Jump to content
Калькуляторы

сбой сети при моргании света

В ядре стек их 2х DGS-3120-24TC (десяток VLANов)

На пользователях DES-3200-52

Свитчи работают на UPS + перед UPS стоят стабилизаторы.

Все пользователи работают за UPS.

 

Скачёк напряжения - некоторые пользователи перестают видеть некоторы адреса из различных VLANов. Некоторые перестают видеть адреса из своих же VLAN-ов.

Перезагрузки свитчей не было.

 

Пересобираю стек на 3120 - всё проходит.

 

Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разбери стек и забудь что это такое на этом оборудовании.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Однозначно электропитание :)

похоже вы правы... визуально посмотрел

1й стоит на ippon-е 2й на apc 1000.

переведу оба на один свободный APC 2200smart

 

Разбери стек и забудь что это такое на этом оборудовании.

да вродеб 3 года - проблем нет.

чтото по дороже взять - денег жалко.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ippon - както совсем не комильфо ))) Выкинуть однозначно.

APC серии Smart на 3120

Share this post


Link to post
Share on other sites

В качестве экстрима:

http://mmp-irbis.ru/katalog/AC_DC_Inverters/60-wt-istochnik-bespereboinogo-pitania.php

 

один коммутатор на батарее 17Ач живет порядка 6 часов. два коммутатора ессно быстрее разрядят. За одно можно ловить трапы при проблемах с питанием.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В качестве экстрима:

http://mmp-irbis.ru/katalog/AC_DC_Inverters/60-wt-istochnik-bespereboinogo-pitania.php

 

один коммутатор на батарее 17Ач живет порядка 6 часов. два коммутатора ессно быстрее разрядят. За одно можно ловить трапы при проблемах с питанием.

Два коммутатора это точно близко к экстриму :) Полностью забитые в пике они по потреблению не вписываются (>80Вт получается)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Полностью забитые в пике они по потреблению не вписываются (>80Вт получается)

В чём проблема поставить 2 выпрямителя?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В чём проблема поставить 2 выпрямителя?

Речь шла о 2-х коммутаторах на один ИПБ60-12 :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

belial, зачем вам стек? зацепите один за другой, делов то. Или у вас какой-нибудь хитрый лаг между портами в разных коммутаторах?

в любом случае вам ничего не мешает разобрать стек и проверить будут ли такие же глюки без стека.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this