Обновление прошивки устройства SNR-ERD-PRO-Mini обновления, фиксы, баги, обсуждения хотелок.

становятся отключенными соответствующие чек-боксы на вебке?

да, чек-боксы становятся в откл. состояние

перезагрузки нагрузка должна быть во включенном состоянии

сложно ли сделать аналогичную функцию для отключенного состояния? что бы по команде "перезагрузка" кратковременно подавался импульс.

функция нужна для управления электромеханическим замком - сейчас нужно отправлять две команды с паузой между ними

 

и ещё вопрос - какие условия нужно соблюсти, что бы подключить датчик температуры проводом длиной 10м? пробовал по двум-трем парам UTP, одной парой, сейчас электрическим двужильным кабелем 0.75 мм2 - лучше, но бывает датчик не доступен: выводится значение "неопределено [00:00:00:00]"

Edited by fivtin

Share this post


Link to post
Share on other sites

да, чек-боксы становятся в откл. состояние

При проблемах сохранения настроек рекомендуем сбросить настройки устройства в дефолт кнопкой Reset

 

сложно ли сделать аналогичную функцию для отключенного состояния? что бы по команде "перезагрузка" кратковременно подавался импульс.

функция нужна для управления электромеханическим замком - сейчас нужно отправлять две команды с паузой между ними

что если сменить тип реле на нормально-замкнутое, при этом Вкл/Выкл состояния у вас инвертируются?

Share this post


Link to post
Share on other sites

тогда в случае отключения/перезагрузки ERD будет подан сигнал открытия двери и нужно будет физически её закрыть обратно

Share this post


Link to post
Share on other sites

тогда в случае отключения/перезагрузки ERD будет подан сигнал открытия двери и нужно будет физически её закрыть обратно

ок. напишите pestov@na.gru

сделаем вам кастомную прошивку

 

и ещё вопрос - какие условия нужно соблюсти, что бы подключить датчик температуры проводом длиной 10м? пробовал по двум-трем парам UTP, одной парой, сейчас электрическим двужильным кабелем 0.75 мм2 - лучше, но бывает датчик не доступен: выводится значение "неопределено [00:00:00:00]"

Дальность должна быть выше..

На шине всего 1 датчик?

Сфотографируйте плату устройства и подключение датчика.

Edited by Victor Pestov

Share this post


Link to post
Share on other sites

адрес в ЛС.

Потом при выходе новых прошивок что бы не потерять функционал нам обновляться нельзя будет?

Датчик один - фото чуть позже смогу сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

адрес в ЛС.

Потом при выходе новых прошивок что бы не потерять функционал нам обновляться нельзя будет?

все верно

Share this post


Link to post
Share on other sites

честно говоря не понятна логика именно такой работы устройства: какой смысл для нормально-замкнутых контактов сделать режим перезагрузки, а для нормально-разомкнутых - нет... только лишняя проверка в коде..

Share this post


Link to post
Share on other sites

честно говоря не понятна логика именно такой работы устройства: какой смысл для нормально-замкнутых контактов сделать режим перезагрузки, а для нормально-разомкнутых - нет... только лишняя проверка в коде..

Перезагрузка есть для обоих типов контактов, но она работает только во включенном состоянии, что вполне логично (перезагрузка = это кратковременное выключение включенных контактов)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перезагрузка есть для обоих типов контактов, но она работает только во включенном состоянии, что вполне логично (перезагрузка = это кратковременное выключение включенных контактов)

не понял смысла фразы

может проще перезагрузка = кратковременное изменение состояния контактов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перезагрузка есть для обоих типов контактов, но она работает только во включенном состоянии, что вполне логично (перезагрузка = это кратковременное выключение включенных контактов)

не понял смысла фразы

может проще перезагрузка = кратковременное изменение состояния контактов?

У каждой нагрузки есть тип "Нормально-замкнутый контакт" и "Нормально-разомкнутый контакт"

Так же у каждой нагрузки есть состояние "Включена" и "Выключена".

 

поэтому утверждение

для нормально-замкнутых контактов сделать режим перезагрузки, а для нормально-разомкнутых - нет...

не верно. Для обоих типов есть режим перезагрузки.

Но перезагрузка осуществляется только над включенной нагрузкой, потому что это не просто изменение состояния, это именно выключение и последующее включение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну в общем то разобрался...

вот свёл в такую схему логику работы:

 

НОРМ.ЗАМКН -> ВКЛ -> РАЗОМКН -> ПЕРЕЗАГР (замыкает) (+5В)

___________ -> ВЫКЛ -> ЗАМКНУТ (+5В)

 

НОРМ.РАЗОМКН -> ВКЛ -> ЗАМКНУТ (+5В) -> ПЕРЕЗАГР (размыкает)

_____________ -> ВЫКЛ -> РАЗОМКН

 

для моего Норм.Разомкнутого реле нужно выбрать НОРМ.ЗАМКН режим во ВКЛ состоянии

путаница возникает из-за того, что ERD на самом деле работает не как реле, а как управление реле

Share this post


Link to post
Share on other sites

и ещё вопрос - какие условия нужно соблюсти, что бы подключить датчик температуры проводом длиной 10м? пробовал по двум-трем парам UTP, одной парой, сейчас электрическим двужильным кабелем 0.75 мм2 - лучше, но бывает датчик не доступен: выводится значение "неопределено [00:00:00:00]"

 

Ошибка может возникать от электромагнитных помех. Для того, чтобы принципиально устранить проблему рекомендую поменять местами резисторы R53 (1кОм) и R41 (10кОм). Это позволит увеличить дальность до 100 метров. Если под рукой есть выводной резистор (например MF-0,25) номиналом от 2 до 4.7 кОм, то его можно припаять поверх R41. Эффект будет тот же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, почему-то перестал "нормально" отображаться WEB интерфейс устройств SNR, выходит окошко с паролем, при вводе которого происходит переход на Страница не работает и всё ?

При повторном наборе строки адреса, снова выходит окно WEB интерфейса с требованием ввести пароль.

Имеется более 6-ти устройств разных моделей, с каждым так стало вдруг.

Пробовал заходить с разных браузеров, без разницы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, почему-то перестал "нормально" отображаться WEB интерфейс устройств SNR, выходит окошко с паролем, при вводе которого происходит переход на Страница не работает и всё ?

При повторном наборе строки адреса, снова выходит окно WEB интерфейса с требованием ввести пароль.

Имеется более 6-ти устройств разных моделей, с каждым так стало вдруг.

Пробовал заходить с разных браузеров, без разницы.

Добрый день!

 

Попробуйте очистить cookie в браузере

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите пожалуйста что делать с .MIB файлом ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите пожалуйста что делать с .MIB файлом ?

MIB файл подключается в используемый вами SNMP Manager, например, MIB Brouser.

Для того, что бы были доступны для чтения и записи параметры устройства по SNMP протоколу

Share this post


Link to post
Share on other sites

09.12.2016

- v. 2.2

- фикс некорректного считывания состояния входов расширителя портов

- фикс работы DHCP клиента: после нескольких неудачных попыток получения сетевых настроек устройство использует текущий статический адрес

- фикс бага в работе сервиса Сетевой диагностики, из-за которого watchdog срабатывал раньше указанного времени

- web: добавлен вывод счетчика ошибок работы шины цифровых датчиков (1-Wire)

- snmp: добавлена поддержка запроса до 5 OID'ов единоразово

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Есть у меня несколько таких устройств, приобреталось фирмой до меня, сейчас лежат пока без дела.

Поставили задачу обеспечить безопасность кассового кабинета, т.е. уведомления и тревога при открытии двери и окошка после того как кассир закроет все и уйдет.

Есть герконовые датчики.

Может кто подскажет как все это дело "закрутить по правильному" при помощи данного устройства ?

Спасибо.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.02.2018 в 07:37, Deesco сказал:

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Есть у меня несколько таких устройств, приобреталось фирмой до меня, сейчас лежат пока без дела.

Поставили задачу обеспечить безопасность кассового кабинета, т.е. уведомления и тревога при открытии двери и окошка после того как кассир закроет все и уйдет.

Есть герконовые датчики.

Может кто подскажет как все это дело "закрутить по правильному" при помощи данного устройства ?

Спасибо.

 

Добрый день!

Извиняемся за поздний ответ. В чем конкретно вопрос, по схеме подключения или по настройке входов\выходов на самом контроллере? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 12.08.2019 в 16:00, AfanasiyBelyushin сказал:

В чем конкретно вопрос, по схеме подключения или по настройке входов\выходов на самом контроллере?

Здравствуйте!

Вопрос был в том что бы, при помощи данных устройств и герконовых датчиков организовать тревожную сигнализацию на входную дверь в кассу и окошко кассы

Все работает нормально уже :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this