стабилизатор?

Может там совсем не 220 или ужасный синус

 

Им на напряжение порой не важно, в одном месте оборудование работало несколько лет с резервным питанием от генератора, на котором была произведена не правильная настройка центробежного регулятора - напряжение подогнали крутилкой, в итоге частота тока была около 25-30 герц а напряжение около 190 вольт. С такой настройкой работала куча оборудования и даже ИБП заряжались.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заготовили кучу оборудования для самых фантастических вариантов и приехали на объект. Установленный в прошлый раз RB750UP весело мигал и пощелкивал. Снимаем, ставим другой - проблема опять сохраняется. Меняем на RB951Ui и о чудо - все заработало. Что мешало 750-му так и осталось загадкой. Больше их использовать не будем в таких схемах. Это уже третий случай, когда с ним творились необъяснимые чудеса.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно обновить прошивку контроллера питания и поставить галочку PoE in long cable.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошивку обновляли, галку не ставили - там короткие кабели. До грозы как-то работало на старой прошивке, да и RB951Ui сразу завелся без танцев с бубном.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошивку обновляли, галку не ставили - там короткие кабели. До грозы как-то работало на старой прошивке, да и RB951Ui сразу завелся без танцев с бубном.

 

Когда мигает лампочка питания, это означает либо перегруз, либо КЗ. Аналогично она будет моргать, если подключить к порту PoE другой роутер микротика первым портом, и при этом запитать его через свой БП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аналогично она будет моргать, если подключить к порту PoE другой роутер микротика первым портом, и при этом запитать его через свой БП.

Вчера испытал такую ситуацию, пока не догадался отключить подачу напруги)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аналогично она будет моргать, если подключить к порту PoE другой роутер микротика первым портом, и при этом запитать его через свой БП.

Ничего не понял, тут можно понятнее объяснить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ничего не понял, тут можно понятнее объяснить?

 

Возьмите 2 микротика RB750UP.

 

Первый подключите через штатный блок питания.

 

Второй можете подключить от первого, соединив 2 порт с 1, то есть он будет получать питание через 1 порт через PoE.

 

Так же ко второму можно подключить штатный блок питания, при этом он переключится на питание от него. Индикатор PoE на первом микротике начнет моргать.

 

Теперь можно выдернуть любое питание - БП или кабель 1 сетевого порта - микротик продолжит работать, питание зарезервировано.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня другая ситуация - питание нужно подать по POE на первый порт RB750UP, по 4-м портам раздать инет клиентам в 4-х квартирах и на 5-м порту запитать SXT, который получает инет с базы. Ваша схема никаким образом не решает мою проблему. Проблема была во всей новой партии RB750UP, поскольку RB750UP из старой партии до этого отработал пару лет, а RB951Ui завелся сразу (до которого аж 3 новых RB750UP не завелись).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тем временем начал глючить RB750UP в другом месте - зависает раз в день и нет никакого доступа, пока не передернешь питание. До этого простоял в этом месте около года, настройки не менялись. Подает питание на Metal, RB250GS, NB-M5, NS-M5 и сам питается по POE по родному БП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.