belial Posted June 25, 2014 Posted June 25, 2014 В ядре стек их 2х DGS-3120-24TC (десяток VLANов) На пользователях DES-3200-52 Свитчи работают на UPS + перед UPS стоят стабилизаторы. Все пользователи работают за UPS. Скачёк напряжения - некоторые пользователи перестают видеть некоторы адреса из различных VLANов. Некоторые перестают видеть адреса из своих же VLAN-ов. Перезагрузки свитчей не было. Пересобираю стек на 3120 - всё проходит. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted June 25, 2014 Posted June 25, 2014 Разбери стек и забудь что это такое на этом оборудовании. Вставить ник Quote
belial Posted June 26, 2014 Author Posted June 26, 2014 Однозначно электропитание :) похоже вы правы... визуально посмотрел 1й стоит на ippon-е 2й на apc 1000. переведу оба на один свободный APC 2200smart Разбери стек и забудь что это такое на этом оборудовании. да вродеб 3 года - проблем нет. чтото по дороже взять - денег жалко. Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted June 26, 2014 Posted June 26, 2014 ippon - както совсем не комильфо ))) Выкинуть однозначно. APC серии Smart на 3120 Вставить ник Quote
taf_321 Posted June 26, 2014 Posted June 26, 2014 В качестве экстрима: http://mmp-irbis.ru/katalog/AC_DC_Inverters/60-wt-istochnik-bespereboinogo-pitania.php один коммутатор на батарее 17Ач живет порядка 6 часов. два коммутатора ессно быстрее разрядят. За одно можно ловить трапы при проблемах с питанием. Вставить ник Quote
BiWiS Posted June 27, 2014 Posted June 27, 2014 В качестве экстрима: http://mmp-irbis.ru/katalog/AC_DC_Inverters/60-wt-istochnik-bespereboinogo-pitania.php один коммутатор на батарее 17Ач живет порядка 6 часов. два коммутатора ессно быстрее разрядят. За одно можно ловить трапы при проблемах с питанием. Два коммутатора это точно близко к экстриму :) Полностью забитые в пике они по потреблению не вписываются (>80Вт получается) Вставить ник Quote
terrible Posted June 27, 2014 Posted June 27, 2014 Полностью забитые в пике они по потреблению не вписываются (>80Вт получается) В чём проблема поставить 2 выпрямителя? Вставить ник Quote
BiWiS Posted June 28, 2014 Posted June 28, 2014 В чём проблема поставить 2 выпрямителя? Речь шла о 2-х коммутаторах на один ИПБ60-12 :) Вставить ник Quote
zstas Posted June 28, 2014 Posted June 28, 2014 belial, зачем вам стек? зацепите один за другой, делов то. Или у вас какой-нибудь хитрый лаг между портами в разных коммутаторах? в любом случае вам ничего не мешает разобрать стек и проверить будут ли такие же глюки без стека. Вставить ник Quote