nbaydakov Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 Доброе время суток. 1. Возможно ли подключить одновременно в режиме термостат для управление вентиляторами и управление блок розеток SNR? 2. И планируется ли добавить в смс оповещение о пропадании адреса указанного в MonitoredHostIP? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted November 30, 2015 Author Posted November 30, 2015 Доброе время суток. 1. Возможно ли подключить одновременно в режиме термостат для управление вентиляторами и управление блок розеток SNR? 2. И планируется ли добавить в смс оповещение о пропадании адреса указанного в MonitoredHostIP? Добрый день! 1) Если вам нужно 2 независимых выхода в режиме термостат, то ответ "нет". В данном устройстве 2 выхода: 1 в режиме перезагрузки, 2 в режиме управления/термостат. Посмотрите в сторону устройства ERD-PRO-Mini: оно имеет более гибкие настройки, можно настроить как угодно. 2) Такое оповещение уже есть, правда оно сообщает о перезагрузке нагрузки, которая производится при пропадании связи до указанного айпи. Но текст сообщения мы вам можем задать любой в кастомной прошивке, ограничение одно - длинна текста Вставить ник Quote
nbaydakov Posted November 30, 2015 Posted November 30, 2015 1) Если вам нужно 2 независимых выхода в режиме термостат, то ответ "нет". В данном устройстве 2 выхода: 1 в режиме перезагрузки, 2 в режиме управления/термостат. Посмотрите в сторону устройства ERD-PRO-Mini: оно имеет более гибкие настройки, можно настроить как угодно. 2) Такое оповещение уже есть, правда оно сообщает о перезагрузке нагрузки, которая производится при пропадании связи до указанного айпи. Но текст сообщения мы вам можем задать любой в кастомной прошивке, ограничение одно - длинна текста Нет не 2 режима термостат. Я про схему, когда к данному устройству подключен Блок вентиляторов в режиме термостат. И подключен блок розеток для режима управление или перезагрузки (включение/выключение блок розеток) данных розеток. Посмотрите в сторону устройства ERD-PRO-Mini: оно имеет более гибкие настройки, можно настроить как угодно. Но там нету GSM, что играет главную роль при выборе :\ Вставить ник Quote
nbaydakov Posted December 1, 2015 Posted December 1, 2015 GPRS Service Poor GSM Signal, NO Money or APN incorrect Средства есть, сигнал -85. НО GPRS Server Guard OFF. Если сообщение Poor GSM Signal, NO Money or APN incorrect из-за отключенного сервиса, можно сделать чтоб учитывался статус GPRS Server Guard в настройках. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted December 1, 2015 Author Posted December 1, 2015 (edited) GPRS Service Poor GSM Signal, NO Money or APN incorrect Средства есть, сигнал -85. НО GPRS Server Guard OFF. Если сообщение Poor GSM Signal, NO Money or APN incorrect из-за отключенного сервиса, можно сделать чтоб учитывался статус GPRS Server Guard в настройках. Такой статус выставляется, если устройство не может получить IP адрес у оператора сотовой связи из-а низкого уровня сигнала, отсутствующей услуги на симке (например если нет денег на счету). Опция GPRS Server Guar включает перезагрузку устройства при отключении GPRS, для повторного получения IP адреса. Уточните, что вы имеете ввиду? Как опция должна учитываться в статусе? Edited December 1, 2015 by Victor Pestov Вставить ник Quote
nbaydakov Posted December 1, 2015 Posted December 1, 2015 Уточните, что вы имеете ввиду? Как опция должна учитываться в статусе? Прошу прощение тогда. Я думал что GPRS Server Guard отключает GPRS Service. Средства на сим карте есть, сигнал хороший. Может как раз из-за того, что не включена перезагрузка устройства (долгое время стоит GPRS Server Guar OFF) и выдает Poor GSM Signal, NO Money or APN incorrect? Для теста поставил GPRS Server Guar ON Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted December 1, 2015 Author Posted December 1, 2015 Уточните, что вы имеете ввиду? Как опция должна учитываться в статусе? Прошу прощение тогда. Я думал что GPRS Server Guard отключает GPRS Service. Средства на сим карте есть, сигнал хороший. Может как раз из-за того, что не включена перезагрузка устройства (долгое время стоит GPRS Server Guar OFF) и выдает Poor GSM Signal, NO Money or APN incorrect? Для теста поставил GPRS Server Guar ON Некоторые операторы сотовой сети отключают сервис через некоторое время простоя: это могут быть часы/дни/месяцы. При включенной опции устройство перезагрузится после отключения сервиса через пару минут для возобновления работы сервиса. Вставить ник Quote
k104x Posted February 7, 2016 Posted February 7, 2016 Добрый день Есть возможность отправлять произвольные sms с помощью snr-erd-gsm-1.1 ? http-get запросом, snmp-write, как угодно. В общем нужна возможность использования устройства как gsm-gateway. Еще пожелание: нужна возможность обновлять прошивку просто по tftp. SNR-Flasher сглючил при прошивке, устройство не отвечало на snmp & http, работало только icmp. После танцев с бубном прошился удачно. И еще вопрос: можно ли с помощью устройства мерять сопротивление проводника? Вставить ник Quote
a.kazancev Posted February 8, 2016 Posted February 8, 2016 (edited) можно ли с помощью устройства мерять сопротивление проводника? Измерить возможно сопротивления более 50 Ом, но для этого потребуется дополнительный резистор. Для простоты объяснения введем условные обозначения: Rs - сопротивление контролируемого датчика; Rd - сопротивление дополнительного резистора; Rd = Rs при номинальных условиях; V1 - 3.3V; V2 - напряжение измеренное АЦП ERD, выводится на экран WEB-конфигуратора. Схема подключения: Rd одним выводом подключается к +3.3В, а другим к входу АЦП. Rs подключается между входом АЦП и GND. Формула для пересчета напряжения в сопротивление: Rs = (V1-V2)*Rd/V2. Расчеты выполняются на уровне обработчика SNMP. Точность измерения можно повысить если выполнить предварительную калибровку. Для этого необходимо подключить 3.3В ко входу АЦП без резисторов и принять V1 равным измеренному значению. Пример расчета: Rd = 500 Ом V1 = 3,2 В V2 = 1.1В Rs = (3.2-1.1)*500/1.1 = 954,54 Ом Edited May 30, 2016 by a.kazancev Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted February 8, 2016 Author Posted February 8, 2016 Добрый день Есть возможность отправлять произвольные sms с помощью snr-erd-gsm-1.1 ? http-get запросом, snmp-write, как угодно. В общем нужна возможность использования устройства как gsm-gateway. Еще пожелание: нужна возможность обновлять прошивку просто по tftp. SNR-Flasher сглючил при прошивке, устройство не отвечало на snmp & http, работало только icmp. После танцев с бубном прошился удачно. И еще вопрос: можно ли с помощью устройства мерять сопротивление проводника? Добрый день! Можем предложить вам изготовление кастомной прошивки на платной основе: - отправка смс через web/snmp Вставить ник Quote
k104x Posted February 8, 2016 Posted February 8, 2016 Какая цена вопроса? Я вообще-то уже вышел из положения - подключил малинку как управлятор erd и отправлялку смс. Думаю сообществу было бы интересен такой функционал. Мы и так ERDшек набрали, после наг вднх появилась куча идей с применением железки. a.kazancev Вот за это спасибо большое! Хочу мониторить уровень солярки в генераторе, он как-то интересно этот уровень отдает, экспериментирую. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted February 11, 2016 Author Posted February 11, 2016 11.02.2016 - Firmware: 1.6.1 - повышение скорости и стабильности загрузки устройства - фикс бага, при котором некоторые GSM модули некорректно отображали наличие SIM карты Вставить ник Quote
k104x Posted March 8, 2016 Posted March 8, 2016 Нашел баг: SNR-ERD-GSM 1.1 fw 1.6 (f62bda05c9b6e411f5001843820c4c80 firmware_SNR-ERD-GSM-1.1.hex) Вставил симку, загрузился, позвонил на эту симку. Устройство ушло в себя. С симкой больше не грузится, без симки - ок. Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 Нашел баг: SNR-ERD-GSM 1.1 fw 1.6 (f62bda05c9b6e411f5001843820c4c80 firmware_SNR-ERD-GSM-1.1.hex) Вставил симку, загрузился, позвонил на эту симку. Устройство ушло в себя. С симкой больше не грузится, без симки - ок. На 1.6.1 повторить ваш эффект на стенде не удалось Вставить ник Quote
k104x Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-GSM-1.1/Firmware/firmware_SNR-ERD-GSM-1.1.hex это какая версия? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-GSM-1.1/Firmware/firmware_SNR-ERD-GSM-1.1.hex это какая версия? Версия 1.6.1 web: Firmware 1.6.1 Вставить ник Quote
k104x Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Ок, обновлюсь еще раз. На вебке версия показывается как 1.6. Вечером отпишусь Вставить ник Quote
k104x Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 После прошивки и сброса девайс заработал. Версия всеравно отображается веб-морде как 1.6 snmpwalk -v1 -c public 172.16.21.100 sysDescr SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Fmv_1.6 up: не совпадают OIDы между SNR-ERD-3s\3.4\GSM (от термопары, к примеру, и от датчика напряжения) не критично, но не удобно. планируется ли это исправить? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted March 10, 2016 Author Posted March 10, 2016 После прошивки и сброса девайс заработал. Версия всеравно отображается веб-морде как 1.6 snmpwalk -v1 -c public 172.16.21.100 sysDescr SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Fmv_1.6 up: не совпадают OIDы между SNR-ERD-3s\3.4\GSM (от термопары, к примеру, и от датчика напряжения) не критично, но не удобно. планируется ли это исправить? значит старым файлом прошивки обновляетесь удалите его и скачайте заново, либо скачайте в другую директорию. по указанной ссылке лежит прошивка 1.6.1 - самая стабильная и быстрая на данный момент. ОИДы не совпадают, потому что устройства разные. Исправлять не планируем Вставить ник Quote
k104x Posted March 18, 2016 Posted March 18, 2016 Дайте пож-та md5sum файла прошивки 1.6 и 1.6.1 Вставить ник Quote
Ben1 Posted May 1, 2016 Posted May 1, 2016 1. Устройство ERD-GSM-1.1 при отправке SMS не доступно по IP адресу из сети! не откликается на ping и не получить данные по snmpget, так должно быть? 2. Включаю мониторинг ip адреса: MonitoredHostIP=8.8.8.8, при не ответе на 10й раз устройство отправляет сигнал на перезагрузку, на тлф приходит СМС: SMART1 Reseted - все верно. Теперь включаю ALARM1 и при отсутствии пинга на 8.8.8.8 каждые 30 сек приходят СМС, и до устройства ERD-GSM-1.1 уже никак не достучаться, оно занято отправками SMS (см. п.1), это можно вылечить? 3. Есть ли команда перезагрузки устройства (Reload), желательно через snmpset ? 4. Ранее в постах спрашивали про возможность отправки SMS через snmp, что нибудь появилось? Вставить ник Quote
Victor Pestov Posted May 4, 2016 Author Posted May 4, 2016 1. Устройство ERD-GSM-1.1 при отправке SMS не доступно по IP адресу из сети! не откликается на ping и не получить данные по snmpget, так должно быть? 2. Включаю мониторинг ip адреса: MonitoredHostIP=8.8.8.8, при не ответе на 10й раз устройство отправляет сигнал на перезагрузку, на тлф приходит СМС: SMART1 Reseted - все верно. Теперь включаю ALARM1 и при отсутствии пинга на 8.8.8.8 каждые 30 сек приходят СМС, и до устройства ERD-GSM-1.1 уже никак не достучаться, оно занято отправками SMS (см. п.1), это можно вылечить? 3. Есть ли команда перезагрузки устройства (Reload), желательно через snmpset ? 4. Ранее в постах спрашивали про возможность отправки SMS через snmp, что нибудь появилось? Все верно: во время отправки смс устройство недоступно. Этого, к сожалению не избежать. Однако при хорошем уровне сигнала этот процесс не занимает много врмени (при условии использования 1 номера администратора) 3) устройство можно перезагрузить позвонив на номер сим-карты 4) нет Вставить ник Quote
nbaydakov Posted May 30, 2016 Posted May 30, 2016 Что-то явно с последней версией не то :) Обновился до 1,6,1 и устройство потерял :) До этого нормально обновлялось :/ Вставить ник Quote
RusLanR Posted August 15, 2017 Posted August 15, 2017 (edited) в воскресенье был странный глюк, на смс запросы ответов не было только если отправить смс с не правильным текстом. Хотя уведомления к примеру об отключении эл-ва приходили. Решил сегодня перепрошить (прошивка 1.6.1), для проверки отправил команду показать температуру и пришёл ответ. Чувствует чтоли .... заработало всё штатно. Но осадок остался. можно ещё уточнить алгоритм управления нагрузкой? Если я выставляю Number of non-response равным 115 то при каком условии нагрузка перезапустится по питанию? MonitoredHostIP находится во внутренней сети. Edited August 15, 2017 by RusLanR Вставить ник Quote
RusLanR Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 Видимо мёртвый форум .... жаль :( Вставить ник Quote