Перейти к содержимому
Калькуляторы

сбой сети при моргании света

В ядре стек их 2х DGS-3120-24TC (десяток VLANов)

На пользователях DES-3200-52

Свитчи работают на UPS + перед UPS стоят стабилизаторы.

Все пользователи работают за UPS.

 

Скачёк напряжения - некоторые пользователи перестают видеть некоторы адреса из различных VLANов. Некоторые перестают видеть адреса из своих же VLAN-ов.

Перезагрузки свитчей не было.

 

Пересобираю стек на 3120 - всё проходит.

 

Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разбери стек и забудь что это такое на этом оборудовании.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Однозначно электропитание :)

похоже вы правы... визуально посмотрел

1й стоит на ippon-е 2й на apc 1000.

переведу оба на один свободный APC 2200smart

 

Разбери стек и забудь что это такое на этом оборудовании.

да вродеб 3 года - проблем нет.

чтото по дороже взять - денег жалко.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ippon - както совсем не комильфо ))) Выкинуть однозначно.

APC серии Smart на 3120

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В качестве экстрима:

http://mmp-irbis.ru/katalog/AC_DC_Inverters/60-wt-istochnik-bespereboinogo-pitania.php

 

один коммутатор на батарее 17Ач живет порядка 6 часов. два коммутатора ессно быстрее разрядят. За одно можно ловить трапы при проблемах с питанием.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В качестве экстрима:

http://mmp-irbis.ru/katalog/AC_DC_Inverters/60-wt-istochnik-bespereboinogo-pitania.php

 

один коммутатор на батарее 17Ач живет порядка 6 часов. два коммутатора ессно быстрее разрядят. За одно можно ловить трапы при проблемах с питанием.

Два коммутатора это точно близко к экстриму :) Полностью забитые в пике они по потреблению не вписываются (>80Вт получается)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полностью забитые в пике они по потреблению не вписываются (>80Вт получается)

В чём проблема поставить 2 выпрямителя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В чём проблема поставить 2 выпрямителя?

Речь шла о 2-х коммутаторах на один ИПБ60-12 :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

belial, зачем вам стек? зацепите один за другой, делов то. Или у вас какой-нибудь хитрый лаг между портами в разных коммутаторах?

в любом случае вам ничего не мешает разобрать стек и проверить будут ли такие же глюки без стека.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.